Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir. Nous avons une très forte tempête en Bretagne. Mon constructeur vient de refaire la ventilation (il n'avait pas mis les bonnes arrivées d'air). Or ce soir nous constatons que le vent entre très fortement par ces entrées d'air au point de faire soulever les rideaux et d'abaisser la température de nos pièces. Est-ce normal? Doit il faire des réglages? merci.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
il t'a changé toutes tes bouches ?

normalement il ne peut y avoir de courants d'air de bouche à bouche, car ces bouches doivent être orientées pour laisser passer l'air uniquement vers l'intérieur.

Tu n'avais rien d'ouvert, pouvant favoriser ce courant d'air ? si ton air entre, il ressort, si tu vois ce que je veux dire...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Oui, il a bien changé toutes les bouches, mais j'ai à nouvau découvert qu'il a fait des mélanges entre différents types de bouches hygroréglables. Mais nous n'avions rien d'ouvert, les volets roulants étaient abaissés et les portes fermées. Les seules ouvertures étaient les bouches d'extraction.
Les bouches sont destinées à fournir un certain débit d'air, or hier ce débit était un véritable courant d'air froid. C'était impressionnant.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Et surtout les bouches fonctionnent en dépression normalement. Il faut une extraction, pour que l'air entre par ces bouches.

Tu n'as pas de cheminée ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: les bouches d'extraction.
???

C'est pas les entrées d'air ?

Peut-être y a-t-il une mauvaise implantation de la sortie d'extraction en toiture qui pourrait en cas de vent accentuer la dépression, avec incidence sur les entrées d'air ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. Salut FranceL et Fredoche. J'ai pris quelques heures pour lire les DTU et les avis techniques qui ont trait à la ventilation hygroréglable. De plus j'ai téléphoné au service consommateurs d'Aldes qui ont bien voulu répondre rapidement.
Pour la dépression, il n'y a pas lieu de s'inquiéter car nous sommes face aux vents dominants. En plus il s'agissait d'une tempête sérieuse (+110kmh). Ce genre de probème arrive parfois et interfère sur le fonctionnement des ventilations. On ne peut rien y faire. Mon constructeur doit être absous sur ce point.
Par contre, il doit revoir les calibrages des fentes de passage de l'air à travers les coffres de volets roulants et des cloisons placostyl. Les dimensions actuelles sont trop grandes et nuisent au débit d'air calculé pour les arrivées d'air mises en place.
Les bouches d'extraction d'air vicié sont bonnes. Elles auraient gagnées à être mieux positionnées, mais ceci ne concerne que la maintenance, pas l'efficacité.
Gros problème pour les conduits de ces bouches d'extraction qui vont jusqu'au moteur. Placés dans les combles non chauffés, ils doivent être isolés stipule l'avis technique. Autrement condensation dans les tuyaux. Or ils ne le sont pas, ce sont des conduits simples.
Allez, je vais demander au constructeur de continuer ses efforts dans le bon sens et nous livrer une ventilation conforme avant le 2ème passage de l'expert judiciaire.
Merci pour vos réponses.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: J'ai pris quelques heures pour lire les DTU et les avis techniques

Super ! tu as tous les éléments pour connaître les prestations que doit le constructeur, y compris le dossier technique et les plans de recollement ainsi que les conditions de la réception
Citation: La réception de l'installation a lieu après exécution par l'installateur des essais et vérifications définis au Cahier des Clauses Techniques et, dans le cas d'installations de VMC-Gaz, à son annexe 4
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Merci. j'ai acheté toute cette doc et d'autres encore sur différents corps d'état et je me suis mis à les étudier. Il fallait bien en sortir car j'en avais assez des affirmations de tous ces professionnels qui nous prennent pour des imbéciles. Par ailleurs, je voulais aussi avoir des bases solides à présenter à l'expert judiciaire, lors de son deuxième passage.
Tout ceci à un prix qui n'est pas mince et je me mets à la place de ceux qui doivent se battre sans pouvoir présenter des arguments inattaquables.
Pour la vérification et la réception, j'en ai parlé à mon constructeur, devant des spécialistes qui oeuvraient sur le chauffage central. Lui comme les autres m'ont dit que ce type de vérification ne se faisait pas, ils n'en avaient pas l'habitude, mais reconnaissent que normalement celà devrait être fait. Pourquoi faut-il que ce soit un lamda de particulier qui leur fasse comprendre que problème il y a à ce niveau, ça me dépasse!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 19h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.