Retour
Menu utilisateur
Menu

Comment réaliser un bouton poussoir sans fil Résolu

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 178 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Dordogne
Bonjour,

Je suis confronté à une difficulté de câblage pour une cage d'escalier et un couloir + 2 paliers, tous sur le même circuit. Mon plan de base comprend 5 boutons-poussoirs mais le dernier en pied d'escalier serait long et pénible à câbler (saignée dans un mur de pierre après de multiples coudes et détours).

Je suis tombé sur cette référence en Schneider Odace, qui est mon choix de gamme de matériel encastré :

https://www.materielelectrique.com/interrupteur-sans-fil-bla[...]et-plaque-p-545203.html

Est-il possible de câbler ce matériel en tant que bouton poussoir ?

Mon circuit BP comprend un fil rouge de phase et un fil orange de "navette". Je vois plusieurs bornes sur le micro-module, mais je ne sais pas de quoi il aurait besoin pour éventuellement pouvoir renvoyer une impulsion au télérupteur.

Plus largement, je n'ai aucune idée du branchement complet, je n'ai jamais utilisé de matériel "domotique" ou évolué comme ceci. Où placer le micro-module etc...

Pouvez-vous me guider sur la manière de réaliser ce câblage si la chose est possible ?

Je vous remercie d'avance pour vos lumières (et celles de ma cage d'escalier ).

Cordialement,

Ganjanoof
Messages : Env. 50
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Ganjanoof a écrit:Je suis tombé sur cette référence en Schneider Odace, qui est mon choix de gamme de matériel encastré :
Est-il possible de câbler ce matériel en tant que bouton poussoir ?
Sauf erreur de ma part, ce matériel est un interrupteur sans fils ; donc avec fonction bistable :
1er appui : j'allume
2ème appui : j'éteinds
Je ne suis pas certain que tu puisses le paramétrer en impulsionnel pour la fonction bouton poussoir

Je sais que tu vas bientôt avoir d'autres intervenants qui vont te donner la solution matérielle qui doit bien exister...

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
D'après la documentation il est compatible avec bouton poussoir donc à mettre à la place du télérupteur la commande radio sera le dernier poussoir.
J'en ai un mais pas encore installé et ce n'est pas sa destination pour moi
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Dordogne
Merci à tous les deux.

JCdu26 a écrit:
Sauf erreur de ma part, ce matériel est un interrupteur sans fils ; donc avec fonction bistable :
1er appui : j'allume
2ème appui : j'éteinds
Je ne suis pas certain que tu puisses le paramétrer en impulsionnel pour la fonction bouton poussoir



C'est ce qu'il me semble également  après avoir fait plus de recherches. 
J'ai trouvé une vidéo qui explique comment l'utiliser en tant que va-et-vient mais en effet il est "bistable".

stephdespieds a écrit:

D'après la documentation il est compatible avec bouton poussoir donc à mettre à la place du télérupteur la commande radio sera le dernier poussoir.


Je ne comprends pas trop votre réponse .
Pour le moment j'ai câblé un long circuit de retours lampes (7 spots) et 4 retours poussoirs. Le télérupteur est prévu dans le tableau, pas dans un point d'éclairage. Peut-être qu'on peut réaliser le même résultat en n'utilisant que des commandes radio mais ce n'est pas la piste que je cherche à suivre.
Messages : Env. 50
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
stephdespieds, j'ai pas trouvé sur la fiche technique que l'on puisse utiliser cet équipement comme un bouton poussoir.
Pour moi, c'est un interrupteur à fonctionnement bistable
je comprends que si on actionne l'interrupteur de ce dispositif, son récepteur va envoyer l'ordre au télérupteur, mais pour moi cet ordre va rester permanent et donc interdire les autres ordres des autres boutons poussoir en laissant collé le télérupteur en place.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime


Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
5 poussoirs en // et votre cde radio c'est ce que je fais habituellement mais en céliane là c'est la 1ère fois que j'utilise du schneider radio Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Pour la documentation c'est vrai que c'est pas terrible du coté de schneider il faut l'acheter pour avoir ces renseignements
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Dordogne
Encore merci.

stephdespieds a écrit:5 poussoirs en // et votre cde radio c'est ce que je fais habituellement mais en céliane là c'est la 1ère fois que j'utilise du schneider radio Steph


Vous avez bien dit qu'il remplaçait le télérupteur ?

Je réfléchissais comme JCdu26 mais ce n'est peut-être pas la manière d'utiliser ce matériel.

Donc il faut câbler tous les BP en // avec le retour sur la borne R du module ? C'est bien ça ?
Plus de télérupteur au tableau ? (ouin, j'ai câblé très long pour ça...)

Et si je peux abuser... comment représenter cela sur mon unifilaire ? Je le marque comme un télérupteur ?
Messages : Env. 50
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonsoir,
La notice : https://device.report/m/3e36169045ea7747c62a84b5c6b59017b63a[...]9e755b989f91060fbb0.pdf
Paragraphe 11, pour passer en impulsionnel.
Sur l'entrée R, il faut un bistable (donc un interrupteur et non pas un BP) et plusieurs inter en parallèle, ça n'ira pas.
Il faut conserver le télérupteur, mettre tous les poussoirs en paralléle et ajouter aussi en parallèle le contact du module mis en mode impulsionnel.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
hexamatic a écrit:Bonsoir,
La notice : https://device.report/m/3e36169045ea7747c62a84b5c6b59017b63a[...]9e755b989f91060fbb0.pdf
Paragraphe 11, pour passer en impulsionnel.
Sur l'entrée R, il faut un bistable (donc un interrupteur et non pas un BP) et plusieurs inter en parallèle, ça n'ira pas.
Il faut conserver le télérupteur, mettre tous les poussoirs en paralléle et ajouter aussi en parallèle le contact du module mis en mode impulsionnel.

Je ferai un test ce weekend en câblant avec un poussoir car ma notice le donne compatible avec un poussoir!
C'est étrange d'avoir 2 notices différentes.
L'image que j'ai postée est bien celle de celui que je viens d'acheter, c'est mon premier schneider je connais mieux dans l'ordre Hager et legrand.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
Ah oui bizarre, et en votre possession c'est bien le S520192 ?.
La notice dont j'ai mis le lien est issue du site schneider. N° notice : GDE32698-02 (en bas dernière page)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Dordogne
stephdespieds a écrit:
Je ferai un test ce weekend en câblant avec un poussoir car ma notice le donne compatible avec un poussoir!


Merci de vous donner autant de mal pour me rendre service 
Messages : Env. 50
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
ça ne fonctionne pas avec un bouton poussoir.

J'ai voulu pousser plus loin et voir ce qu'il était possible de paramétrer avec l'application android pour smartphone: pas de version disponibleSad

il reste donc la solution du télérupteur qui commande le module radio en filaire et la commande radio qui le commande aussi!

si quelqu'un a un truc pour l'appli je suis preneur.

Ma notice GDE3269801-04 la référence du kit S520192K.

Pour mon cas heureusement que je ne comptais pas l'utiliser comme télérupteur.

Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Ganjanoof a écrit:


Merci de vous donner autant de mal pour me rendre service 

je me coucherai moins bête ce soir!
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Dordogne
Merci à tous !

Ce matériel me paraît un peu bidouilleux. S'il faut l'app pour configurer le mode impulsionnel mais que l'app n'est pas disponible...

Je marque le sujet comme résolu car je pense que vous avez tous exploré toutes les solutions.

Je crois que je vais saigner mon mur. Le module n'est déjà pas donné et s'il ne fonctionne pas et que je ne peux plus le retourner... J'ai trouvé un chemin plus simple pour mon câblage (2e départ depuis le télérupteur).
Messages : Env. 50
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
C'est certain que le filaire sera une bonne solution, fiable sur le long thmerme...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Ganjanoof a écrit:Merci à tous !

Ce matériel me paraît un peu bidouilleux. S'il faut l'app pour configurer le mode impulsionnel mais que l'app n'est pas disponible...

Je marque le sujet comme résolu car je pense que vous avez tous exploré toutes les solutions.

Je crois que je vais saigner mon mur. Le module n'est déjà pas donné et s'il ne fonctionne pas et que je ne peux plus le retourner... J'ai trouvé un chemin plus simple pour mon câblage (2e départ depuis le télérupteur).

ok pour le filaire.
mais c'était réalisable avec ce module sans besoin de l'application pour réaliser l'allumage, le télérupteur commande le module radio en filaire et le commande radio en radio.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 04h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir