Section câble triphasé. Je suis perdu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 70 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Marne
Bonjour à tous,

J'épluche les forums depuis des jours et je suis un peu perdu sur la section des câbles.
Je rénove une maison alimentée en triphasé, abonnement 18kva. Mon disjoncteur d'abonné est réglé sur 30a.
Je suppose que j'ai 30a max par phase et 6kva par phase.
Entre le linky et le tableau principal il y aura 15 mètres. J'ai une multitude de BD desquelles partent les fils qui alimentent éclairage et prises, protégées par des fusibles sur chaque prise. Chaque BD est reliée par des fils qui semblent être en 6mm2.
Je vais refaire un tableau principal pour protéger tout cela.
Est-ce que je peut garder les section de 6mm2 ou dois-je repartir du compteur linky et tout mettre en 10mm2 ou même plus.
J'ai également une pompe à chaleur 16kw triphasé, branchée sur un tableau. Ce tableau est relié par un câble de 6mm2 à la BD du linky sur une distance de 30 mètres. Je ne sais pas si la section est bonne.

Voilà, merci pour vos éclairages.
Cordialement,

AL
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je vous répond par rapport à la norme actuelle.

Si DB 10/30A : liaison DB tableau principal en 4x10² pour 66m maxi
Si DB 30/60A : liaison DB tableau principal en 4x16² pour 52m maxi

Si départ vers un tableau divisionnaire en 5G6² : disjoncteur tetra 32A maxi au départ.

Autrefois, on ne faisait pas forcément comme cela et pour 30A on mettait du 6² partout sans protection supplémentaire.
A vous de voir si vous voulez revoir cela, la norme n'étant pas rétroactive.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Marne
Je joins une photo du disjoncteur du compteur d'abonné qui est calibré sur 30a. Est ce que le linky est calibré pareil, je sais pas. J'ai lu que c'est le linky qui faisait office de disjoncteur mais je ne sais pas ce qui est réglé sur le mien et à combien d'ampère il est réglé. Ou bien c'est mon disjoncteur 30a qui fonctionne. 




Je vais tout repasser en 10mm2, selon mon compteur ça semble suffisant si j'en croit votre réponse.

Quant au disjoncteur de la PAC, c'est du 40a, donc supérieur au général il me semblait qu'il ne fallait pas mettre des différentiels supérieur au principal.


Merci pour vos réponses 

Cordialement 
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Votre DB est un 10/30A, c'est écrit de dessus.
Le Linky ne fait pas office de disjoncteur mais à pour rôle de limiter votre abonnement à ce que vous avez souscrit (en plus de compter).
Faites défiler l'affichage, vous saurez à combien il est réglé, a priori cela devrait être 18kVA

Pour votre interrupteur différentiel, vous vous trompez.
Il est très bien votre interrupteur différentiel 40A, l'essentiel est qu'il soit supérieur à 30A pour éviter tout risque de surcharge.

Attention toutefois, si vous deviez un jour augmenter l'abonnement, le DB actuel serait changé par un 30/60A, ce qui change les dimensionnements.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Marne
Je comprends. Merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir