Retour
Menu utilisateur
Menu

Chauffer la dalle (chappe liquide) avant carrelage?

Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 26.123 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Haute Garonne
Bonjour,

Question qui revient souvent mais angoissante.

Ma chappe liquide (sur PC à eau( a été coulée il y a 2 mois et mon archi veut faire poser le carrelage début janvier. Meme le chappiste me dit que l'on met le carrelage sans chauffer dans 80% des cas.

Comme le chauffagiste ne m'a racccordé la PAC ( Mad ), je ne peux pas chauffer pendant ces 15 jours ou tout le monde est en vacances.

Peut-on poser le carrelage malgré tout et il ya-t-il un gros risque?
Votre avis? Qu'avez-vous fait?
Messages : Env. 90
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de carrelage...

Allez dans la section devis carrelage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-25-devis_carrelage.php
 
Membre utile Env. 4000 message Juste à Cotés D'amboise (37)
Déja avant de couler la chappe il faut mettre le circuit du PC eau sous préssion..... donc c'est deja trop tard......... (info de Sofath et France Géothermie)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Juste à Cotés D'amboise (37)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message 54 Meurthe Et Moselle (54)
Nous avons un plancher chauffant à eau mais avec chape tradi

Le plombier a mis en eau puis coulage des chapes, là nous avons 6 semaines de séchage puis 2 de mise en chauffe pour dilater la chape.

A+
CCMI le 30 mars, pret signé le 20 avril
PC accordé le 23 mai Terrain acquis le 15 juin
Debut chantier le 26 juin

Pour suivre notre projet:
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=40501
Messages : Env. 500
De : 54 Meurthe Et Moselle (54)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Haute Garonne
Le chauffagiste a mis en pression les tuyaux d'eau avant le coulage de la chape.

Donc, reste le problème des dilations donc des fissures de la chape à la mise en chauffe?
Messages : Env. 90
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
censucre a écrit:Nous avons un plancher chauffant à eau mais avec chape tradi

Le plombier a mis en eau puis coulage des chapes, là nous avons 6 semaines de séchage puis 2 de mise en chauffe pour dilater la chape.

A+

6 semaines de séchage , c'est n'importe quoi

Plannings plus courts
Rapidité de mise en œuvre
Des sols accessibles et disponibles plus rapidement
Circulation possible 24 à 48 heures après le coulage de La Chape Liquide® (chape autolissante et autonivelante)
Mise en charge totale à 7 jours
( Source : Chape Liquide).
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 90 message Haute Garonne
Bonjour,

Jean-Paul, d'aprés vous ,peut-on carreler sans chauffer au préalable
en ayant controler le degré d'humidité de la chape


Est-ce vrai que dans la plupart des chantiers on pose le carrelage sans chauffer avant?

Il est en effet de plus plus difficile d'avoir tous les composants réunis (raccordement EDF en particulier!).
Messages : Env. 90
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
jpaul a écrit:
censucre a écrit:Nous avons un plancher chauffant à eau mais avec chape tradi

Le plombier a mis en eau puis coulage des chapes, là nous avons 6 semaines de séchage puis 2 de mise en chauffe pour dilater la chape.

A+

6 semaines de séchage , c'est n'importe quoi

Plannings plus courts
Rapidité de mise en œuvre
Des sols accessibles et disponibles plus rapidement
Circulation possible 24 à 48 heures après le coulage de La Chape Liquide® (chape autolissante et autonivelante)
Mise en charge totale à 7 jours
( Source : Chape Liquide).


Non ce n'est pas n'importe quoi !!
Effectivement, on peut circuler sur la chape 24h après, effectivement on peut aussi mettre en chauffe 10j après coulage de la dalle.
Maintenant il faut savoir de quoi on parle ! le délai de 6 semaine est pour que la chappe soit sèche à coeur. Grosso modo, pour qu'une chape soit séche à coeur, il faut compter 1 semaine de séchage par centimètre de chape Ce n'est donc pas n'importe quoi.

champjl, concernant ton problème, l'idéal est effectivement de monter en température la dalle puis de couper et enfin d'y poser le carrelage.
Si tu ne peux pas le faire, il faudra alors proceder à une très lente montée en température de la dalle + carrelage ( ordre d'idée +5° max de consigne par jour, idéalement moins ) pour minimiser les risques de casser le carrelage.
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Landes
Il faut TOUJOURS faire la mise en chauffe du PC une fois la chape coulée et AVANT la pose du revêtement. Il faut compter environ une semaine supplémentaire après séchage de la chape, faire monter graduellement la température et la faire diminuer. Sinon, dès la 1ère mise en chauffe après pause du carrelage, les soucis peuvent apparaitre.
Messages : Env. 2000
Dept : Landes
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
Fistonne a écrit:Il faut TOUJOURS faire la mise en chauffe du PC une fois la chape coulée et AVANT la pose du revêtement. Il faut compter environ une semaine supplémentaire après séchage de la chape, faire monter graduellement la température et la faire diminuer. Sinon, dès la 1ère mise en chauffe après pause du carrelage, les soucis peuvent apparaitre.

par contre, les derniers DTU recommandent une mise en chauffe constante ( sur le température d'eau, pas de regul sur le T°d'air ) Wink
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
1 semaine de séchage par centimètre.....
Cela vient d'où?
Le carrelage n'a rien à voir avec un parquet.
A moins de mettre un carrelage en bois.
On met en chauffe avant pour éviter la fissuration et éviter de casser le carrelage.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Très vite puisque justement , on met en chauffe le plancher chauffant
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 90 message Haute Garonne
Et si on ne chauffe pas, on prend le risque de fissures et donc de casser le carrelage meme si on a un taux d'humidité correct?
Messages : Env. 90
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Oui puisque les fissures vont faire sauter le carrelage.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
jpaul a écrit:1 semaine de séchage par centimètre.....
Cela vient d'où?

du chapiste lui même !
jpaul a écrit:Le carrelage n'a rien à voir avec un parquet.
A moins de mettre un carrelage en bois.

oui et tu as les préco ci dessus.
jpaul a écrit:On met en chauffe avant pour éviter la fissuration et éviter de casser le carrelage.

Cela reste de la généralité....
Tout dépend de la taille du carreau, de la pose ( simple ou double encollage ). Car même si des fissures apparaissent, la colle plus alastique que le normale, permet de compenser ces fissures...
jpaul a écrit:Très vite puisque justement , on met en chauffe le plancher chauffant

Non. Cette mise en chauffe ne sert qu'à faire travailler un peu la chape, pas à la secher complètement....Cette mise en chauffe ne fera qu'accelerer le processus...
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
A mon avis, il est possible de poser le carrelage sans chauffer au préalable bien que ce ne soit pas recommandé !.
La mise en chauffe progressive permet surtout de vérifier que le dosage et la pose de la chape ont été fait correctement (et éventuellement d'accélérer le séchage) si apparition de fissures de toutes façon, on ne peut pas faire grand chose... A moins de tout casser et de refaire !

L'inconvénient de la pose du carrelage avant la chauffe, c'est que si la chape se fissure, le carrelage suivra également. Il suffira dans ce cas de remplacer les carreaux fissurés. Ensuite le travail de dilatation se fera normalement et les fissures n'apparaitrons plus. (Colle et joints souples bien entendu) Wink L'apparition de fissures ne doit pas être si courant que ça !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
En cache depuis hier à 18h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose carrelageArtisan
Devis pose carrelage
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment bien choisir son carrelage ?
Comment bien choisir son carrelage ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
15 idées de carrelages imitation parquet
15 idées de carrelages imitation parquet
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de carrelage
Photos de carrelage
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir