Retour
Menu utilisateur
Menu

Questions vide sanitaire

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.141 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 300 message Finistere
Voilà, j'ai quelques questions techniques concernant le vide sanitaire. Ma future maison est sensée être construite sur un vide sanitaire, mais je ne comprends pas tout...

1° la hauteur : y a-t-il une hauteur mini pour un VS ? Je vois parfois 60 cm, parfois plus... difficile de s'y retrouver, et les plans n'y font pas mention.

2° l'accès : un VS doit-il être accessible, via une trappe ou autre, ou alors reste-t-il fermé ?

3° une cave : je souhaite aménager une (petite) cave pour y entreposer mon vin. Est-ce possible ? Quelles sont les précautions à prendre par rapport au VS ?

Merci de vos éclairages 5
Notre maison :
http://chezjjb.forumconstruire.com
construction en 2008
actuellement : aménagements extérieurs et déco intérieure...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
pour le vide sanitaire pas de hauteur mini sauf si le plu en impose un.

60 cm c'est parceque en dessous il est difficile d'y ramper pour intervenir sur tes évacuations en cas de problèmles si tu fais plus bas.

l'accés à un vide sanitaire peut être accésssible (doit pas certain je ne pense pas qu'il y est d'oblidation) souvent fait sur le côté de la maison, d'autre aménagent une trape dans leur garage mais c'est plus rare.

pour la cave à vin je sais que certain le font mais j'en sais pas plus,
Le don du sang ça rend heureux
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 900
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 5000 message Yvelines (78)
bonjour pour le vs tu peux savoir si tu regarde dans la notice descriptive - dans la colonne designation des ouvrages et fournitures- sur la ligne vide sanitaire, là tu auras le minimum que ton constructeur prevoit, c'est 60 cm et sur l'annexe à la notice d'escriptive- dans soubassements- il est noté si il y a + Wink
adherent aamoi n°1630
Messages : Env. 5000
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 700 message Gironde
thery a écrit:bonjour pour le vs tu peux savoir si tu regarde dans la notice descriptive - dans la colonne designation des ouvrages et fournitures- sur la ligne vide sanitaire, là tu auras le minimum que ton constructeur prevoit, c'est 60 cm et sur l'annexe à la notice d'escriptive- dans soubassements- il est noté si il y a + Wink


Il peut être indiqué directement la hauteur prévue, qui peut être d'ailleurs inférieure à 60cm.
Messages : Env. 700
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Finistere
thery a écrit:bonjour pour le vs tu peux savoir si tu regarde dans la notice descriptive - dans la colonne designation des ouvrages et fournitures- sur la ligne vide sanitaire, là tu auras le minimum que ton constructeur prevoit, c'est 60 cm et sur l'annexe à la notice d'escriptive- dans soubassements- il est noté si il y a + Wink

ben justement, non c'est pas marqué. Les seuls indices que j'ai dans le descriptif, c'est :
"terrassement pour fouilles et rigoles profondeur hors gel 50 cm"
d'une part et
"coulage des semelles filantes béton armé, section lg 45 x ht 25 cm"

bref, bien peu de choses... Unsure

Concernant la cave, quelqu'un a une idée ? J'y tiens quand même à ma cave, j'espère que je pourrai la faire.
Notre maison :
http://chezjjb.forumconstruire.com
construction en 2008
actuellement : aménagements extérieurs et déco intérieure...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Finistere
Après "épluchage" de mon descriptif, je me suis aperçu d'une chose : c'est précisé VIDE TECHNIQUE NON ACCESSIBLE. Sad
Mais du coup, je me pose une question de vocabulaire : n'y a-t-il pas contradiction ? Un vide technique, a la différence du vide sanitaire, devrait être accessible... c'est même une de ses caractéristiques. Ou alors je me trompe... Unsure
Notre maison :
http://chezjjb.forumconstruire.com
construction en 2008
actuellement : aménagements extérieurs et déco intérieure...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message
Pour être accessible un vide sanitaire doit avoir une hauteur minimum de 0,60, en dessous il n'est plus considéré comme accessible.
Si des éléments de tuyauteries y sont présent il devrait être accessible, mais apparement pas d'obligation. Sad

Pour le vide technique, c'est un vide sanitaire contenant des organes d'équipements techniques. La hauteur mini doit être supérieure à un vide sanitaire dit accessible. Sa caractéristique est l'accessibilité aux éléments techniques qui y sont installés.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Alsace (67)
Pour ma part , j'avais fait des recherches à ce sujet , apparement un vide sannitaire est de 40cm sur un terrain plat.

Mais ce qui ce fait le plus souvent c'est du 60cm .

Quand au miens il fait 80 cm car le terrain est pentu et il a fallu creuser plus profond .

J'ai une trappe de 60x50 cm pour me balader en dessous Laugh

Pour ta cave ça a l'air mal barré Crying

bon courage Wink
Messages : Env. 90
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Juste à Cotés D'amboise (37)
jjb a écrit:Voilà, j'ai quelques questions techniques concernant le vide sanitaire. Ma future maison est sensée être construite sur un vide sanitaire, mais je ne comprends pas tout...

1° la hauteur : y a-t-il une hauteur mini pour un VS ? Je vois parfois 60 cm, parfois plus... difficile de s'y retrouver, et les plans n'y font pas mention.

2° l'accès : un VS doit-il être accessible, via une trappe ou autre, ou alors reste-t-il fermé ?

3° une cave : je souhaite aménager une (petite) cave pour y entreposer mon vin. Est-ce possible ? Quelles sont les précautions à prendre par rapport au VS ?

Merci de vos éclairages 5


1°- en moyenne une hauteur de vide sanitaire et de 2 a 3 rangés de parpaing

2°- Oui tu peu prévoir une trappe dans la garrge ou célier par exemple, et il faut aussi un passage dans le vide sanitaire entre les murs Wink

3°- Oui c'est possible l'oncle de ma femme la fait dans sont vide sanitaire, a priorie il ne faut pas déscendre en-dessous de la semelle......
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Juste à Cotés D'amboise (37)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Le DTU précise que la hauteur mini d'un VS accessible est de 60cm. La distance s'entend entre les tuyaux et le haut du plancher, ou entre le tuyau et le sol. Donc ce n'est pas forcément 3 rangs de parpaings.

Si le VS fait moins, il est réputé inaccessible. Il est alors interdit d'y mettre des tuyaux avec raccord collé, ou vissé.
Messages : Env. 600
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Finistere
Bonjour,

je reprends mes questions existentielles sur le vide sanitaire. Mon constructeur me parle bien de vide technique non accessible(bizarre quand même comme appellation... gluk ). Sa hauteur sera de 40cm (2 rangs de parpaings).

Si je comprends bien ce qu'on me dit, une telle configuration est tout à fait envisageable, pour peu que l'on n'ait pas à intervenir sur les canalisations. Je voudrais donc savoir quelles sont les normes, règles et techniques (matériaux, assemblages, ou autres) à imposer pour la pose des canalisations. Apparemment, pas de tuyaux collés ou de raccord, mais que peut-on mettre alors ? Unsure

P.S. Concernant la cave : j'aurai bien ma cave de 15 m2 sous le garage. Tongue Par contre la hauteur maxi sera de 1,80 m (sinon, on augmente la SHON et il faut modifier le permis...)
Notre maison :
http://chezjjb.forumconstruire.com
construction en 2008
actuellement : aménagements extérieurs et déco intérieure...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Juste à Cotés D'amboise (37)
les tuyaus passe sous le vide sanitaire et resorte par le plancher suivant les piéces (wc, salle de bain cuisine, etc...) un vide sanitaire est mieu qu'il soit accessible via une trappe dans le garage.......

pour exemple en cas de casse ou de fuite ...... tu passe via ta trappe sous ton vide sanitaire..... et tu devine la suite Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Juste à Cotés D'amboise (37)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Sens (89)
[quote=l'accés à un vide sanitaire peut être accésssible (doit pas certain je ne pense pas qu'il y est d'oblidation) souvent fait sur le côté de la maison, d'autre aménagent une trape dans leur garage mais c'est plus rare.[/quote]

Ma question est la suivante : " le constructeur doit-il mettre la trappe sur le vide sanitaire si l'acces ce fait par l'exterieur en sachant que le vs fait 1,50 m de haut
"Petit à petit, l'oiseau fait son nid"

Notre projet maison.
Notre projet cuisine.
Messages : Env. 300
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
bonjour,

Pour répondre à ta question sur la cave, c'est possible et c'est ce que nous allons (essayer de) faire.
Nous avons demandé au constructeur de nous faire une trémie de 70 x 70 dans le fond du garage pour accéder au VS.
Nous avions également demandé au terrassier de mettre quelques coups de godet supplémentaires, de manière à ne plus avoir à creuser une fois la maison construite (sinon, c'est vraiment galère ...).

Nous avons également passé un tuyau PVC pour l'aération basse de la future cave (il traverse toute la maison , entérré dans le VS, de manière à avoir une température pus stable tout au long de l'année, sur le principe du puit canadien).

Voilà, nous en sommes restés là aujourd'hui, car ayant emménagé il y a 6 mois, nous avons eu d'autres priorité ..

Les obstacles à franchir pour terminer tout ceci :
- assurer la non inondation : comme notre cave est plus profonde que les écoulements d'eau, quand il pleut, la cave se remplit d'eau : nous mettrons une pompe de relevage pour éviter d'être innondés.
- assurer la stabilté : nous devrons construire une dalle et monter des murs sur le coté, pour éviter des éboulements de terre. Si nous avions su, nous aurions fait faire cette étape avant la construction.

JB
Messages : Env. 2000
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Parc D Anxtot (76)
bonjour JJB

nous nous posons les mêmes questions puisque notre constructeur a lui aussi prévu un VS sur 2 rang de parpaing.

Nous avons prévu de faire les raccordements à la maison nous même mais comment faire si nous ne pouvons accéder au vide sanitaire. 40 cm me parait trop court pour ramper même si nous ne sommes pas épais!

voici quelques photos

http://smile92.imageshack.us/my.php?image=construction2ih0.jpg< /a>
http://smile97.imageshack.us/my.php?image=construction8fs4.jpg< /a>
http://img149.imageshack.us/my.php?image=p1010004ju6.jpg
Contrat de construction signé le 10/04/07
Offre de prêt obtenu le 10/06/07
PC obtenu le 29/06/07
Signature acte de vente du terrain le 17/08/07
Demarrage des travaux le 30/10
Messages : Env. 30
De : Parc D Anxtot (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Moi, j'ai 60 cm (3 rangs de parpaing, et ce n'est pas trop. encore, quand ce n'est que pour ramper, on s'en sort, mais quand il faut bricoler un peu, on est pas à l'aise ...

JB
Messages : Env. 2000
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Gers
GUILOU335 a écrit:

Nous avons prévu de faire les raccordements à la maison nous même mais comment faire si nous ne pouvons accéder au vide sanitaire. 40 cm me parait trop court pour ramper même si nous ne sommes pas épais!

Généralement, on fait les raccordements avant de couler la dalle, vous allez vous amuser avec 40cm!
Nous il y a 4 rangs de parpaings, mais comme la terre arrive un peu plus haut que la semelle, ça réduit la place, il y a environ 65-70 cm, et ce n'est pas de trop !
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Un VS doit avoir un accès de 0,60 m2 DTU 60.1 .

C'est pas plus compliqué que ça .

Donc voila la différence avec un Vide Technique .

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Finistere
hello,
je remets ici une question posée précédemment :
Citation: je reprends mes questions existentielles sur le vide sanitaire. Mon constructeur me parle bien de vide technique non accessible(bizarre quand même comme appellation... gluk ). Sa hauteur sera de 40cm (2 rangs de parpaings).

Si je comprends bien ce qu'on me dit, une telle configuration est tout à fait envisageable, pour peu que l'on n'ait pas à intervenir sur les canalisations. Je voudrais donc savoir quelles sont les normes, règles et techniques (matériaux, assemblages, ou autres) à imposer pour la pose des canalisations. Apparemment, pas de tuyaux collés ou de raccord, mais que peut-on mettre alors ? Unsure


Après infos, les différents tuyaux, câbles, etc. sont passés dans des gaines excepté pour les eaux usées. Et c'est ce qui m'inquiète : il est prévu des tuyaux EU en PVC assemblés par collage. Mais que va-t-il se passer si un assemblage se décolle ? Comment garantir la pérennité du réseau ?

Merci de votre aide.
Notre maison :
http://chezjjb.forumconstruire.com
construction en 2008
actuellement : aménagements extérieurs et déco intérieure...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
C'est simple, il faudra tout refaire à l'extérieur de la maison !! et passer les tuyaux en apparent dans le sous-sol.
Ne laissez pas faire cette ânerie. Je répète, pas de raccord en VS non accessible.

Si le VS est inaccessible, il ne peut y avoir que des gaines ou tuyaux sans raccord. Pas exemple l'alimentation en eau en PE 25, posé dans une gaine bleue de 63. Ainsi si il y a une fuite, on peut tirer une nouvelle conduite.
Messages : Env. 600
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 10h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir