Bonjour à tous,
J'ai besoin des conseils des experts suite à une panne de mon portail battant motorisé.

Hier, le portail ne répond pas aux commandes (télécommandes, contacts à clés...).
J'ai disjoncté le portail pendant 1 minute, et ça a réglé le problème.
Quelques heures plus tard, rebelotte (portail bloqué -> disjoncté 1 minute -> portail débloqué).
Ce matin, idem...

Auriez-vous une idée d'où ça pourrait venir ? Les gros condensateurs ?

Armoire électrique : V2 City 1 evo
Moteurs électriques : V2 Calypso

Je vous remercie par avance pour votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Ah oui ça pourrait être les condo a remplacer.
Jcdu26 t en pense quoi ?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,

Un composant sur l'alimentation pourrait être défaillant à chaud... : transfo, régulateur tension, condensateur de filtrage, résistance, diode, etc...
Pas d'échauffement suspect (composant et circuit noirci), pas de condo avec coupelle gonflée, pas de traces de court-circuit sur recto et verso carte ?

Les condensateurs de démarrage ont une durée de vie ; il faudrait les tester avec un capacimètre ou avec un multimètre sur calibre ohmmètre.
Mais en rapport au coût, le plus simple est de les remplacer (mêmes caractéristiques)

Il serait bien de débrayer les automatismes et s'affranchir de la non présence de points durs.

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Merci pour votre retour.
Je regarde ça plus en détail ce soir. En attendant j'ai commandé deux condensateurs pour voir si ça résout le problème.
Je vous tiens au courant !

JCdu26 a écrit:Bonjour,

Un composant sur l'alimentation pourrait être défaillant à chaud... : transfo, régulateur tension, condensateur de filtrage, résistance, diode, etc...
Pas d'échauffement suspect (composant et circuit noirci), pas de condo avec coupelle gonflée, pas de traces de court-circuit sur recto et verso carte ?

Les condensateurs de démarrage ont une durée de vie ; il faudrait les tester avec un capacimètre ou avec un multimètre sur calibre ohmmètre.
Mais en rapport au coût, le plus simple est de les remplacer (mêmes caractéristiques)

Il serait bien de débrayer les automatismes et s'affranchir de la non présence de points durs.

JC
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Ok, je suis effectivement parti en 1er sur l'alim ou d'autres composants car effectivement ce serait très surprenant que les 2 condos soient défaillant en même temps !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Très juste remarque... ça ne sent pas bon...
En réfléchissant, j'espère qu'un défaut sur le condensateur du moteur 1 peut bloquer l'action du moteur 2.
Et le moteur 1 étant plus sollicité que le moteur 2, peut-être que le condensateur pourrait mourir plus vite ?
Si c'est pas ça, vu mes compétences en électronique, je serai bon pour racheter une carte complète...
Ce serait déjà la seconde fois, après que la carte initiale ait cramé à cause de petites bêtes qui étaient rentrées dans le boitier et qui avaient causé des courts-circuits...
Je vais finir par regretter ce choix du portail électrique... et peut-être consulter un serrurier pour repasser en manuel...
JCdu26 a écrit:Ok, je suis effectivement parti en 1er sur l'alim ou d'autres composants car effectivement ce serait très surprenant que les 2 condos soient défaillant en même temps !
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Tobi_64 a écrit:Très juste remarque... ça ne sent pas bon...
En réfléchissant, j'espère qu'un défaut sur le condensateur du moteur 1 peut bloquer l'action du moteur 2.

non, c'est indépendant !
L'électronique met en service le condensateur pour le démarrage du moteur, puis le retire du circuit.
Un défaut sur un condensateur ne peut pas influencer le 2ème moteur...

il faudrait mettre une photo nette et en gros plan de ta carte, recto et verso.
bien inspecter les composants proches de l'alimentation, vérifier les soudures, etc

Tu peux toujours t'amuser à intervertir les condos : condo 1 sur mot 2 et condo 2 sur mot 1
attention aux coups de bourre, les condos sont chargés !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Bonjour @JCdu26,
Un petit message pour vous tenir au courant. J'ai démonté la carte. Il y avait une limace cramée derrière... ça a du flinguer le circuit imprimé, ou un composant mais je n'ai pas trouvé. J'ai réussi à trouver une carte d'occasion sur leboncoin et ai pu effectuer le remplacement.
J'avais déjà eu le problème et avais déjà bien tartiné de silicone les fourreaux qui rentrent dans le boitier... je ne sais pas par où elle est passée.
Merci encore pour votre aide !
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Le pire, c'est l'espèce de miellat déposé par les fourmis : très destructeur...
et pour empêcher des fourmis de rentrer, c'est compliqué.

Je sais que j'en fais toujours un peu trop mais systématiquement, je tartine une bonne couche de vernis isolant spécial électronique sur les cartes circuit imprimé...
la bestiole a provoqué un court-circuit. Aussi bien c'est seulement une piste du circuit imprimé qui a sauté ! ; il suffit de regarder de près ou alors de déposer la carte actuelle pour faire des comparaisons de continuité.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir