Bonjour,

Je fais en ce moment des travaux de rénovation dans mon appartement et je m'interrogeais sur la possibilité de mettre un plafonnier dans notre salon (plafond en béton). L'entreprise nous a garanti que c'était faisable sans impact sur la dalle (environ 3.7m par 7.8m) en ne faisant passer qu'un câble RO2V sans gaine sur les 2m de la saignée. Ce qui fait une saignée de 1 cm de profondeur et 1 cm de largeur. 
Ils ont fait cette saignée mais en me renseignant je vois que ça pourrait avoir des impacts sur la structure de dalle et que c'est très déconseillé. Elle est déjà rebouchée donc je n'ai pas de photo de l'intérieur.

Quels sont les risques réels ? Est-ce que l'entreprise a tort ?

Je précise que la saignée n'est pas au centre exactement de la dalle mais à environ 2.75m sur la longueur de 7.8m.
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de peinture...

Allez dans la section devis peinture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de peintres de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les peintres, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-28-devis_peinture.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Épaisseur dalle?
Je ne pense que vous devriez vous inquiéter outre mesure.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Alpes Maritimes
Bonjour.

Et après on s'étonne que les immeubles s'écroulent.

Toute modification sur un élément structurel d'un immeuble doit se faire uniquement avec l'accord du syndic.

C'est quoi cette entreprise qui bafoué cette loi connue de tous ?

Bien sûr elle vous a fourni un dossier de calcul structurel démontrant que ce quel a fait est acceptable.

Si ça n'est pas le cas il faut lui réclamer.

Comme vous dites ça ne se voit plus.

Mais votre dalle ou celles de vos voisins ressemblent peut-être aux galeries d'une termitière.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Déjà, il est interdit d'encastrer un câble sans gaine car toute alimentation doit être remplaçable

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,
Je ne suis pas pro et n'ait fait aucune étude de structure ni lié au bâtiment. Avis à prendre avec des pincettes.
Voilà pour le disclaimer.

Le béton travaille surtout en compression. Au centre de la dalle, la partie inférieure travaille en traction, et sur les appuis la partie inférieure travaille en compression.
Au tiers de la portée, on est je pense "à peu près" neutre.
Donc 1cm de profondeur ne devrait pas être trop perturbant (bon après il y a les comportements dynamiques mais là je ne sais pas).

L'autre chose qui peut poser problème, c'est l'enrobage des aciers qui peut être diminué. À la longue (en dizaine d'années) ils pourraient rouiller et le béton éclater. En intérieur et sous plafond ça devrait être limité mais sait on jamais.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Paris
Rfco a écrit:Hello

Déjà, il est interdit d'encastrer un câble sans gaine car toute alimentation doit être remplaçable

@+

Effectivement selon la NF C 15-100, on devrait avoir une gaine
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message Paris
Exocet a écrit:Épaisseur dalle?
Je ne pense que vous devriez vous inquiéter outre mesure.

20 cm
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Copropriété ?
Si oui, il faut l'accord des copropriétaires en assemblée générale pour toucher à une partie commune, ce que le béton de dalle est certainement.

Personne n'acceptera sans un dossier qui comprendra l'avis favorable d'une bureau d'étude béton, voire de l'architecte qui a conçu le bâtiment.

Je pense que le syndicat de copropriétaire serait dans son droit de vous attaquer sur ce point.

Mais en l'absence de sinistre, le risque est faible.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", CC-By
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis ponçage & peintureArtisan
Devis ponçage & peinture
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel type de peinture choisir ?
Quel type de peinture choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Couleur de peinture : un nuancier de photos
Couleur de peinture : un nuancier de photos
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos déco de chambre d'adultes
Photos déco de chambre d'adultes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir