Bonjour,

Je souhaite vous soumettre mon plan du tableau de répartition



Et ma question porte sur le tableau de communication kesaco et qui le pose ainsi que sur les deux prises de 16 a dans la GTL comment les branche t'on

Merci d'avance de vos avis
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour Sylveman,

Type A: Lave vaisselle en trop; trop de puissance pour l'ID.
Cuisinière ou plaques: 6mm2.
1er ID AC: Perso, circuits prises en 2,5. Pourquoi mettre 2 prises sur un circuit? les répartir sur les autres, donc un DD en moins, et mettre en 2,5 pour l'avenir.
Idem pour éclairage, répartir et gagner un DD. 1,5 OK
ID AC production d'eau chaude à gagner; mettre CE en aval d'un ID AC précédent.
Déjà dit: équilibrer prises et éclairage en aval d'un même ID. Là, si problème de l'ID éclairage, plus de lumière. Idem pour prises.
Chauffage?
Le coffret com est un boîtier réservé aux réseaux com/télé. Se place à coté, au-dessus ou au-dessous du TR, dans la GTL.
Les deux prises GTL se placent dans la GTL, notamment dans le tableau de répart. circuit dédié protégé par un DD 16A.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message
deffrey a écrit:Bonjour Sylveman,

Type A: Lave vaisselle en trop; trop de puissance pour l'ID.
Cuisinière ou plaques: 6mm2.

OK pour le cuisiniére en 6 mm2
Ensuite je bascule le lave vaisselle sur un ID AC.


1er ID AC: Perso, circuits prises en 2,5.

La norme autorise le 1,5mm pour un DD de 16 A alors que sinon, il faut passer en 2,5mm avec un 20 A c'est une question de prix voila tout

Pourquoi mettre 2 prises sur un circuit? les répartir sur les autres, donc un DD en moins, et mettre en 2,5 pour l'avenir.
Idem pour éclairage, répartir et gagner un DD. 1,5 OK
ID AC production d'eau chaude à gagner; mettre CE en aval d'un ID AC précédent.
Déjà dit: équilibrer prises et éclairage en aval d'un même ID. Là, si problème de l'ID éclairage, plus de lumière. Idem pour prises.

Ensuite concernant les id en plus, c'est tous simplement pour un futur aménagement du premier étage. Comme cela, ils sont installé, je n'ai pas a revenir dessus

Chauffage?
Chauffage au bois

Le coffret com est un boîtier réservé aux réseaux com/télé. Se place à coté, au-dessus ou au-dessous du TR, dans la GTL.
Les deux prises GTL se placent dans la GTL, notamment dans le tableau de répart. circuit dédié protégé par un DD 16A.
Donc, il faut que je rajoute un DD 16 A
@+


J'ai changer mon tableau, maintenant j'aurais au moins une prise electrique et une source de lumiere de dispo en cas de probléme avec un ID
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Re,

Si je vois bien, tout l'éclairage est sous le même ID: Ce n'est certes pas interdit, mais si problème, plus de lumière!!
Selon la puissance du frigidaire/congélateur, celui-ci pourrait migrer sur un autre ID, remplacé par un circuit éclairage, ou le circuit GTL.
DD 20A plus cher qu'un 16? pas vrai partout.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

Citation: La norme autorise le 1,5mm pour un DD de 16 A alors que sinon, il faut passer en 2,5mm avec un 20 A c'est une question de prix voila tout


non, non, si tu cable en 1,5 la puissance maxi est 16A

tu peux cabler en 2,5 sur 16A.
l'avantage : pour les prises : 8 sur un circuit en 2,5 ; 5 maxi si cable en 1,5

Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message
***** a écrit:bonjour,

Citation: La norme autorise le 1,5mm pour un DD de 16 A alors que sinon, il faut passer en 2,5mm avec un 20 A c'est une question de prix voila tout


non, non, si tu cable en 1,5 la puissance maxi est 16A

tu peux cabler en 2,5 sur 16A.
l'avantage : pour les prises : 8 sur un circuit en 2,5 ; 5 maxi si cable en 1,5

Wink


Tu a vu la difference de prix entre du 1.5 et du 2.5 bien merci

Pour le frigo congélo voila ce que l'on me donne 1,2 KWh / 24 heures
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 21h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir