Bonjour à tous,
Je souhaite refaire l'installation électrique d'une maison que je vais acheter prochainement.
Actuellement la maison est en triphasé. Elle fait env 150m2 et par la suite j'envisagerai d'installer une prise de rechargement pour VL électrique et une piscine.
J'ai quelques notions de base en elec mais ce n'est pas mon métier. Pour autant je souhaite tout faire moi-même et j'en appelle à vos conseils.
Que pensez-vous du schéma que j'ai fait ?
J'ai essayé d'équilibrer les puissances sur chaque phase. J'ai choisi les inter diff en 40A parce que mon DB est en 10-30A. Je prendrai un abonnement à 12kVa.
Je vous remercie par avance !
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas grand chose à redire

Vous ne pouvez pas raccorder le chauffe-eau en tri ?

2 ID par phase, c'est riche

Quitte à avoir 6 ID mono, je vous conseille d'en dédier un aux circuits extérieurs

Si vous voulez utiliser un programmteur, un délesteur, un gestionnaire d'énergie, avec une centralisation par fil pilote, il est impératif qu'ils soient sous le même ID.

Vos calibres de disjoncteurs sont normativement correct, mais 10A pour l'éclairage et VR ou 16A pour les prises sont largement suffisant et cela augmente la marge de sécurité.

Vous avez besoin de prises GTL en rénovation ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Gironde
Bonjour et merci pour votre réponse !
Pour le chauffe eau, il s agira d un thermodynamique. Sur la notice, il est indiqué un branchement normal (phase, neutre, terre). Est il conseillé de le brancher en tri ?
J'ai mis 2 ID parce que j'étais à plus 8 disjoncteurs par ligne. Ca ne sert à rien ?
J'ai pris note pour l amperage de l éclairage, VR et prises de courant, je vais faire les modifset refaire le schéma.
J'ai mis des prises GTL au cas où... par exemple en ce moment la ou j'habite, la box est branchée sur les prises GTL. Je me dis que ça peut toujours servir...
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 10 message Gironde
Bonjour,
Je remets mon tableau avec quelques modifications. J'ai finalement mis qu'un seul diff par ligne et répartit au mieux sur chaque phase. J'ai du mettre les diff en 63A du coup. J'ai également modifié les dij d'eclairage et prise elec en 10A et 16 A.
Qu'en pensez vous Carminas ?
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cela ne sert à rien de mettre des ID 63A, vu que votre DB vous limite à 30A.

Pour le chauffage mettre des ID mono

On peut éventuellement regrouper les 2 ID tetra en un seul

Vous inspirer de ceci

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Gironde
Bonsoir Carminas ! merci beaucoup pour votre schéma !
du coup je me pose certaines questions ? concernant le disjoncteur de la plaque, je vois qu'en sortie il y a les 3 phases et le neutre. Est-il possible d'alimenter la plaque que par 2 phases uniquement ?
et pour quelle raison le chauffe eau n'est pas raccordé au neutre ?
Merci pour vos éclaircissements
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 10 message Gironde
J'ai effectué les modifications.
Pour les 2 Id en tétra, n'est ce pas limite si j'en mets qu'un avec la plaque de cuisson, les chauffages électriques et  le chauffe eau thermodynamique ?
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

D'un point de vue puissance : non
Votre DB ne vous délivre pas plus de 30A, donc quoi que vous fassiez, vous n'atteindrez jamais les 40A de l'ID

D'un point de vue sélectivité : à vous de voir. Si l'ID coupe cela fait 5 circuit HS. Ce n'est pas pire que sur les rangées du dessus.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais à voir s'il existe des chauffe-eaux thermodynamiques qui se raccordent en tri ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir