Remise en chauffe plancher chauffant

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 60 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Bas Rhin
Bonjour à tous, 

J'ai effectué ma 1ere mise en chauffe de mon plancher chauffant mais après 7j la chaudière a eu un défaut, je ne savais pas la redémarrer.
Aujourd'hui j'ai réussi à la redémarrer apres un arrêt de 15j. La consigne de chauffe était de 38deg. Ma question est la suivante dois je remonter la température de manière graduelle ou bien je peux dès demain là monter à 38deg pour continuer son cycle de chauffe. 

Merci d'avance 
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, faut peut être contacter ton chauffagiste pour qu'il t'explique comment ça fonctionne. Sinon il faut éplucher la notice.
Pour un plancher chauffant 38 c'est bien trop chaud (ou alors c'est le mode séchage de chape). En fonctionnement normal tu devrais avoir un départ au alentour de 26/28. Il faut surement régler la courbe de chauffe pour réguler en fonction de la température extérieure.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Il y'a aussi la température que produit la chaudière et la température injectée dans le pc c'est pas pareil
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
mistergues a écrit:Salut, faut peut être contacter ton chauffagiste pour qu'il t'explique comment ça fonctionne. Sinon il faut éplucher la notice.
Pour un plancher chauffant 38 c'est bien trop chaud (ou alors c'est le mode séchage de chape). En fonctionnement normal tu devrais avoir un départ au alentour de 26/28. Il faut surement régler la courbe de chauffe pour réguler en fonction de la température extérieure.

Oui c'est bien ça c'est pour sécher la chape. Comme j'ai dis c'est la 1ere mise en chauffe. 
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 30 message Bas Rhin
mistergues a écrit:Salut, faut peut être contacter ton chauffagiste pour qu'il t'explique comment ça fonctionne. Sinon il faut éplucher la notice.
Pour un plancher chauffant 38 c'est bien trop chaud (ou alors c'est le mode séchage de chape). En fonctionnement normal tu devrais avoir un départ au alentour de 26/28. Il faut surement régler la courbe de chauffe pour réguler en fonction de la température extérieure.

Tu me dis la température de départ entre 26, 28? Ma consigne de départ est minimum 30deg sur la chaudière je ne peux pas descendre en dessous de cette consigne 
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Ririalsace67 a écrit:
mistergues a écrit:Salut, faut peut être contacter ton chauffagiste pour qu'il t'explique comment ça fonctionne. Sinon il faut éplucher la notice.
Pour un plancher chauffant 38 c'est bien trop chaud (ou alors c'est le mode séchage de chape). En fonctionnement normal tu devrais avoir un départ au alentour de 26/28. Il faut surement régler la courbe de chauffe pour réguler en fonction de la température extérieure.

Tu me dis la température de départ entre 26, 28? Ma consigne de départ est minimum 30deg sur la chaudière je ne peux pas descendre en dessous de cette consigne 

Ah...  La PAC est en direct vers le plancher ? Pas d équipements entre les deux? 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Pas assez d'info pour aider mieux, sujet trop vague.
pac ou chaudière ? quel modèle ?  pc seul ou plusieurs régimes de température ? ecs ou pas ecs ? régulation interne ou externe à la chaudière ?
peux tu poster une photo de l'installation ?
il est possible de produire a une certaine température et injecter une autre température dans les émetteurs.
quoi qu' il en soit la norme dit pas plus de 28° en température de surface au sol, au delà les varices te guettent.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir