bonjour, je vous soumets ça, tout commentaire sera le bienvenu !

RDC



ETAGE



CUISINE


TABLEAU RDC



TABLEAU ETAGE

Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 1000 message Dijon (21)
PAs mal du tout, ca a du te couter cher en spot si fait par l'electricien !

Y a juste a l'entree de la maison le fait qu'en allumant l'entrée ca eclaire toute la piece pricipale c'est pas top.
Je rajouterai un inter par ex en bas des escaliers.

Sympa l'arrodis en haut par contre les placards tu vas aussi te faire chier.

Bon projet
A+
Messages : Env. 1000
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Avignon (84)
l'electricien ca sera mon pere et moi, pour le materiel j ai profite d un tres bon plan pour l appareillage legrand et le cable electrique ne me coute pas tres cher non plus Laugh

pour ta remarque tu parles bien du double va/vient derriere la porte d'entrée ? il eclaire le le hall d entree et le "couloir" (couloir qui n en n est pas vraiment un) qui mene jusqu a la cuisine. c est un double va/vient qui commande donc le hall et le salon, en effet je me demande si c est bien clair !? Huh

l'inter en bas des escaliers que tu proposes ce serait pour piloter quel eclairage ?

pour les courants faibles, il y aura un système d'alarme filaire avec contacts de porte, radars bi-technologie et détecteurs de bris de vitre ( baie de vitrées 4m x 4m oblige) cablée avec du bête cable téléphone, pour la TV (hertzien et sat) du coax 17 VATCA, pour le réseau info, je passe pour chaque prise 2 x cat. 5e FTP une dédiée pour l'info. et l'autre qui permettra une autre appli et que je brasserai comme je veux à l'autre bout. j installe aussi une borne wifi pour pouvoir surfer d'un lit ou d'un canapé ou de la terrasse.
Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonsoir guillaumefgas,

Travail sérieux, ça s'annonce bien Biggrin
Sur tableau:
- Je comprends peut-être mal le shéma; j'ai l'impréssion que le DD 32A est sur un ID AC, et non sur le A du LL,
- DD chauffe-eau: 20A; DD 2A protection HC/HP? avec gestionnaire peut-être?
- chauffage SdB: DD dédié,
- A titre général: ça paraît logique de disposer les appareillages par type, derrière le même ID (prises, éclairage), mais ce n'est pas recommandé pour une raison simple; un problème d'éclairage...tu n'as plus de lumière.
Un problème sur une prise? toutes les autres du même ID sont inutilisables. Il faut s'arranger pour que, dans chaque pièce, prises et éclairage soient sur des ID différents.
L'alimentation du TR étage doit partir des barrettes phase/neutre du TR RdC.
Bon courage,
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 4000 message Avignon (84)
deffrey a écrit:Bonsoir guillaumefgas,

Travail sérieux, ça s'annonce bien Biggrin
Sur tableau:
- Je comprends peut-être mal le shéma; j'ai l'impréssion que le DD 32A est sur un ID AC, et non sur le A du LL, tu dois mal lire, le DD32A de la machine à laver est bien relié au type A
- DD chauffe-eau: 20A; DD 2A protection HC/HP? avec gestionnaire peut-être? j ai pas tout compris là ?
- chauffage SdB: DD dédié, ah ok, quel type de protection ?
- A titre général: ça paraît logique de disposer les appareillages par type, derrière le même ID (prises, éclairage), mais ce n'est pas recommandé pour une raison simple; un problème d'éclairage...tu n'as plus de lumière.
Un problème sur une prise? toutes les autres du même ID sont inutilisables. Il faut s'arranger pour que, dans chaque pièce, prises et éclairage soient sur des ID différents. ok on est parti du principe que l on isole piece par piece ,mais je vais soumettre ton idee !
L'alimentation du TR étage doit partir des barrettes phase/neutre du TR RdC. ok pour quelle raison ?
Bon courage,
@+


merci pour ta contribution ! sinon ouais on essaie de faire du boulot serieux, on s aide d autocad pour realiser ces plans et realisant l install de A à Z, je pense que le consuel sera peut etre plus regardant a notre facon de faire que si le travail avait ete realise par un artisan electricien, encore que dans ce domaine on en voit aussi des vertes et des pas mures !
Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 21h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir