Retour
Menu utilisateur
Menu

Pilotage ECS avec délesteur delta dore GP500

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 89 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Brive (19)
Bonjour à tous,

Mon problème est le suivant:

L'alimentation électrique de la maison de mon fils est en monophasé avec ECS électrique et chauffage élec.
Son installation est équipée d'un délesteur Delta Dore GP500.
Jusqu'à présent il était en simple tarif (Heure Pleine) il a demandé à EDF de le passer en Double Tarif (HP, HC).
Il n'y a aucun câble de téléinfo ou boule contact sec entre le compteur Linky EDF et le délesteur.
Je vais donc lui installer une horloge afin de pouvoir fermer le contacteur pendant les Heures Creuses.

Comment dois je l'installer dans ce cas avec le délesteur? Est ce qu'il faut abandonner le délestage de l'ECS?

Merci de votre aide par avance

Cordialement
Messages : Env. 30
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Bonsoir,
Pas de fils en 8 et 9 du GP500 ? C'est curieux. Car en principe le GP500 peut gérer la marche du ballon en heures creuses et aussi le délestage du ballon (non prioritaire). Pas besoin de mettre une horloge si la téléinfo du compteur est reliée au gestionnaire GP
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Sinon, il suffit de raccorder en série les contacts de l'horloge et le contacte 6-7 du GP500 sur le circuit de commande du contacteur J/N

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Brive (19)
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Pas de fils en 8 et 9 du GP500 ? C'est curieux. Car en principe le GP500 peut gérer la marche du ballon en heures creuses et aussi le délestage du ballon (non prioritaire). Pas besoin de mettre une horloge si la téléinfo du compteur est reliée au gestionnaire GP

Si justement il y a bien une liaison entre les contacts I1 I2 du linky et le délesteur. Au départ je ne savais pas que l'ECS pouvait être pilotée par la téléinformation du linky. Je viens de le comprendre.
Donc pas besoin de rajouter une horloge.
Cependant le contact du délesteur ne se ferme pas lors des HC.
Du coup je me demande si c'est le délesteur qui a un problème ou bien le linky qui ne transmet pas les informations.
Messages : Env. 30
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Brive (19)
Carminas a écrit:Bonjour

Sinon, il suffit de raccorder en série les contacts de l'horloge et le contacte 6-7 du GP500 sur le circuit de commande du contacteur J/N


Merci pour le schéma. Je pense ne pas avoir besoin de mettre une horloge pour commander l'ECS il faut que je trouve les raisons pour lesquelles la téléinformation transmise par le linky n'est pas prise en compte par le délesteur.
Du oup si quelqu'un possède une notice sur le delta dore GP500 je suis preneur
Messages : Env. 30
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quel type d'abonnement HC avez vous ?
Si ce n'est pas le tarif réglementé d'EDF, il est possible que le GP500 qui est un modèle ancien ne soit pas compatible avec les nouvelles offres.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Brive (19)
Carminas a écrit:Bonjour

Quel type d'abonnement HC avez vous ?
Si ce n'est pas le tarif réglementé d'EDF, il est possible que le GP500 qui est un modèle ancien ne soit pas compatible avec les nouvelles offres.

C'est un Double Tarif 6Kva chez EDF donc normalement pas de problème.
Mais en fait je dois préciser que cette appartement se situ dans une copropriété de 3 appartements.
Ces appartement ont été rénovés en 2005, avec les mêmes équipement (Delta Dore GP 500) et possède le même contrat (6Kva DT). Pour chaque appartement le pilotage se fait par la TIC sur les contacts I1 I2 et tout fonctionne normalement.
Je me demande si EDF (Fournisseur) peut voir à distance si les infos sont correctement transmises.
J'ai appelé ENEDIS, mais le conseiller dit ne pas connaître le fonctionnement du linky et me dirige vers le fournisseur.
Messages : Env. 30
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Le voyant BUS (vert) indiquant une bonne communication TIC LINKY est-il allumé ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le Linky affiche, en faisant défiler, l'état du contact.
Pouvez vous vérifier qu'il est bien ouvert en HP et fermé en HC.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Brive (19)
Non je n'ai pas vérifié l'état du contact. Mais ne s'agit il pas du contact C1C2?
que le linky affiche?
Messages : Env. 30
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si, mais si déjà lui n'est pas bon, il y a peu de chance que la téléinfo le soit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Brive (19)
hexamatic a écrit:Bonjour,
Le voyant BUS (vert) indiquant une bonne communication TIC LINKY est-il allumé ?

Alors justement je ne connais pas le délesteur Delta Dore GP500 mais il n'y a aucun voyant qui s'allume.
Nous avons procéder à un dépassement de puissance le délesteur n'a pas fonctionné, par contre le linky à couper l'alimentation. Mais cela ne m'aide pas à faire un quelconque diagnostique.
Messages : Env. 30
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si rien n'est allumé ce n'est pas normal
Vous devriez avoir les 2 voyants de droite allumés.

Vérifiez qu'il est bien alimenté électriquement sur les bornes 1 et 2.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Brive (19)
Carminas a écrit:Si rien n'est allumé ce n'est pas normal
Vous devriez avoir les 2 voyants de droite allumés.

Vérifiez qu'il est bien alimenté électriquement sur les bornes 1 et 2.

Oui, il est correctement alimenté sur les bornes 1 et 2
Messages : Env. 30
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Brive (19)
hexamatic a écrit:Bonjour,
Le voyant BUS (vert) indiquant une bonne communication TIC LINKY est-il allumé ?

Non, ce voyant n'est pas allumé
Messages : Env. 30
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

S'il est bien alimenté électriquement (vérifiez que les fils en 1 et 2 sont reliés à un disjoncteur en service ou qu'il y a 230V aux bornes de 1 et 2) et qu'aucun voyant ne s'allume, c'est qu'il est mort.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir