Env. 10 message Ennezat
en faites c est la marque ou la reference que le chauffagiste voulais nous installer
Messages : Env. 10
De : Ennezat
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Metz (57)
slt pykes 405
je me permets de te demander ton avis sur un devis pac air/eau
pac hegeoa thermo inverter aj-tech puissance 13.6 kw pour plancher chauffant rdc+etage (136m²). je suis en moselle (EST)
que penses tu de la puissance et de cette marque ?
ah oui il me propose un thermostat sans fil, gadget ou c'est vraiment utile.

merci
mon boulot de dans deux ans que j'ai pendant deux ans !!!
Messages : Env. 200
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
frifri a écrit:slt pykes 405
je me permets de te demander ton avis sur un devis pac air/eau
pac hegeoa thermo inverter aj-tech puissance 13.6 kw pour plancher chauffant rdc+etage (136m²). je suis en moselle (EST)
que penses tu de la puissance et de cette marque ?
ah oui il me propose un thermostat sans fil, gadget ou c'est vraiment utile.

merci


salut jeconnais pas la maison peut tu en dire plus

-rénov avec ou sans pierre apparente
-batit neuf.....

sinon c'est du métériel qui marche très bien mais ça me semble un peut gros 14Kw pour 140m2
Messages : Env. 200
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Vaucluse (84)
bonjour,

nous nous penchons activement sur le dossier chauffage pour notre construction située dans le vaucluse.

c'est une maison de 130m² habitables exposée plein sud sur vide sanitaire de 1m, niveau isolation, elle est conforme à la RT2005, ni plus ni moins.

nous avons fait faire des devis et à l'heure actuelle voilà ce qui en ressort :

devis n°1 :

fourniture et installation d'un plancher chauffant rafraichissant a haute densité de tube par m² avec pompe à chaleur air/eau AIRLAT DAIKIN RZQ71 8kw avec appoint électrique de 3kw à technologie inverter et ballon tampon échangeur.

module hydrolique AIRMAT CRI70

tarif TTC : 16860€

devis n°2

pack aérothermie 100/130 avec plancher chauffant réversible avec pompe à chaleur MITSUBISHI 8KW avec appoint électrique de 2kw COP 3.70

tarif TTC : 12050€

ECS TTC : 2000€

qu'en pensez-vous ? nous serions intéressez par le devis n°2 pour des raison financières faut le reconnaitre mais qu'en pensez-vous ? que vaut selon vous MITSUBISHI ?

et l'eau chaude sanitaire avec ballon de 300l sur la PAC, qu'en pensez vous ?

merci d'avance
achat terrain 07/01/2008
ouverture du chantier le 08/01/2008
pose des tuiles en cours
Messages : Env. 10
De : Vaucluse (84)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message
Bonjour pykes405,

Mon constructeur va me poser de l'aérothermie avec plancher chanffant/rafraichissant haut et bas (133m² en tout). PAC air/eau de marque SCAAF (8KW), pour 14000€.

Que penses tu de ce matériel et est-ce cher d'après toi? par avance merci.
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Metz (57)
Citation: salut jeconnais pas la maison peut tu en dire plus

-rénov avec ou sans pierre apparente
-batit neuf.....

bati neuf isolation brique 20+doublissimo

merci pour tes réponses c'est super sympa

a+
mon boulot de dans deux ans que j'ai pendant deux ans !!!
Messages : Env. 200
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message
babar63 a écrit:air pac

il s'agit de l'ancienne PàC winverter, la renomination du produits est dû au dépot de bilan de winverter.


Pour AngyNC

Pour l'ecs sanitaire sur le retour de circuit tu as deux sujets ouvert la dessus:
le premier pour deux solutions
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-55719.php&a[...]11c675950866f873881106f

celui ci pour l'explication
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-50841.php&a[...]11c675950866f873881106f

voila Biggrin
La marque NF Pompe à Chaleur http://www.certita.org/listePompes.php
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
frifri a écrit:
Citation: salut jeconnais pas la maison peut tu en dire plus

-rénov avec ou sans pierre apparente
-batit neuf.....

bati neuf isolation brique 20+doublissimo

merci pour tes réponses c'est super sympa

a+


ça me parait un peut surdimensionner c sur et c'est pas bon pour une PAC sur plancher chauffant!!!
Messages : Env. 200
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message
coucou

Je suis pas trop d'accord avec toi pykes meme si jusqu ici je trouvais toutes tes réponses pertinentes

Frifri habite en moselle est , c la ou il fait le plus froid en moselle il doit etre du coin de sarreguemine ou saint avold et une pac de de 13kw ne sera vraiment pas du luxe dans sa region


dans ces coins j ai deja vu quelques personnes insatisfaite a cause d un sous dimensionnement et je conseille vraiment de mettre au moin ces 13,6kw sachant que le cop descend tres rapidement sur les pompes ajitech( j en commercialisé avant!)

bon week end a tous
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
pinems57 a écrit:coucou

Je suis pas trop d'accord avec toi pykes meme si jusqu ici je trouvais toutes tes réponses pertinentes

Frifri habite en moselle est , c la ou il fait le plus froid en moselle il doit etre du coin de sarreguemine ou saint avold et une pac de de 13kw ne sera vraiment pas du luxe dans sa region


dans ces coins j ai deja vu quelques personnes insatisfaite a cause d un sous dimensionnement et je conseille vraiment de mettre au moin ces 13,6kw sachant que le cop descend tres rapidement sur les pompes ajitech( j en commercialisé avant!)

bon week end a tous


salut j'accepte le désaccord Laugh pas de soucis

il est vrai que j'ai tendance à raisonner avec le matériel avec lequel je travaille et je connais pas forcément les points faibles des autres machines !!!

par contre le forum c'est fait pour ça, peut tu développer précisément pourquoi ce surdimensionnement de 14kw là où je pensai plus à 11kw maxi !

merci
Messages : Env. 200
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message
Salut

en fait d'apres les avis EDF , fournisseurs et mon experience sur le secteur de la moselle à moins 10 degre il faudra encore 11.7kw

une etude a été faite sur la france avec meteo france et en moselle il fait regulierement moin 15 sur certains secteurs(il faudrai une pompe alors de 13.7kw

je ne sais pas d ou tu es mais sache que sur ce secteur il n'est vraiment pas rare d avoir ces 10 degres deux ou 3 jours de suite voir moin

je vois autour de moi beaucoup de personnes qui se plaignent aujourd hui du sous dimensionnement et je pense qu il vaut mieu mettre 1000€ en plus et avoir un peu plus de puissance

voila
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Ardeche
bonjour nous faisons construire,j'aurai voulu savoir ce que vous pense de cette pompe a chaleur
Groupe CIAT air/eau aqualis 35H 230V
Kit plots antivibratils
Kit flexible
Filtre a tamis
rechauffeur de boucle 8KW
regulateur micronnect

merci pour vos reponse bonne journee
Messages : Env. 100
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Ain
Salut,

Je pense aussi a mettre une pompe a chaleur air/eau pour ma future maison : donc chauffage au sol rdc, maison de 175 m2 environ, parpaing. Je suis dans l'ain.

On me propose une daikin a 8kw ou une autre 10kw mais bien plus chere (plus bruillante aussi). est ce que 8kw serais suffisant pour une telle surface ?

Merci de votre aide
Messages : Env. 80
Dept : Ain
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
maude01 a écrit:Salut,

Je pense aussi a mettre une pompe a chaleur air/eau pour ma future maison : donc chauffage au sol rdc, maison de 175 m2 environ, parpaing. Je suis dans l'ain.

On me propose une daikin a 8kw ou une autre 10kw mais bien plus chere (plus bruillante aussi). est ce que 8kw serais suffisant pour une telle surface ?

Merci de votre aide


ben ça dépend de la construction et de l'isolation aussi
Messages : Env. 200
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Metz (57)
hello

Citation: Frifri habite en moselle est , c la ou il fait le plus froid en moselle il doit etre du coin de sarreguemine ou saint avold et


alors là je m'incline , tu es presque tombé dessus : mais c'est plus vers Metz Est



Citation: ça me parait un peut surdimensionner c sur et c'est pas bon pour une PAC sur plancher chauffant!!!


par simple curiosité peux tu me dire pourquoi ce n'est pas bon avec un PC

et encore merci pykes405 ainsi qu'a pinems57
mon boulot de dans deux ans que j'ai pendant deux ans !!!
Messages : Env. 200
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

16
abonnés
surveillent ce sujet
Voir