Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchements prise et luminaire

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 87 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour,

J’ai une petite question concernant mes branchements électriques.
Je vous explique :

J’ai deux cables qui arrivent dans mon cabanon de jardin, l’un en 3G2,5, l’autre en 3G1,5. 

Mon idée était d’utiliser le 3G1,5 pour brancher une lampe extérieure avec détecteur, et le 3G2,5 pour une prise + lumière 

Ma question est la suivante : est-ce que je peux utiliser le 3G2,5 pour alimenter un interrupteur et une prise Plexo ? 
Si oui. Il faudra que je reparte de l’interrupteur avec du 1,5 pour la lumière intérieure c’est ça ?

Merci d’avance 
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photolover Env. 40 message Nord
Bonjour, Ce n'est pas aux normes de brancher une prise sur un circuit lumière et inversement mais si vous ne pouvez pas repasser de câbles c'est ok

La norme indique un calibre de 16A max pour un circuit éclairage
Elle indique également la section minimale qui est 1,5mm²

Vous pouvez utiliser votre 3G2,5mm² jusqu'à l'interrupteur et la prise et un 3G1,5mm² jusqu'à votre lampe.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 10 message Bas Rhin
Amora a écrit:Bonjour, Ce n'est pas aux normes de brancher une prise sur un circuit lumière et inversement mais si vous ne pouvez pas repasser de câbles c'est ok

La norme indique un calibre de 16A max pour un circuit éclairage
Elle indique également la section minimale qui est 1,5mm²

Vous pouvez utiliser votre 3G2,5mm² jusqu'à l'interrupteur et la prise et un 3G1,5mm² jusqu'à votre lampe.

merci pour votre retour. 

Est ce qu’il est sinon possible de brancher le 3G1,5 sur un wago dans une boite de dérivation et de repartir avec des fils sur l’éclairage intérieur et extérieur ?

Et je garde le 3G2,5 exclusivement pour les prises ? 
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
Photolover Env. 40 message Nord
Oui, en 1,5mm²

Oui
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Si la ligne 2.5mm2 est protégée en 20A pas possible de mettre du 1.5mm2
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Merci beaucoup pour vos retours.

Si j’ai bien compris, je dois utiliser la ligne 2,5 pour les prises, et la ligne 1,5 exclusivement pour les luminaires, que ce soit intérieur ou extérieur ? 

Sur le câble en 1,5, mettre des wago sur chaque fil, dans une boite de dérivation, et repartir de la avec 2 câbles. L’un pour la lumière intérieure, l’autre pour la lampe extérieure. 

C’est bien ça ? 

Merci !!
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme dit :
- circuits prises et éclaire doivent être séparés
- circuits éclairage en 1,5² mini et disjoncteur 16A maxi
- circuits prises en 2,5² et disjoncteur 20A maxi et 12 prises maxi
- circuits prises en 1,5² (sauf cuisine) et disjoncteur 16A maxi et 8 prises maxi
- éclairages extérieurs non attenants au bâtiments sur un circuit différents de l'éclairage intérieur
Les calibres des disjoncteurs sont bien des maxi, on peut bien entendu mettre moins. 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage sont d'usage courant.

Mais la plupart de ces règles sont des critères de confort, donc pas primordiales si vous etes en rénovation et que vous devez faire avec l'existant.
Le seul point qui est impératif pour la sécurité c'est :
- disjoncteur 20A maxi pour du 2,5²
- disjoncteur 16A maxi pour du 1,5²
S'il y a un mélange de section sur un circuit, c'est la plus petite section qui doit être prise en compte.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 23h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir