Retour
Menu utilisateur
Menu

Inter différentiel

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.603 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Angers (49)
Bonjour

J'ai opter pour un tableau pré equipé, pour une maison de plus de 100m² donc j'ai :

- 3 inter diff 40A 30ma type AC
- 1 inter diff 40A 30ma type A

J'ai répartis mes disjoncteurs sur les inters différentiel, mais il y a t'il une limite par inter différentiel ?

J'ai mis sur le type A : le four, le Lave linge, Lave vaiselle, frigo (tous protéger par des disjoncteur de 20A indépendant)

Est ce que les appareils suivants doivent obligatoirement avoir un inter spécifique : ceux citées plus hauts, sèche linge, Poste informatique, pompe de relevage, poele avec programation ?

Merci
Nadric
Messages : Env. 100
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonsoir nadric,

Avec des ID 40A, tu ne dois pas dépasser une puissance d'utilisation instantanée sup. à 8kwh. Il faut donc que tu équilibres les appareils sur les diff. Inter.
Si chauffage élec. à fil pilote, tous les chauffages et thermostat doivent se trouver sous le même ID. Donc, si plus de 8 Kw, mettre un ID de 63A au moins.
Ton type A doit protéger obligatoirement table de cuisson/cuisinière et LL.
Four, LV, frigo sont protégés par un type AC, mais un de ces appareils peut venir derrière le type A, avec un circuit prises par exemple.
Pas d'inter spécifique pour les autres appareils. Il est recommandé de protéger l'informatique et le congel par un Disjonteur diffé. haute sensibilité.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

Nadric a écrit:J'ai mis sur le type A : le four, le Lave linge, Lave vaiselle, frigo (tous protéger par des disjoncteur de 20A indépendant)


y en a de trop !! et y en a 1 qui manque !!

deffrey a écrit:...
Ton type A doit protéger obligatoirement table de cuisson/cuisinière et LL.
Four, LV, frigo sont protégés par un type AC, mais un de ces appareils peut venir derrière le type A, avec un circuit prises par exemple...


comme dit Deffrey : sur le type A c'est 3 appareils dont les plaques de cuisson obligatoire (même si tu cuisines au gaz ). et ces plaques c'est sur un 32A avec un cable en 6² Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Angers (49)
Bonjour, que pensez vous de mon tableau de répartition:

1) Inter diff 40A type AC
2A hotte
10A éclairage
10A éclairage
20A prises
20A lave vaiselle
20A poelle

2) Inter diff 40A type AC
10A éclairage
10A vmc
16A prises
16A prises
20A prises
20A prises
20A frigo

3)Inter diff 40A type AC
10A eclairage
10A eclairage
16A radiateur + sèche serviette (4500 W)
20A ballon ECS
2A contacteur jour/nuit

4)Inter diff 40A type A
16A prises
20A four
20A lave linge

5)Inter diff 40A type HI est ce vraiment utilie ?
20A congélateur
20A informatique

Merci d'avance
Nadric
Messages : Env. 100
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour Nadric,

si tu ne prends pas nos conseils en compte, on n'y arrivera pas !!!

***** a écrit:comme dit Deffrey : sur le type A c'est 3 appareils dont les plaques de cuisson obligatoire (même si tu cuisines au gaz ). et ces plaques c'est sur un 32A avec un cable en 6² Wink


vmc 10A çà m'étonne c'est souvent 2A.

radiateur 4500W faut un 20A.
et il me semble que le chauffage salle d'eau doit être séparé. (le consuel me l'a imposé pour un radiateur 500w).

voilà pour ce que je vois.

et pour 100 m² il te faut 2 prises sur la GTL, je ne sais pas si tu les as prévues.

il faudrait aussi détailler ton tableau pour vérifier que tu as bien le nbre minimum obligatoire par pièce.

et un conseil qui n'engage que moi : ne pas mettre les lampes et les prises de la même pièce sur le même inter diff sinon le jour où tu bricoles l'éclairage, tu ne peux pas brancher de baladeuse. Wink
et pas non plus toutes les lampes genre chambres et couloir sur le même : si pb c'est mieux quand il reste une tite lumière Wink
voili voilou.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Angers (49)
Bonjour,

ok merci. Pour le 32A je n'ai pas de plaque de cuisson mais vu que j'ai acheter un tableau pré equipé j'ai le disjoncteru vers moi je le mettrai ...

pris en compte de tes remarques mon tableau te semble bon ?

Merci
Nadric
Messages : Env. 100
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonsoir nadric,

As-tu un seul radiateur? Puissance?
Chauffage SdB sur circuit dédié.
Ensuite, difficile de dire, car ce n'est pas un tableau mais une liste, manquant de précisions: Nbre de prises par circuit?
Nbre de points lumineux par circuit?
Dans ma première réponse, pour le circuit 32A, lire: table de cuisson ou gazinière.
Bon courage,
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Angers (49)
Bonsoir,

un chauffe serviette dans la sdb et un radiateur pour le moment mais sur le circuit chauffage je souhaite en prévoir d'autres, que prévoit la norme

pour le chauffe serviette dédié, mais protéger par un disjoncteur de quelle ampérage ?

8 points lumineux par circuit et 8 points pour les prises

donc tu veux dire que sur le type A je ne peux pas laisser le four, et les prises ?

Merci
Nadric
Messages : Env. 100
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
re-,

j'ai dit une annerie Blush :

***** a écrit:radiateur 4500W faut un 20A.


sur un 20A on peut mettre maxi 4400W.

(en calculant 20 X 220 = 4400 ) si c'est faux, merci à Deffrey ou à celui-celle qui corrigera.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 15h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir