Bonsoir à tous, je viens d'implanter ma fosse septique et je me demandais comment j'allais bien pouvoir faire pour raccorder mes évacuations, le nombre limité de regard avant la fosse ainsi que les angles pour parvenir jusqu'a la fosse , si quelqu'un qui a l'habitude pourrait me faire le shéma du parcours tuyau pvc des évacuations en attente jusqu'a la fosse ??
Le plan de mes évacuations " http://lamaisondevince.skyrock.com/ "et je remercie d'avance celui qui aura le courage de m'aider.
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 30 message
Personne qui se dévoue pour m'aider ? juste un petit schéma svp Crying Crying
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Malheureusement, le plan n'est pas très lisible, ça va être dur de donner une réponse complete.
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
+1 avec jack, pas facile de te répondre
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Vincent,

Pouvez vous faire mieux pour le plan?

Car nos amis non pas tord.


Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message
Oui je vais éssayer de faire le plan plus simplifié et en zoom , sinon je peu envoyer l'image jpeg par mail
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message
Voila j'ai agrandi l'image sur le lien http://lamaisondevince.skyro[...]451923.html

Il suffit de cliquer sur l'image pour qu'elle s'affiche en plus grand, dites moi si çà va?

sinon il ya 4 sorties EU
2 sorties EV
1 Vf ventilation de la fosse

Blush Blush
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
C'est un peu mieu.

Par rapport à ces sorties, ou va se trouver la fosse ?
De toute façon c'est une fosse toutes eaux, donc on melange EU et EV.

1 er regard à l'angle de la maison sur la sortie EU.
Vous raccordez dessus les 2 autres sortie EV (avec eventuellement un T de visite sur la sortie de l'autre côté de l'angle.
Pour eviter de mettre un regard à chaque angle, faite soit des angles à 45° soit 2 x 45°

Un autre regard sur la sortie EU du milieu de maison ou il faut recuperer aussi le EV juste au dessus.

Et enfin un 3ième regard, decalé sur la gauche par rapport à la maison qui collecte les EV du centre de la maison et les eaux usées des 2 autres regards. Puis direction fosse.
La ventil directement vers la fosse.

A adapter en fonction de l'emplacement de la fosse.
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 50 message Maine Et Loire (49)
il faut que tu y ailless au plus simple avec des coudes a 45° ou 22°30 en respectant une pente comprise entre 2 et 4 %. pour les regards tu n'es pas obligé d'en mètre tu peux instaler un T de visite a chaque sortie de ta maison et pour ta ventilasion tu la prend a la sortie de ta fosse et tu la remonte jusqu'au 40 cm au dessus du fétage sans métre de coude à 90° avec un extracteur statique dessus.(norme du DTU 64.1)

bon courage
Messages : Env. 50
De : Maine Et Loire (49)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 30 message
Citation: Par rapport à ces sorties, ou va se trouver la fosse ?


La fosse se trouve à l'emplacement figuré sur le dessin.

Ne faut il pas privilégier l'emplacement des regards directement en sortie des EV , c'est là ou il ya le plus de chance que çà se bouche ?

Citation: il faut que tu y ailless au plus simple avec des coudes a 45° ou 22°30


Justement c'est çà qui m'embete le plus, je ne sais pas trop comment faire, si on peut me faire un ti schéma ?? Blush
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message
Blush Crying
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
pas besoin de schema tu creuse tes tranchées

t'achete tout un jeu de coude avec plein de rab, tu garde le ticket

tu pose la canalisation en respectant la pente d'ecoulement avec une premiere tentative a blanc sans coller

tu rapporte le rab et tu te fait rembourser

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
jf a écrit:pas besoin de schema tu creuse tes tranchées

t'achete tout un jeu de coude avec plein de rab, tu garde le ticket

tu pose la canalisation en respectant la pente d'ecoulement avec une premiere tentative a blanc sans coller

tu rapporte le rab et tu te fait rembourser

A+



Je commence à comprendre pourquoi la petite phrase sur la vitesse de la lumière Icon_idea

Ludovic
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 01h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir