Bonjour,

J’ai une chaudière fioul De Dietrich GTU 1205.

Circulateur branché sur la chaudière, avec le raccord alimentation prévus dans la chaudière, il se met normalement en route quand la chaudière reçoit l’ordre de chauffage du thermostat. 

Aujourd’hui il ne se met plus en marche.
Il ne reçoit d’ailleurs pas d’alimentation (il y a un petit écran avec le débit, celui si reste éteint)

Si je débranche le circulateur et que je le raccorde directement sur une prise 230v celui si fonctionne correctement. 

Avez vous une idée de pourquoi quand je le branche sur la chaudière il ne démarre pas ? Ou une idée de points que je peux contrôler ? 

Merci,
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...

Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour,
Vérifiez s'il y a des fusibles internes sur la carte.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Moselle
Merci pour votre réponse.
Je viens de contrôler, aucun fusible sur cette carte
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, peu etre un problême de sonde , thermostat filaire ou sans fil ?
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Moselle
mistergues a écrit:Salut, peu etre un problême de sonde , thermostat filaire ou sans fil ?

Salut,

Commande du thermostat sans fil qui communique avec boîtier du thermostat, qui lui relié à la chaudière avec fil. 
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Peu etre une perte de com
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Vérifies la commande ou l'alimentation du thermostat
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message
J'ai le même souci ici.. Avec un tempolec entre les 2. On dirait que le thermostat n'envoie pas l'ordre à la chaudière. J'ai branché le circulateur à un disjoncteur et aucun souci, il tourne.

J'ai par contre de mon côté un thermostat filaire (non alimenté je pense).
Messages : Env. 10

Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière fioulArtisan
Devis chaudière fioul
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir