Neutre disjoncteur cramé causes

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 126 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Charente
Bonjour,
J'ai une vielle installation électrique en triphasé. Ce matin le pôle du neutre à brûlé. J'ai l'impression que c'est du à un mauvais serrage.  
Peut il y avoir d'autres causes ? C'était vraiment brûlé au niveau du serrage. 


Un truc qui m'a étonné c'est que certains de mes équipements fonctionnaient même en ayant débranché les fils neutres sur ce disjoncteur. Une idée ?

Si je veux faire changer ce disjoncteur dont la partie amont comporte un scellé à qui dois je faire appel ? Enedis ou un électricien lambda? 

J'ai bien envie de reprendre toute l'installation. Deja comment par changement du tableau qui est très fouilli et peut être la passer en monophasé car je pense que les équipements sont anciens.  
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
si j'ai bien compris , c'est votre disjoncteur de branchement qui a le neutre de ""cramé"" , donc vous ne touchez à rien car cela dépend EXCLUSIVEMENT du gestionnaire de réseau . Appelez le service de dépannage (il doit figurer sur votre facture) et ils se chargeront du remplacement.
Le plus souvent ce genre de panne est due à un mauvais serrage des fils.
Débrancher le fil neutre sur une installation tri en service , c'est jouer à la roulette Russe pour le matériel . DANGER pour lui . A la suite de ce petit  jeu , ne soyez pas surpris d'avoir du matériel ""cramé""
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Un disjoncteur avec scellés, disjoncteur de branchement ?
Vous pouvez faire une photo de ce disjoncteur.
Mais surtout ne faites pas fonctionner vos équipements sans le neutre ! Vous allez tout faire griller.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-486570-rupt[...]ure-neutre-triphase.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 40 message Charente


Voilà la bête
Et le plot cramé 


Au passage vous constaterez la beauté de l'installation. 

Si je suis bien vos conseils, je pense que vous parlez du risque que ca crame si un truc est effectivement branché en triphasé  sans neutre? Car j'ai beaucoup d'équipements uniquement sur une des phases.
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 3000 message Loire
Justement , c'est ce qui est branché entre une phase et le neutre qui craint énormément 
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Bonsoir,
La borne est bleue, dû à la chauffe par mauvais serrage. Avec en plus deux fils dans la borne, ce qui n'est pas autorisé. Il ne reste plus qu' à faire intervenir Enedis pour le remplacement du DB, mais à mon avis compte tenu du contexte, ce sera pour votre pomme.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 40 message Charente
Bonjour et merci pour vos réponses. Vous l'aurez compris il va falloir que je reprenne un bonne partie de l'installation. Je me dis que quitte à faire intervenir Enedis autant le faire à fond, notamment j'ai des fils de couleurs fantaisistes qui se perdent derrière le placard technique d'arrivée réseau que j'aimerais bien faire sortir pour envoyer sur un vrai tableau. 

A votre avis je reste en triphasé ou je demande le passage en monophasé ?

Pour info j'ai deja la cuisinière et le chauffe eau raccordés en monophasé.
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 40 message Charente
Pourquoi ? Je comprendrais si deux phases mais entre une  phase et neutre, l'équipement ne devrait il pas juste ne pas fonctionner quand je coupe le neutre?
poiluu a écrit:Justement , c'est ce qui est branché entre une phase et le neutre qui craint énormément 
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Ecoscientist16 a écrit:Pourquoi ? Je comprendrais si deux phases mais entre une  phase et neutre, l'équipement ne devrait il pas juste ne pas fonctionner quand je coupe le neutre?
poiluu a écrit:Justement , c'est ce qui est branché entre une phase et le neutre qui craint énormément 


hello,

petite recherche sur rupture de neutre en triphasé t'en apprendra beaucoup

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir