Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin d'un avis sur schéma Chauffage

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 107 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Ain
Bonjour,

J'ai pas mal épluché le forum avec divers schémas, mais évidement chaque cas présente une particularité, donc j'aimerais avoir un avis (ou plusieurs bien sur) sur mon schéma de principe. La question ne concerne pas vraiment ce qu'il y a derrière les nourrices (appareils sanitaires) mais ce qui est affiché sur le schéma et est-ce que le principe est bon ?

La pompe à chaleur sera une LG monobloc qui assurera l'eau chaude et le chauffage.

Est-ce qu'il manque des circulateurs sur mon schéma ? Sachant que le ballon tampon est là pour éviter les démarrages intermittent de la PAC.





Merci d'avance !
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 8 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut il me semble qu'il y'a des trucs en trop je regarde ça demain matin Wink
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)


salut, je t'ai redessiné ca vite fait pour que ca fonctionne mais je trouve ce schéma pas très pertinent.
Admettons que ta consigne de température int soie atteinte, tu va décharger dans le ballon tampon.(ok)
 quand la consigne de t° de l'eau sera atteinte la pac va se couper.(ok)
quand il y'aura demande de chauffage  dans la maison l'eau du ballon tampon repasse par la pac pour revenir dans les radiateur donc pendant ce temps tu chauffes la rue.(pas ok)
concernant les modifs je t'ai enlevé la V3V inutile sur le retour et ajouté un clapet AR sur le retour radiateur.
si j' ai le temps je te propose un autre schéma dans la journée.
pour l'ECS pas tropd e remarque sauf qu' il faut ramener une eau froide sur ton mitigeur thermostatique.
ps: je suis pas expert en PAC mon dada c'est les chaudières
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Bonjour

Etant dans la même réflexion (mais couplé à une chaudière bois déchiqueté), j'ai lu a plusieurs reprise que pour la PAC le ballon tampon devait être mis en série, sur le retour vers la PAC, et surtout pas en parallèle (ie, case bouteille, avec séparation du primaire et du secondaire).

Comme dans le schéma simplifié à gauche : 

Cela dit, je n'ai pas d'avis, je cherche des infos ...

Bon courage



Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Il en pense quoi notre ami jpcoffe ?
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Ain
mistergues a écrit:

salut, je t'ai redessiné ca vite fait pour que ca fonctionne mais je trouve ce schéma pas très pertinent.
Admettons que ta consigne de température int soie atteinte, tu va décharger dans le ballon tampon.(ok)
 quand la consigne de t° de l'eau sera atteinte la pac va se couper.(ok)
quand il y'aura demande de chauffage  dans la maison l'eau du ballon tampon repasse par la pac pour revenir dans les radiateur donc pendant ce temps tu chauffes la rue.(pas ok)
concernant les modifs je t'ai enlevé la V3V inutile sur le retour et ajouté un clapet AR sur le retour radiateur.
si j' ai le temps je te propose un autre schéma dans la journée.
pour l'ECS pas tropd e remarque sauf qu' il faut ramener une eau froide sur ton mitigeur thermostatique.
ps: je suis pas expert en PAC mon dada c'est les chaudières


Merci pour vos remarques c'est constructif ! Effectivement c'est là que ça pêche de mon côté, j'ai dessiné ça comme ça, en synthétisant les infos que j'ai trouvé, des vidéos d'installateur de PAC "pro", des tutos...

Mais oui il faudrait plutôt un circulateur qui fait circuler entre ballon et circuit de radiateurs si la température du ballon tampon est encore OK. Dans le but de ne pas solliciter la PAC à chaque cycle de chauffe. Il faudrait peut être que je place le circuit de radiateur à droite du ballon tampon
Je vais reprendre mes recherches de 0 et je reviens avec un nouveau schéma !


Concernant la remarque de briseis sur le mise en série, j'ai lu plusieurs comparatif et à chaque fois cette dernière n'avait que des inconvénients...

A la base je m'étais plutôt basé sur les schémas de Thermador






PS : Pour le mitigeur thermostatique c'est juste ! Je ne suis pas rentré dans le détail à ce point car je voulais discuter du schéma de principe, mais je vais le rajouter
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Un mix des 2 schémas sera pertinent ..
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Ain


Ok j'ai essayé de modifier le concept !

J'ai rajouté également un circulateur entre le ballon tampon et le circuit de chauffage.
Est-ce que la PAC fait office de circulateur pour la partie "PAC-ballon tampon", et "PAC-ballon ECS" ?
Ou faut-il rajouter des circulateurs sur ces lignes ?
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 8 mois
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie