Retour
Menu utilisateur
Menu

Transformateur HTA/BT régime de neutre TNC

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 111 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,

Dans une usine où je dois travailler (si j'ai les compétences) ils vont installer un transfo hta/bt de 630 kva. Il est précisé que le régime de neutre retenu pour l'étude est TNC. Du coup j'ai quelques questions pour les connaisseurs :

1- est ce que ce régime de neutre choisi pour le transfo implique qu'il sera le même pour toute l'installation en aval ?
2- en me renseignant sur ce régime de neutre, j'ai l'impression que ça complique l'installation électrique dans le sens où il faut avoir des logiciels de calculs même pour installer une prise basique ! est ce que vous confirmez ?

3- j'ai lu que la section des fils est de 10mm² au minimum : pour une simple prise c'est pareil ?

4- est ce qu'il existe des transfo où le régime de neutre est TT ?

5- Comment se passe la protection des personnes si on ne peut pas mettre de différentiel ? Pourtant la norme demande un différentiel pour les prises par exemple !

Ce qui est prévu, c'est de faire des plans de l'installation (longueurs, sections, disjoncteurs ...), qui seront ensuite validés par l'apave.
Merci pour vos réponses. Bonne journée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
1- le même pour toute l'installation : non pas obligatoirement , en aval de TNC on peut créer un TNS dont l'exploitation est proche de TT . Il est possible de créer des zones où le courant de court circuit est plus faible , ce qui peut permettre d'utiliser du matériel plus courant et éviter les gros calculs
2- des calculs , oui car il faut être vigilant sur la puissance de court circuit à l'endroit où on se trouve , mais relire -1-
3- 10mm2 oui en TNC mais pas TNS 
4- derrière un transformateur il est possible de mettre le régime que l'on souhaite
5- TNS permet l'emploi de différentiels  

on choisit un régime en fonction de ce qu'il apporte , donc c'est selon ce que fabrique votre industriel
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,

Merci pour vos réponses.
Ok je comprends mieux certains points.
C'est une entreprise de menuiserie et métallerie.
La dimensions des locaux c'est 100m x 100m : c'est peut être à cause de ça que le TNC est choisi ? Les machines seront surtout regroupées près du TGBT.

Avec ces renseignements vous pensez qu'on pourrait avoir un régime TT ?

Merci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 3000 message Loire
TT , non , mais bien relire -1-
La menuiserie n'a pas un besoin impératif de TNC , mais c'est au goût aussi des exploitants.
Il est possible que les décideurs soient étrangers et amènent avec eux leurs méthodes qui leurs sont familières 
Faire un TT impliquerait une autre terre sur le même site ce qui est interdit
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
D'accord merci. Bonne journée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

on trouve souvent (voir toujours) un TNS derrière un TNC, l'avantage pour la grosse distribution est de gagner un fil (PEN neutre et masse confondus) et de passer sur des protection triphasées, ca peut être une belle économie au niveau du TGBT.

pour la protection différentielle , aucun souci, ca reste classique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,
Merci pour la réponse, c'est gentil.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir, Une menuiserie comporte forcement des locaux ou zones à risques d'incendie, il est étonnant que la distribution soit réalisée en totalité en TN-C .... car impossible d'utiliser des dispositifs différentiels avec de schéma de liaison à la terre. Des dispositifs qui sont normalement obligatoires sur les circuits des locaux à risques d'incendie. Mais probablement que le schéma TN-C est limité au TGBT, et qu'en aval un schéma TN-S soit mis en oeuvre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonsoir,
Oui je pense que c'est la pratique habituelle de faire comme ça. Je vais voir ce qu'en pense l'apave. Je vous dirai.
Merci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir