Bonsoir,
Je possède un télérupteur desservant 2 spots halogènes dehors. Il y a environs 1 semaine ma lumière de dehors s'allumait par moment aussi bien le jours que la nuit. Une simple pression sur un poussoir et la lumière s'éteignait sauf 1 fois celle-ci ne s'est pas éteinte. Pour être sûr que la lumière ne s'allume pas dans la nuit je coupais le fusible. Une fois en remettant ce fusible la lumière s'est allumé et pas moyen de l'éteindre aux poussoirs (j'ai 4 poussoirs qui desserve ce télérupteur).
J'en ai déduit que ce télérupteur était HS et je l'ai donc changé hier par un neuf du même modèle.
Je pensais être tranquille mais dans la soirée la lumière s'est de nouveau allumée seule, une pression sur un poussoir et la lumière s'est éteinte. J'ai coupé le fusible pour la nuit et aujourd'hui par 2 fois la lumière s'est allumée seule.
Cela fait 25ans que l'installation est faite et jamais de problème sauf il y a 2ans le télérupteur avait rendu l'âme et je l'avais changé et tout était OK jusqu'à la semaine dernière.
J'en déduis que ce n'est pas un problème de télérupteur mais un problème de poussoirs. Pourtant  les 4  fonctionnent.
J'ai 2 poussoirs dans la maison, un autre dans ma cave qui est saine et un autre dehors au portail. Ce dernier est un poussoir étanche et encastré.
Je le répète cela fait 25ans que cela fonctionne.
Si c'est un problème de poussoirs comment peut t'on faire pour détecté si l'un d'eux est défectueux?
Par avance je vous en remercie.
Messages : Env. 50
De : Soissons (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,déconnecter les BP l'un après l'autre en commençant par celui de l'extérieur qui est le plus sujet à problèmes.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous n'avez changé aucun poussoir ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, quel est le modèle et la marque du télérupteur ?
Commencez par démonter le poussoir extérieur, pour voir s'il n'y a pas de bestiole dedans.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Nord
BONJOUR,
Et aussi poussoirs avec ou sans voyant ? ou humidité dans les poussoirs ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Soissons (2)
 Bonjour,
 Je n'ai pas démonté les poussoirs je vais le faire cet AM.
 pour la marque du télérupteur elle est ci-dessous:

https://www.elecdirect.fr/telerupteurs-legrand/5785-legrand-[...]049120&gad_source=1

Hier de nuit j'ai remis mon fusible et la lumière s'est allumée direct. Je ne pouvais pas l'éteindre avec les 2 poussoirs que j'ai à la maison. Puis la lumière s'est éteinte d'un seul coup et cette fois là je n'est pas pû la rallumée. Elle s'est éteinte seule pour avoir du mal à se rallumer et ainsi de suite.
Messages : Env. 50
De : Soissons (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Soissons (2)
Je ne sais pas ce qui se passe j'ai retiré tous les poussoirs aujourd'hui et la lumière reste allumée.

J'ai beau faire toucher les fils manuellement rien ne se passe.

Je ne peux éteindre la lumière qu'avec le fusible.

Est-ce que le télérupteur neuf que j'ai posé est défectueux?. J'en avait commandé 2 je vais mettre le 2ème pour voir.
Messages : Env. 50
De : Soissons (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Bonsoir,
Le télérupteur peut effectivement être en cause, mais pas seulement, un défaut d'isolement entre les fils allant aux poussoirs est possible.
Vous pouvez tester le télérupteur en place. Vous déconnectez le fil de gauche (poussoir) et avec un bout de fil (isolé  ) vous envoyez des impulsions en shuntant la borne poussoir et la borne L (fil rouge sur image)

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 10 message Herault


Bonjour à tous, si le telerupteur de boite Legrand est HC je conseille celui ci en remplacement, je le place souvent(voir photo)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 mois
 
Env. 50 message Soissons (2)
Bonjour,
Je n'ai pas pû faire l'essai hier je vais le faire cet AM.
Messages : Env. 50
De : Soissons (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Soissons (2)
Bonjour,
 J'ai testé le télérupteur en démontant le fil poussoir et j'ai fait la manip proposée par HEXAMATIC. A chaque contact la lumière s'allumait ou s'éteignait. J'ai rebranché normal et la lumière restait allumée.
 J'ai mis le 2ème télérupteur et la lumière était éteinte. J'ai refait la manip citée plus haut et rien. Puis j'ai demandé à ma femme d'aller couper le fusible et le temps qu'elle y aille j'ai entendu plusieurs "tic-tic" dans le télérupteur et ça s'est mis à fonctionner. Des 4 endroits où il y a un poussoir en faisant contacter manuellement les fils ça marchait, la lumière s'allumait. J'étais content mais car il y a un mais j'ai rebranché 2 des 4 poussoirs et ça fonctionnait. J'ai fait cela en plein jour et une fois la nuit tombée la lumière s'est allumée toute seule. Je l'ai éteinte par un des 2 poussoirs et cela ne l'a plus refait jusqu'à ce qu'on aille se couché. J'ai coupé le fusible pour la nuit car ça c'est une réparation qui ne me semble pas sure du tout.
Messages : Env. 50
De : Soissons (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Le test avec le bout de fil prouve que le télérupteur fonctionne. A mon avis vous avez un courant de fuite sur la commande du télérupteur , et un télérupteur électronique est beaucoup plus sensible à ce genre de défaut.
Vous n'avez pas dit si vos poussoirs sont équipés de voyants, le courant total consommé par les voyants ne doit pas être >50mA
Un télérupteur électromécanique finder comme proposé précédemment serait certainement moins sensible.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Soissons (2)
 Bonjour,
 Hier à la tombée du jour j'ai remis mon fusible que j'avais coupé. Lorsque j'avais coupé ce fusible avant-hier soir pour la nuit la lumière avait été éteinte par un poussoir. Hier donc quand j'ai remis mon fusible la lumière s'est allumée alors qu'elle aurait dû être éteinte. J'ai voulu l'éteindre avec un poussoir mais ça n'a pas marché, j'ai même essayé manuellement avec les fils des poussoirs que je n'ai pas remonté et impossible d'éteindre la lumière. J'ai donc coupé le fusible. Un bon moment après pour aller fumer une cigarette j'ai rebranché le fusible, la lumière s'est allumée et le temps de fumer la lumière s'est éteinte toute seule, j'étais près d'un poussoir j'ai actionné celui-ci et la lumière s'est rallumée puis nous sommes rentrés et j'ai éteint la lumière par un poussoir et celle-ci s'est éteinte. Ca fonctionnait normalement à chaque intervention sur le poussoir la lumière s'allumait ou s'éteignait. Mais voilà lorsque la lumière était éteinte elle se rallumait toute seule au bout d'un moment et on pouvait l'éteindre par un poussoir. A un moment la lumière s'est mise à "clignoter" pour rester allumer. Et jusque tard dans la soirée elle ne faisait que s'allumer seule et on pouvait éteindre normalement.Nous avons coupé le fusible pour la nuit
 Je viens de remettre le fusible à l'instant et ça recommence comme hier la lumière s'allume et on ne peut pas l'éteindre avec les poussoirs, aucune action sur ces derniers. J'ai laissé allumé 5 minutes et la lumière ne s'est pas éteinte et toujours aucune action sur les 2 poussoirs. J'ai recoupé le fusible.
 Ce qui est bizarre c'est que c'est une installation que j'ai faite moi-même il y a plus de 20 ans et je n'ai jamais eu de problème à part le fait d'avoir changé le dernier télérupteur il y a 2 ans pour le remplacer là dernièrement par deux identiques.
 Pour ce qui est des poussoirs celui qui est à mon portail a un témoin lumineux qui est grillé et le poussoir à ma porte d'entrée est équipé également d'un voyant qui fonctionne.
 Je crois que je vais faire appel à un électricien car là ça me dépasse et il faut bien trouver une solution pour que ça remarche.
 Juste pour info l'état des boites d'encastrement de mes 4 poussoirs est très propre, pas de trace d'humidité ni de saleté.
Messages : Env. 50
De : Soissons (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,les 4 poussoirs vont directement au télérupteur ou ils passent par une boite?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Soissons (2)
 Bonjour,
 Les 4 poussoirs passent par une boite de dérivation où se trouve le télérupteur.
Messages : Env. 50
De : Soissons (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonjour,donc c'est facile de vérifier chaque BP.Déconnecter un BP,à l'aide d'un ohmètre vérifiez que chaque fois
que quelqu'un appuie sur le BP,l'ohmètre passe à zéro,et que sans appui la résistance est infinie.
C'est très rare qu'un BP de télérupteur soit défaillant,mais on peut imaginer que l'un ou l'autre reste collé quelquefois.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 19h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir