Retour
Menu utilisateur
Menu

Pb ouverture portail moteur FAAC 740e

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 104 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Essonne
Bonjour ,

J'ai une panne sur mon moteur faac 740 e avec carte 748d

Ile ne veut plus ouvrir mon portail et j'ai le code 9 qui s'affiche sur l'afficheur led ( que je ne retrouve pas dans la notice).
J'ai vérifié les cellules de sécurité et les ai nettoyé. la télécommande communique bien avec la carte 

Voici une photos de la carte sous alimentation :




Avez vous déjà rencontré ce soucis ? comment remettre ne marche mon moteur ?

Merci de votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-71-devis_portail.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
J'aime bien Faac car au boulot nous avions que cette marque sur probablement une bonne cinquantaine de portail sur notre région...
Mais malheureusement, pour avoir souvent "trifouillé" dedans pour faire des petits dépannage & maintenance, je ne connais que les automatismes hydrauliques.
Ton automatisme est donc inconnu pour moi et je ne pourrai t'aider.
Tu dois avoir la possibilité de tester les manoeuvres directement depuis la carte. ; tu as essayé ?
Concernant les cellules, lorsque tu passes ta main devant, tu dois entendre un relais qui colle. Si ce n'est pas le cas, elles sont désalignées ou défaillantes. Ces cellules sont actives à l'ouverture et à la fermeture, ou alors seulement à la fermeture ?
C'est une panne soudaine ? ; suite à pluie et/ou humidité ?
Tu as essayé de couper l'alimentation pour réinitialiser l'automatisme ?
Les fusibles sont tous en état, notamment le fusible moteur ?
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Essonne
Pas essayer de manoeuvrer en direct sur la carte , je ne vois pas comment faire.
Les cellules sont actives à la fermeture et quand je passe la main devant j'entends le relais.
J'ai testé la coupure d'alimentation sans succès
J'ai aussi vérifié les fusibles , tous sont ok.
La portail s'arrêter en milieu d'ouverture pour ensuite ne plus vouloir s'ouvrir.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Et en debrayant l'automatisme, il n'y a pas de point dur lors de la translation en le poussant à la main ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Essonne
Pas de point dur lors de l'ouverture débrayé
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Et tes FdC de position ?
Ouv, Ferm, Ouv partielle ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Tu pourrais ponctuellement ponter les 3 bornes au niveau du connecteur des FdC, celui en bas en extrémité gauche (connecteur blanc) et faire un essai, sans aller jusqu'en butée ouverture et fermeture...

https://ggp.portail-automatique.fr/documentation/Genius_740D[...]-JA382_notice_12-24.pdf
c'est étonnant, l'info n° 9 n'est pas évoqué sur cette notice !

l'ouverture partielle (mode piéton) n'est pas câblée sur ton automatisme, ce n'est donc pas ce qui te provoque ce dysfonctionnement.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Essonne
J'ai vérifier les fdc , elles sont fonctionelles , le pontage n'a pas résolu le probléme , j'ia sortie la carte , quelque fourni sur la platine arriere aprés les avoir enlevé toujours le même soucis , j'ai examiné la carte de fond en comble , enlevé quelques trace de d'humidité au cas où ,sans résultat probant ... l'impression que le carte de contrôle a décidé de vivre sa propre vie et d'arrêter de contrôler le moteur
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis hier à 23h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis portailArtisan
Devis portail
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Choisir son portail (matière, ouverture, prix, ...)
Choisir son portail (matière, ouverture, prix, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de portillons
Photos de portillons
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide motorisation de portail et porte de garage
Guide motorisation de portail et porte de garage
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir