Retour
Menu utilisateur
Menu

Normes pour chauffage elec. et telerupteurs

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.965 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Carmaux 81 (81)
Bonjour a tous.Je suis en auto-construction totale depuis 1 an et j'en arrive a l'installation electrique.
D'apres la norme actuelle combien de radiateurs elec. puis je mettre derrier un 20a dans le respect de 4500w en 2,5? ex: ai-je droit a 2 x 1500x et 2x 500w? ou un radiateur par disjoncteur?
Ensuite aije le droit de mettre par ex. 3 telerupteurs en parrallele derriere un 16a dans le respect de 8 points lumuneux en 1,5?
Qu'accepte le consuel?
Merci par avance de vos reponses.
Messages : Env. 30
De : Carmaux 81 (81)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Var, La Seyne Sur Mer (83)
Salut

Pour le chauffage c'est:
1 par disjoncteur,
disj. 20A , cables 2.5mm² avec fil pilote obligatoire 4500watts max.
disj. 16A, câbles 1.5mm² avec fil pilote obligatoire 2300watts max.
Messages : Env. 100
De : Var, La Seyne Sur Mer (83)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonsoir,

mickey s'est un peu échauffé Biggrin
Il est bien sûr possible de mettre plusieurs chauffages sur un même circuit, dans le respect à la fois de la puissance par disjoncteur et de la section des fils.
Phase, neutre et terre sont les trois fils à faire arriver obligatoirement à la boîte de connexion, quelle que soit la classe du radiateur; la terre sera raccordée ou pas.
Le fil pilote qu'il est nécessaire de passer si les chauffages sont commandés par ce système, n'est toutefois pas obligatoire. Radiateurs non conçus pour, courant porteur...
Quant au télérupteur, je pense que c'est un par disj. 16A; à vérifier.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Var, La Seyne Sur Mer (83)
Re
Bien sur il est possible de mettre plusieurs chauffages ensemble en respectant la puissance...
mais pour le consuel c'est ce que j'ai écris précédement et le sectionnement du fil pilote est obligatoire même si ses chauffages n'en possède pas....
Messages : Env. 100
De : Var, La Seyne Sur Mer (83)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Carmaux 81 (81)
Je vous remercie pour ces reponses je compte mettre des convecteurs simples car chauffage principal poele a bois.Vous me dites sectionnement fil pilote obligatoire pour le consuel Dois en plus de mes 3 fils tirer un fil pilote du coffret au radiateur meme si je ne m'en sert pas?
Messages : Env. 30
De : Carmaux 81 (81)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonsoir michel,

Le consuel n'exige que ce que la norme NF C 15-100 impose, et pas plus.
Le fil pilote n'est pas obligatoire, mais si un jour les convecteurs sont remplacés par des appareils commandés par fil pilote, autant de gagné.
Lorsque les appareils sont commandés par fil pilote, celui-ci doit être raccordé à un dispositif de sectionnement (couplé au disjoncteur dédié).
L'exception à la règle de la pluralité d'appareils sur une même ligne concerne le chauffage de la SdeB, relié à un disjoncteur dédié (en général 10A compte-tenu de sa puissance).
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Carmaux 81 (81)
Merci beaucoup pour cette reponse qui me satisfait parfaitement et merci pour votre professionalisme.
Messages : Env. 30
De : Carmaux 81 (81)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message 37
Oui un dijoncteur peut servir pour plusieur chauffage et le fil pilote n'est pas obligatoire mais si tu va le faire toi meme autant en mettre un car ca mange pas de pain et plus tard tu pourra t'en servir. (Sinon sans fil pilote tu pourra eventuellement un jour mettre des radiateurs relie entre eux par un courant porteur mais ca coute plus chere)
Messages : Env. 40
De : 37
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 03h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir