Bonjour à tous, 

Je souhaite reprendre toute la partie tableau chez mes parents. L'installation actuelle date de l'ère préhistorique, bref actuel il y a sur place un disjoncteur abonné 30A qui protège l'installation. Celui sera changé normalement après un 60A car enedis va posé le linky. Je souhaiterais dans un futur proche déporter le tableau de 16m. Au bout je protégerai le câble avec un DB 15/30/45. Ci joint le plan de ma futur installation. Pouvez vous me conseiller si l'architecture de mon installation est cohérente ?

 
Merci d'avance 
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 30 message Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce n'est pas parce qu'ENEDIS va mettre un Linky, qu'il changeront le DB.
Sauf si vous demandez un abonnement d'au moins 9kVA (mais ce ne sera sans doute pas dans la même opération)

Un interrupteur sectionneur 63A suffirait à l'arrivée dans le logement à la place du DB

Pour le tableau secondaire sans doute que 40A suffirait, mais 63A reste correct.

Vous etes sûr que l'installation n'est pas en triphasée ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Carminas a écrit:Bonjour

Ce n'est pas parce qu'ENEDIS va mettre un Linky, qu'il changeront le DB.
Sauf si vous demandez un abonnement d'au moins 9kVA (mais ce ne sera sans doute pas dans la même opération)

Un interrupteur sectionneur 63A suffirait à l'arrivée dans le logement à la place du DB

Pour le tableau secondaire sans doute que 40A suffirait, mais 63A reste correct.

Vous etes sûr que l'installation n'est pas en triphasée ?

J'ai vu avec eux comme mon db est très vieux, il vont me le changer du moins c'est ce qu'il m'ont dit au téléphone. 
Comment puis je savoir que l'installation est en triphasé ? Ce qui est bizarre c'est que les disjoncteurs sont 380v, ils sont très vieux, mais le compteur est mono et le db est de 250v


Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il y a 2 pôles sur le DB, donc c'est monophasé.

Tant mieux s'ils vous le changent en même temps.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Carminas a écrit:Bonjour

Ce n'est pas parce qu'ENEDIS va mettre un Linky, qu'il changeront le DB.
Sauf si vous demandez un abonnement d'au moins 9kVA (mais ce ne sera sans doute pas dans la même opération)

Un interrupteur sectionneur 63A suffirait à l'arrivée dans le logement à la place du DB

Pour le tableau secondaire sans doute que 40A suffirait, mais 63A reste correct.

Vous etes sûr que l'installation n'est pas en triphasée ?

Je peux pas installer juste un sectionneur 63a puisque je suis considéré en branchement type 2 et donc je dois avoir un db proche du tableau principal. 
La question que je me pose c'est que dans 1ee temps je vais mettre un db de 60a après un db 30a. Car le db de 30a sera changé dans 2e temps 
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour un type 2 la norme demande juste un dispositif de coupure générale dans le logement, donc un interrupteur sectionneur 63A convient très bien.

Vous pouvez également mettre un DB 60A 500mA type S ou un DB 60A non différentiel, mais c'est plus cher. Aucun soucis s'il y a un 30A en amont.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 3 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Carminas a écrit:Pour un type 2 la norme demande juste un dispositif de coupure générale dans le logement, donc un interrupteur sectionneur 63A convient très bien.

Vous pouvez également mettre un DB 60A 500mA type S ou un DB 60A non sélectif, mais c'est plus cher. Aucun soucis s'il y a un 30A en amont.

Merci bcp c'est super sympa de m'avoir aider ! 
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 mois
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects