Bonjour,

Nous avons une fosse septique qui fonctione mal depuis deux ans. Nous devons faire venir une entreprise spécialisée chaque année pour la vider et envoyer de l'air comprimé dans les tuyaux. 
Les eaux de cette fosse sortent dans un puit perdu est-ce que la cause du problème pourrait être ce puit perdu est-ce qu'il y a des solutions d'entretien qui pourraient nous aider ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 100 message Eure Et Loir
Bonjour,

Mise à part que vous devriez vous mettre au normes car ce système n'est plus autorisé, vous avez peut-être un problème de ventilation de la fosse
Avez vous une ventilation primaire sur celle-ci ?
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Bonjour,

Petite précision ... Le puits perdu N'A JAMAIS été autorisé, et ce depuis les années 1850 !!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Je ne sais pas ce que c'est qu'une ventilation primaire mais ça m'étonnerait que nous en ayons une.
Quand au puits perdu un entrepreneur a fait croire à ma mère que c'était encore valable.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 100 message Eure Et Loir
Si vous n'avez pas de ventilation primaire, il est normal que votre installation ne fonctionne pas très bien.

La ventilation primaire est un tube PVC de diamètre 100 qui ventile votre fosse et va ressortir en couverture de votre maison. Il est possible de la faire remonter sur le pignon d'une maison par exemple.
C'est indispensable pour prévenir l'accumulation de gaz dans la fosse qui peut être gravement endommagée dans le cas d'une fosse béton. Elle permet aussi une meilleur décompression afin d'assurer un meilleur écoulement des eaux usées
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 10 message Haute Savoie
Merci de votre réponse, c'est une fosse en PVC, je vais voir ce que l'on peut faire
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir