Avis sur tableau électrique pour rénovation appartement

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 79 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Herault
Bonjour à tous! et merci pour ce forum ou je trouve plein de conseils précieux.
Je rénove un appartement de 54 m2 pour lequel je dois refaire l'électricité et avant de lancer le chantier j'aimerais avoir votre avis sur le tableau que je prévois pour respecter la norme nfc 15-100.
J'essaye de réutiliser au max les disjoncteurs dont je dispose mais en restant dans la norme (car consuel).
Les 2 prises seront bien sûr protégées par un disjoncteur de prises et seront peut-être déportées dans le coffret de communication.
Qu'en pensez-vous?




Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne vois pas de non conformité

Vous etes sûr que vous avez besoin d'un 25A pour la clim ?
Cela vous imposera un câblage en au moins 4².
Et je doute que votre clim ait une puissance absorbée qui dépasse 4,5kW.

Pas d'obligation de dédier des circuits au frigo et au micro-onde

Pas de sèche-linge ? En appartement c'est pratique.

Peu d'intérêt à mettre des prises dans le tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Herault
Merci Carminas, je suis rassuré.
Pour la clim le 25A existe déjà avec le bon cablage.
Pour le frigo et micro-ondes pas nécessaire en effet mais le cablage existe donc autant l'utiliser.
Pour le sèche-linge pas vraiment nécessaire dans le sud (34), et il y a une terrasse.
Par contre pour les prises internes j'ai lu que c'était obligatoire. Non?
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour les prises, non pas dans le tableau de répartition.

La dernière version de la norme demande a minima une prise près du tableau de communication.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis avant-hier à 17h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir