Bonjour,

La question est peut etre très bete mais étant totalement novice je préfère m’assurer que tout soit ok.

J’ai acheté un four encastrable qui indique une puissant maximale de 2200W (tension 220-240). J’ai une prise derrière l’emplacement du four qui est à 20A selon le disjoncteur. J’ai acheté une fiche male pour pouvoir brancher les cables du four à cette prise. Il est indiqué sur la fiche 16A et 250V.

- d’après mes recherches, 16A sont ok pour la puissance du four. En revanche est ce que je peux brancher une fiche male 16A alors le disjoncteur indique 20A ? Si le four surchauffe, est ce que le disjoncteur fonctionnera ? 

Merci beaucoup 
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour,
Le disjoncteur protège de la surchauffe des câbles. Donc si un courant supérieur à 16A passe dans le câble ça ne va pas disjoncter et le fil pourrait brûler. Certe, votre four ne délivrera pas autant de courant. Mais c'est pour expliquer.
Autrement, vous remplacez le disjoncteur de 20A par un de 16A. Et tout est bon.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Allier
president13 a écrit:Bonjour,
Le disjoncteur protège de la surchauffe des câbles. Donc si un courant supérieur à 16A passe dans le câble ça ne va pas disjoncter et le fil pourrait brûler. Certe, votre four ne délivrera pas autant de courant. Mais c'est pour expliquer.
Autrement, vous remplacez le disjoncteur de 20A par un de 16A. Et tout est bon.

Merci beaucoup !
Donc pour un four de cette puissance aucun risque avec une fiche 16A ? J’aimerais faire au plus simple tout en restant aux normes
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Astedo a écrit:
president13 a écrit:Bonjour,
Le disjoncteur protège de la surchauffe des câbles. Donc si un courant supérieur à 16A passe dans le câble ça ne va pas disjoncter et le fil pourrait brûler. Certe, votre four ne délivrera pas autant de courant. Mais c'est pour expliquer.
Autrement, vous remplacez le disjoncteur de 20A par un de 16A. Et tout est bon.

Merci beaucoup !
Donc pour un four de cette puissance aucun risque avec une fiche 16A ? J’aimerais faire au plus simple tout en restant aux normes


Si vous dites qu'il fait 2200W max
Si on prend 220v, ça fait 10A max.
Donc le câble 16A max est bien dimensionné.
Avec le disjoncteur 16A, la partie câble est protégée si jamais courant > 16A (hypothétique).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
Je crois que président 13 a répondu un peu vite.

Si votre disjoncteur est 20A ,et que la ligne est en 2,5 mm² , vous ne  CHANGEZ RIEN , même si la prise mâle du four est 16A et que c'est du 1,5 pour le  cordon du four.
c'est simple
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Allier
poiluu a écrit:Bonjour
Je crois que président 13 a répondu un peu vite.

Si votre disjoncteur est 20A ,et que la ligne est en 2,5 mm² , vous ne  CHANGEZ RIEN , même si la prise mâle du four est 16A et que c'est du 1,5 pour le  cordon du four.
c'est simple

Bonjour,

aucune idée pour la ligne mais 2,5mm2 semble être la norme donc ça doit être le cas j’imagine. En tout cas le disjoncteur est bien noté à 20A.

La prise n’est pas intégré au four mais j’ai acheté une fiche male 16A, et effectivement la prise au mur est classique donc 16A, je vais conserver cette option donc. Merci beaucoup !
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 3000 message Loire
Vous avez acheté une prise mâle 16A , car la prise murale est 16A protégée par un disjoncteur 20A
Tout ceci est normal , il n'y a rien à modifier , même si éventuellement le câble du four est en 1,5
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis avant-hier à 06h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir