Bonjour,

Afin de séparer efficacement 2 zones de vie dans une échoppe en rénovation je pensais monter une cloison de type SAA 120 monoparement duotech 25.

1) un plafond droit isolé en laine de verre IBR 300mm "recouvrera" l'ensemble du plateau, générant ainsi un comble perdu.
Réaliser cette cloison separative après le plafond droit est il compatible avec un affaiblissement acoustique de 61db ? (J'ai lu qu'il fallait généralement faire dépasser ce type de cloison au dessus du plafond afin d'éviter une transmission des sons via le comble perdu ?) Ou bien la laine de 300mm déroulé sur fourrures suffit à cet effet ?

En cas d'incompatibilité, quelle est la cloison separative la plus performante  que lon peut réaliser apres la réalisation du plafond ?

2) Dans le meme thème ce type de cloison est il compatible pour une réalisation apres isolation par doublage périphérique des murs extérieurs ? Je vois page 217 de "l'intégrale placo 2024" dans la section mise en œuvre :
"• La mise en œuvre des cloisons séparatives Placostil® SAA et SAD s’effectue de gros œuvre à gros œuvre. "
De gros œuvre à gros oeuvre dans quelle direction ? "Verticalement" Du sol brut à la charpente ou "latéralement" d'un mur porteur à l'autre ?

Car sur mon chantier il est prévu la réalisation de l'isolation d'enveloppe (plafond et périphérie) dans un premier temps, et en suivant les cloisons distributive. J'ai donc un doute sur la chronologie des étapes...

3) si la chronologie est bonne, la fixation des rails, par exemple le rail supérieure de la SAA dans le placo du plafond droit, ou bien, le premier montant verticale sur le doublage périphérique, nécessite telle des précautions particulières ? (collage des rails, cheville métallique, enlardage vis etc). Ou bien ce n'est pas envisageable et il faut obligatoirement aller chercher les ossatures métalliques du plafond et des doublages ?

Merci d'avance pour votre aide ! 🙏
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

voir en 4.2
https://www.cstb.fr/pdf/atec/GS09-J/AJ151022.pdf

Les 61 dB annoncés se sont des mesures labo, donc faites dans des conditions
optimales.

Au niveau des portes (point faible le plus souvent) vous prévoyez quoi ?

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Gironde
lucienpel a écrit:Bonjour

voir en 4.2
https://www.cstb.fr/pdf/atec/GS09-J/AJ151022.pdf

Les 61 dB annoncés se sont des mesures labo, donc faites dans des conditions
optimales.

Au niveau des portes (point faible le plus souvent) vous prévoyez quoi ?

Cdt


Bonjour Lucienpel,

merci pour ta réponse. Le passage que tu cites est le suivant : 

""""4.2 Raccordement avec un plafond (Cf Figure 1 - Jonction avec un plafond) Pour éviter les transmissions latérales, il est nécessaire d'interrompre les plafonds au droit des cloisons séparatives. Dans ce cas, la hauteur limite à prendre en compte pour le choix de l'ossature sera égale à la hauteur sous plafond majorée de la moitié de la hauteur du plénum, à condition que la hauteur de ce plénum n'excède pas 0,40 m.""""

Les schémas associés en fin de document sont top également !

J'en conclu donc, corrigez moi si je me trompe, que la chronologie habituelle : plafond --> doublage --> cloison ne s'applique pas aux cloisons dites de distribution comme la SAA ou SAD si on veut approcher de leurs performances maximales, car il faudrait les réaliser avant plafond et avant doublage ?

J'ai des contraintes qui font que les plafonds et doublages vont être réalisés dans un premier temps. Du coup par quoi remplacer la SAA ? par une classique 98/48 ? (ou 120/70 mais la diff est minim sur les db).
Ou vaut il mieux conserver la structure SAA même si elle n'est pas aussi performante que prévu (car ne respectant pas les prescriptions de mise en oeuvre ?)

Je n'ai pas encore arrêté le choix de la porte, mais j'ai noté qu'elle doit être cohérente avec le type de cloison d'un point de vue performance acoustique. 
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

J'en conclu donc, corrigez moi si je me trompe, que la chronologie habituelle : ....>
oui c'est ça

<Du coup par quoi remplacer la SAA ? par une classique 98/48 ? ..... >
Dans environnement ' normal' une 98/48 est généralement suffisante .
Maintenant si dans une pièce vous avez un home cinéma et que ou que vous faites
du piano par exemple, la problématique devient différente.

En acoustique c'est toujours le point le plus faible qui pilote le résultat final
Avec une SAA même dégradée à 54, 55 dB ; trouver une porte ayant des performances
équivalentes n'est pas du tout évident (je ne parle pas de sas).

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Gironde
lucienpel a écrit:Bonjour

J'en conclu donc, corrigez moi si je me trompe, que la chronologie habituelle : ....>
oui c'est ça

<Du coup par quoi remplacer la SAA ? par une classique 98/48 ?  ..... >
Dans environnement ' normal' une 98/48 est généralement suffisante .
Maintenant si dans une pièce vous avez un home cinéma et que ou que vous faites
du piano par exemple, la problématique devient différente.

En acoustique c'est toujours le point le plus faible qui pilote le résultat final
Avec une SAA même dégradée à 54, 55 dB ; trouver une porte ayant des performances
équivalentes n'est pas du tout évident (je ne parle pas de sas).

Cdt

J'ai trouvé une conception en page 120 du guide placo 2024 qui permet de s'affranchir de la remontée en tête de cloison dans le plenum mais faut mettre du duotech 25 au plafond avec ossature stil prim tech !!

Un peu complexe à mettre en œuvre donc la 98/48 posé dans les règles de l'art fera l'affaire 

Du coup Lucien je me permets une dernière question (comme tu as l'air de t'y connaitre) pour clore le sujet, a propos de la liaison plafond/tête de cloison (98/48).

J'ai déjà posé en rénovation soit seulement des nouvelles cloisons soit seulement des faux plafonds. La question de la liaison cloison/plafond ne se posait donc pas : j'essayais de taper dans l'ossature quand c'était possible et  sinon je vissais des vis placo en biais dans le rail (je crois les plaquistes appel ca "enlarder").
Cette dernière technique ne semble pas officiel. J'ai entendu certaines personnes parler de cheviller le rail dans le placo a la cheville métallique, d'autre de coller le rail en supplément. Qu'elle est la méthode officielle ?

La c'est la première fois que je suis confronté à cloison ET plafond en même temps. Du coup je m'interroge ?

Ce qui est prévu :

1- Les plafonds et doublages sont raillés
2- Isolation et plaquage des plafonds/doublages
 puis 
3- Raillage des cloisons (d'ou ma question sur la fixation du rail au plafond car je ne suis pas sur de toujours pouvoir tomber sur une fourrure ou entretoise dans le cas d'un plafond still prim tech)
4- isolation et plaquage des cloisons.

Ou bien devrais je procéder différemment (dans une sorte de solution intermédiaire entre "remontée en tete de cloison dépassant dans plenum" ou "ce qui est prévu actuellement") :

1- Raillage des plafonds
2- Raillage des cloisons doublages directement sur l'ossature du plafond.
3- isolation 
4- placage de l'ensemble des surfaces (avec beaucoup plus de découpes pour les plafonds)

Même si je ne vois pas comment toujours tomber sur une fourrure pour fixer le rail en tete de cloison. Surtout avec une cloison comportant plusieurs angles.

J'ai essayé de faire un shéma pour résumer la question.

Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Cette dernière technique ne semble pas officiel. .... >

Tout à fait exact ; le plus efficace c'est la cheville à expansion (genre Molly)

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 01h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir