Consuel refusé...besoin d'explications

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.333 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Bordeaux
Le Consuel est passé (un type très ANTIPATHIQUE Mad ), nous avons fait nous-même l'électricité (comme toute la maison d'ailleurs) et il y des points qui posent problèmes. Saurez-vous m'éclairer plus que le charmant employé du Consuel ?
1/ Notre maison fait 159 m2 habitables, combien pensez-vous qu'il faille d'ID ?
2/Il a indiqué : Distribution dans tableau non réalisée (Kesako ?)
3/Il a indiqué dans son rapport : ID type A 40A trop chargé : 9 circuits...euh...ça veut dire quoi en français ?

Merci par avance de vos lumières car j'ai un chèque de 165.94 ttc à envoyer pour la contre-visite, je ne voudrais pas devoir payer à nouveau...
AUTOCONSTRUCTION A 100 %
Début des travaux 05.12.2005
159 m2 habitables sur deux niveaux
Messages : Env. 40
De : Bordeaux
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

tout d'abord rassure toi, il est rare qu'un non-electricien ait l'avis OK du 1er coup.

y a quand même la norme a respecter ou à savoir, pour cela, il n'y a qu'à lire :
1 - maison > 100m² = 4 ID dont 3 type AC et 1 type A. Wink

Ensuite pour le type A : 3 circuits dont plaques sur un 32A cablé en 6² et 3 - LL sur 20A cablé en 2,5² après tu mets ce que tu veux pour le 3ème circuit. parfois ils en tolèrent 4...

2/Il a indiqué : Distribution dans tableau non réalisée (Kesako ?)
alors là, je ne sais pas, il a coché quelle case ? tous tes cablages sont faits ? il parle du coffret principal ou du coffret de communication ?

tu dois modifier et lui envoyer une attestation sur l'honneur ou il repasse ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Bordeaux
Merci d'ores et déjà pour ta réponse Elisa.

Pour la question 2/ Distributions dans tableau non réalisées, il a coché la case 41 (connexions, raccordement) dans la partie Canalisations.

Je pensais que l'inspecteur repassait d'office. J'ai une déclaration à faire où il y a indiqué que Consuel se réserve le droit de procéder à un contrôle...est-ce que ça arrive qu'il ne repasse pas ?
AUTOCONSTRUCTION A 100 %
Début des travaux 05.12.2005
159 m2 habitables sur deux niveaux
Messages : Env. 40
De : Bordeaux
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui il va repassé vu que tu va payer la contre visite, ça me parait logique?

Les ID sont des éléments de sécurité majeur si ya le moindre probleme il repasse.
tu dois avoir le dis. des plaque en 32A et le lave linge sur ton 40A type A et 1 ou 2 circuit en + comme la vmc...
Sinon passe a un 63A type A

pour les connexions, tu as quoi qui n'est pas encore branché? ça peut etre la terre du tableau de comm en 6²...
ça ressemble a une terre qui manque...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Pour le type A, c'est indiqué ou dans la norme qu'il faut pas depasser n circuits ???
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

dum's a écrit:... il a coché la case 41 (connexions, raccordement) dans la partie Canalisations.

Je pensais que l'inspecteur repassait d'office. J'ai une déclaration à faire où il y a indiqué que Consuel se réserve le droit de procéder à un contrôle...est-ce que ça arrive qu'il ne repasse pas ?


pour le 2- canalisations : çà serait pas les goulottes de la GTL ? t'en manque pas un bout ?

pour la contre-visite oui çà arrive qu'il ne repasse pas en fonction de l'importance des pb et aussi... du temps qu'ils ont Wink
ce que tu pourrais faire : en même temps que la déclaration, tu fais des photos des modifs et tu les joins à ton courrier, çà ne coute pas grand chose et... Wink

ps : photo correcte hein, qu'il voit bien les modifs. et celle du 40A tu fais 1 sans le cache du tableau et 1 avec (pense à changer les étiquettes avant Wink ).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Bordeaux
"pour le 2- canalisations : çà serait pas les goulottes de la GTL ? t'en manque pas un bout ?"
Désolé mais ça veut dire quoi GTL ?
AUTOCONSTRUCTION A 100 %
Début des travaux 05.12.2005
159 m2 habitables sur deux niveaux
Messages : Env. 40
De : Bordeaux
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
bONSOIR?
GTL= Gaine Technique Logement. C'est l'espace du sol au plafond où arrivent et partent tous les circuits, et qui comporte le Tableau de répartition le tableau de comptage et le coffret com.
Point 41: Normalement, le contrôleur vérifie le serrage de toutes les connexions du tableau: en a-t-il trouvé de pas assez serrées?
Le tableau est-il alimenté par le DB? Tout est prêt à fonctionner? as-tu testé ton instal pour vérifier que tous les circuits fonctionnent?
Tes circuits sont-ils identifiés sous chaque DD?
Le circuit terre doit être bon puisqu'il n'a pas constaté de non conformité sur la protection, ou bien c'est elle qui n'est pas raccordée dans le TR?
Bonne recherche.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
mets une ou plusieurs photos de ton tableau ouvert
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Si ça se trouve, le point 2 doit être compris avec le 3 ? distrib non réalisée car trop de circuit sur l'ID type A
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir