Puissance derrière un DD40A ?

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.451 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Bonjour,

je suis en train d'essayer de composer mon tableau élec, et j'aurai aimer savoir ce qu'on peut mettre au maximum derrière un dijoncteur différentiel 40A ou 63A de type A ou AC (en modules (20A ou 16A) ou en puissance)?

Merci.
Sous-seing privé : 07 janv 2008
Messages : Env. 20
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Nantes (44)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Si c'est bien un disjoncteur, autant que tu veux, dans la mesure où il se protège lui même cntre les surintensités.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Je pense qu'il veut dire un inter differentiel.
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message
EN disjoncteur modulaire tu mets ce que tu veux derrière, ms la totalité de la puissance passant par le DD40 ou 63 ne devra pas excéder cette valeur (un peu moins pour laisser de la marge).
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

La seule contrainte c'est le type A : il doit obligatoirement y avoir un 32A cablé en 6² pour les plaques de cuisson (même si tu cuisines au gaz).
c'est les plaques hein , le four est à part.
et après ce 32A tu peux mettre 2 autres inter dif mais pas plus.... y en a qu'ont essayés... Wink

ps : au début du chapitre electricité y a la norme en post-it Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
deriere un 40A tu met les plaques (32A) et le lave linge (20A) et tu ne peux pas ajouter le four ou le lave vaisselle, des pro te dirons mieu que moi mais en gros c'est 2circuit spécialisé sur un 40A

tu dis que tu commence, tu peux regarder par exemple: ID40A -> plaque + LL
ID40A-> eclairage + chauffe eau + LV
ID63A -> chauffage
ID40A -> Four + prises + ...


c'est juste pour donner une idée pour répartir la puissance...
le lave linge et les plaques doivent etre deriere un ID de type A

bon courage
a+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Merci pour vos réponses
Sous-seing privé : 07 janv 2008
Messages : Env. 20
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
Hop je profite de ce post pour poser ma question qui est assez proche

J'amménage mes combles et comme Ano31 je suis en train de dessiner mon installation elec.

J'ai déja déterminé que j'aurais besoin de

3 disjonteurs 20A (1 prises elec et 2 pour les radiateurs 4000W au total)
1 Disjoncteur 16 A (lumière)

Je compte donc protéger tout ça par un Interupteur différentiel 30mA de Type A (plus de protec que le AC) mais quid de la puissance...40 ou 63A ???

J'ai beau lire les tres bon docs Legrand ou la norme j'avoue ne pas comprendre ce qu'il me faut !!

En fait quand je regarde mon compteur ou les docs legrands (hager etc..) la puissance total des disjonteurs (16A, 20A, 10A etc..) sur un même circuit dépasse largement les 40 ou 63A...

Quelqu'un pourrait m'expliquer SVP ????
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
bonjour,

ça peut dépasser car tout ne fonctionne pas en même temps et heureusement car sinon je te dis pas le prix du tableau ... et de l'abonnement !

le voisin avec une maison de 150 m² équipée four + plaques + géothermie + LV + LL tourne avec un abonnement 6kW.

tu pourrais grouper les radiateurs sur un 20A. pour le tout, un dif de 40A est amplement suffisant.

à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour Jedge37,

+1 avec bricolo.
Il est tout à fait normal d'avoir une grosse addition de puissances théoriques des DD en aval d'un ID, s'il y a équilibre entre circuits éclairage, prises, tous deux petits consommateurs, et appareils plus importants. Tu peux donc arriver à 80 ou 100A derrière un ID 40.
C'est pour ça que sur le A de 40A, comme il y a déjà un appareil sensé être gros consommateur (les plaques: 32A= 7Kw environ) même si celles qui sont installées font moins, et le LL (env. 2,5Kw), le plafond est déjà atteint, et donc on ne peut ajouter un autre gros appareil.
D'où perso, j'ajoute la VMC et le circuit GTL (rarement utilisé), ou un circuit éclairage par exemple...et le consuel est satisfait.
Si obligation d'avoir + de 8kw de gros appareils (chauffages) mettre 63A.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
et pour calculer, la formule suivante :

P=U*I
puissance=tension (220V)* intensité

avec un 40A on peut mettre 8 kW d'appareils ...
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Merci.
Sous-seing privé : 07 janv 2008
Messages : Env. 20
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
bricolo a écrit:bonjour,
tu pourrais grouper les radiateurs sur un 20A. pour le tout, un dif de 40A est amplement suffisant.

à+


Merci c'est sympas cette explication claire !!
Je garde précieusement la formule aussi Smile

Pour les radiateurs je sais qu'en théorie c'est 4500W max en 2.5² sur un disjoncteur 20A mais comme il restera une partie de 11m² d'amménageable dans le futur, je prévois des maintenant une réserve avec 2 disjoncteurs 20A, et puis vus le cout c'est dérisoir sur un projet comme ça pour 10/15€ de plus ou de moins W00t

Merci pour votre aide en tout cas Smile

euh question subsidiaire...un inter legrand se fixe sans soucis dans un boitier de compteur Hager, je suppose que les rails sont standardisés ??
car la marque hager c'est galère à trouver Crying
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,
Jedge37 a écrit:...euh question subsidiaire...un inter legrand se fixe sans soucis dans un boitier de compteur Hager, je suppose que les rails sont standardisés ??
car la marque hager c'est galère à trouver Crying


les rails peut-être, les peignes c'est moins sur !!! j'ai eu le pb il y a 1 an mais pas avec du Hager Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
les peignes ne sont pas compatible (pas le même écartement) je confirme aussi, j'avais eu le soucis en rajoutant un module !!

La ça ira car je crée un rail complet qui est dispo dans mon compteur pour mes combles, donc je continuerai tout avec la même marque sur ce rail ci.

Merci pour la réponse Smile
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 20 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !