Bonjour à tous,

J'ai une question bête mais qui me taraude depuis longtemps !
Et pas moyen de trouver une info claire là-dessus (ou je n'ai pas les bons termes).

Lorsque je manipule un circuit (prise électrique, arrivée d'éclairage...) je coupe toujours le courant au disjoncteur principal de la maison (celui d'Enedis situé dehors dans mon cas).

Je suis en triphasé et dans mon tableau électrique j'ai mes 3 lignes avec 1 interrupteur différentiel par ligne puis les disjoncteurs par circuit.

Il me semble qu'un jour lointain on m'a dit "couper le courant au niveau du tableau ne suffit pas pour être protégé" mais je ne sais plus pourquoi et si c'est aussi valable avec les tableaux plus "moderne".
Je trouve ça un peu illogique mais bon ...

Donc mes questions sont :
- Si je coupe le disjoncteur de circuit, suis-je en sécurité pour la manipulation ?
- Sinon si je coupe l'interrupteur différentiel ?
(après avoir identifié le bon disjoncteur et différentiel bien sûr)

Ou faut-il obligatoirement tout couper au disjoncteur principal Enedis ?

Merci d'avance !
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, si le tableau électrique et bien fait, et les repérages également. Avec des disjoncteurs qui coupent la phase et le neutre.
En coupant le disjoncteur, vous êtes en sécurité.
Et en coupent de différentiel, vous êtes également en sécurité.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
J'ajouterai qu'en coupant le général vous êtes encore plus en sécurité. et vous mettre à l'abri d'une mauvaise manipulation, phase sur le neutre; sur du triphasé cela apporte du 400V pour les appareils en 230V!
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour et merci à vous 2 pour vos réponses.

Si je comprend bien ce doit être parce que des disjoncteurs ne coupent pas la phase et le neutre que ça ne suffisait pas, pas si illogique que ça finalement !

Par contre comment être sûr que mes disjoncteurs coupent la phase et le neutre ?
Ce sont ces modèles :
https://www.se.com/fr/fr/product/20725/duoline-xp-disjoncteur-dclic-1p+n-10a-courbe-c-peignable/
https://www.se.com/fr/fr/product/23156/duoline-inter-diff%C3%A9rentiel-id-clic-xp-2p-63a-classe-a-30ma-peigna-/

Et vous confirmez que tester au multimètre ne sert à rien car si c'est le neutre seul qui est coupé j'aurai 0 mais il y a quand même un danger ? (mes circuits d'éclairage n'ont pas la terre).
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

usualuser a écrit:

Et vous confirmez que tester au multimètre ne sert à rien car si c'est le neutre seul qui est coupé j'aurai 0 mais il y a quand même un danger ? (mes circuits d'éclairage n'ont pas la terre).


si les protections sont bien câblées , et qu'au multimètre c'est indiqué 0v, il n'y a aucun danger
quoique le risque 0 n'existe pas ....

toujours possible de demander à Enedis de couper le courant dans le quartier , ca risque de prendre du temps pour le remplacement d'une ampoule Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Merci phil pour ta réponse.
Je pensais qu'avec un multimètre si le neutre seul est coupé j'aurai bien 0 mais la phase étant toujours active c'était dangereux ... dans le cas d'une installation mal faite.
Bonne idée pour Enedis Wink !
En plus ça fera plaisir aux voisins ! Biggrin
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Pour être plus précis, on ne vérifie pas l'absence de tension avec un multimètre mais avec un vérificateur d'absence de tension (VAT).
multimetre = danger
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Gironde
mistergues a écrit:Pour être plus précis, on ne vérifie pas l'absence de tension avec un multimètre mais avec un vérificateur d'absence de tension (VAT).
multimetre = danger

Bonjour 
Je croyais qu'une mesure au multimètre entre le fil à vérifier et la terre était équivalente à l'utilisation d'un VAT? Je me trompe? 
Merci pour ma culture 😀
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Val De Marne
B33 a écrit:
mistergues a écrit:Pour être plus précis, on ne vérifie pas l'absence de tension avec un multimètre mais avec un vérificateur d'absence de tension (VAT).
multimetre = danger

Bonjour 
Je croyais qu'une mesure au multimètre entre le fil à vérifier et la terre était équivalente à l'utilisation d'un VAT? Je me trompe? 
Merci pour ma culture 😀


Le multimètre ne vaudra jamais un appareil de VAT au niveau sécurité. Il n'y a pas d'auto test sur un multimètre. Sur un multimètre il y a plein de composants qui peuvent griller ou le fusible qui peut fondre et donner un mauvais résultats.

En résumé, une vérification d'absence de tension c'est avec un appareil de VAT qu'il faut tester avant et après.  😉
Messages : Env. 200
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
La "bien-pensance" peut avoir du bon , mais il ne faut pas qu'elle nous aveugle .

Le lien proposé par mistergues en est une belle illustration , car pour "forcer" la démonstration  sur "l'utilité " d'un VAT il s'appuie sur une erreur de procédure.
Car une vérification d'absence de tension pour travaux répond à une procédure précise.

En résumé un VAT peut palier à des certaines erreurs de procédures ( c'est  pour cela que je ne la démolis pas), mais une procédure bien faite peut se passer de VAT et se faire avec un voltmètre
Affirmer systématiquement que  multimètre = danger est à mes yeux de la bien-pensance et peut aller à l'ânerie
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Je refais tous les 3 ans l'habilitation BR et le formateur nous le rabâche a chaque fois donc ça fini par rentrer Laugh
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir