Bonjour à tous,

J'ai fait installer une climatisation gainable Heiwa chez moi. J'ai six bouches de soufflage et une grille de reprise de 60 x 40 cm sur lequel sont branchées deux gaines de 25 cm de diamètre. Mon installateur a reconnu que la reprise est insuffisante et a accepté de me remplacer la grille par une de 60 x 60 cm. Or, il ne veut ajouter qu'une gaine de 20 cm sur le plénum car selon lui c'est suffisant, alors que j'aurais préféré qu'il en ajoute deux.

Ma question est donc la suivante : comment calculer le nombre de nombre de gaines de reprise à brancher sur un plénum pour bien exploiter la surface de la grille ?

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 60
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour Jojokaly,
pour la reprise, on dimensionne les gaines en fonction du débit pour éviter une vitesse trop importante, qui pourrait générer des bruits et pertes de charge.
Tu as une idée du débit de ton gainable ?

Viser une vitesse d'air de 5 m/s max.

Lubz
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Bonjour Lubz,
Le débit visé est de 1500 m3/h.
Messages : Env. 60
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 20 message Bas Rhin
Jojokaly a écrit:Bonjour Lubz,
Le débit visé est de 1500 m3/h.

Ok, avec 2 gaines de 250 et une gaine de 200, tu as une section de 0,13m2, ce qui donne une vitesse d’air de 3,12 m/s. La section semble suffisante 
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 60 message Bouches Du Rhone
J'avais lu quelque part sur ce forum que la vitesse d'air conseillée était de 2 m/s. Vous êtes sûr que 3,12 m/s, ce n'est pas excessif ?
Messages : Env. 60
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 mois
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 04h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir