Retour
Menu utilisateur
Menu

Plomberie et vide sanitaire

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.972 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour,

Je suis un peu perplexe par le plombier qui va intervenir sur ma future maison.
Voilà, ma maison aura un vide sanitaire de 80cm environ et le plombier veut faire passer l'intégralité de la plomberie par le vide sanitaire, au lieu de la faire passer par la chape maigre.
Est-ce bien ou bien ?????

Bon d'accord, il ne gèle pas tous les 2 jours sur Toulouse, mais en hiver on est qu'en même régulièrement dans le négatif.

perso ça me semble louche, je sais pas, vous en pensez quoi ?
TéTaNe
Messages : Env. 60
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Si tu as un ravoirage de prevu, c'est claire que ca vaut pas le cout de s'em....
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Metz (57)
salut,

Si les tuyaux passent dans le V.S., il est important de les isoler.
Neanmoins la température d'un vide sanitaire est stable, tu es tout de meme sous terre.
Il est vrai que la plupart des gens le passe dans une chape de ravoirage (petit sondage il ya quelque temps), perso je pense que ca sera dans le vs
a+
mon boulot de dans deux ans que j'ai pendant deux ans !!!
Messages : Env. 200
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir Tétane,



"frifri" n'a pas tord, il ne géle jamais dans un vide sanitaire et je confirme.

Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message
Dans le VS c'est trés bien en cas de fuite ou de modifications.
Il suffit d'isoler les tuyauteries.
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
Bonjour,
Justement c'est une question que je me pose.
Je suis dans le cantal, région où les températures peuvent descendre à -10 voir -15° certains hivers. C'est pour cela que je ne suis pas convaincu que le passage des canalisations en PER dans le VS soit la meilleure solution.
maintenant kauffmann, si tu es sûr de ce que tu dis, çà m'interresse énormément. W00t
Dis moi tout!!!!! Wink
Messages : Env. 400
De : Vercuères -cantal (15)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
zeagle15 a écrit:Bonjour,
Justement c'est une question que je me pose.
Je suis dans le cantal, région où les températures peuvent descendre à -10 voir -15° certains hivers. C'est pour cela que je ne suis pas convaincu que le passage des canalisations en PER dans le VS soit la meilleure solution.
maintenant kauffmann, si tu es sûr de ce que tu dis, çà m'interresse énormément. W00t
Dis moi tout!!!!! Wink


Donc vous avez raison, passez les en faîtage de toiture, vous n'aurez aucun problème...........................


Pour ma part je suis natif de la LORRAINE 54, tempèrature jusqu'a -25° et vide sanitaire jamais eu de problème. puisque vous avez les finalités, faîte comme vous pensez!!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
Messages : Env. 400
De : Vercuères -cantal (15)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Yvelines
light a écrit:Dans le VS c'est trés bien en cas de fuite ou de modifications.
Il suffit d'isoler les tuyauteries.


A ce sujet, que dit le DTU sur la mise en place de PER dans le VS et comment doit-il être isolé ?
Constructeur --> MBM
Terrain --> 5000 m² Chantier débuté le 06/06/07 - réception le 07/2008.
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
Bonjour
Bonne question!
Si quelqu'un peut nous éclairer, je suis intéressé
Merci d'avance Wink
Messages : Env. 400
De : Vercuères -cantal (15)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 04h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir