bonjour,
Sur Furura -sciences on commence a parler de ce system d'echangeur Eau-Air. C'est peut etre un peu plus cher à l'aquisition mais la mise en oeuvre me parait plus simple, il n'y a plus besoin de faire une pente reguliere.
Qui l'aurait mis en oeuvre??
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : 77 (81)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux_photovoltaiques.php
 
Super bloggeur Env. 200 message Isère, France (38)
En ce qui concerne le prix notre architecte est arrivé à un prix négocié à peine au dessus de 2000€ TTC (non livré).
Comme dit notre architecte : Soyez actif, construisez passif !!!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Isère, France (38)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Pour info, ces élements se developpent surtout outre rhin et en Suisse pour être couplés à des vmc double flux haut rendement. Ils sont suffisants pour faire fonction de protection hors gel des ventilos, mais si vous l'envisagez pour faire du rafraichissement, le dimensionnement de base (100 ml de collecteurs) est un peu lèger. Ca donne -2°C maximum sur la température intérieure, ce n'est pas une équivalence d'un puits canadien de 50ml.

Normalement, des SEWT adaptés à des contraintes estivales fortes vont prochainement être disponibles, mais ce n'est pas encore le cas.
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Isère, France (38)
Merci ivaldir, des infos à priori de tout première fraicheur.
D'où tiens tu ces infos, le fabricant ?
Comme dit notre architecte : Soyez actif, construisez passif !!!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Isère, France (38)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Citation: Merci ivaldir, des infos à priori de tout première fraicheur.
D'où tiens tu ces infos, le fabricant ?


Elles viennent de moi et de Helios, qui distribue depuis décembre les SEWT.
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
Arrgh, 100m et delta 2° ca fait pas beaucoup. En plus il va falloir bloquer 100m2 de gazon pour poser le tube alors qu'un PC est enterré plus profond.
Sous nos latitudes on peux deja se poser la question de l'utilité véritable d'un VMC DF pour le préchauffage en hiver alors si le PC SEWT ne sert pas l'été, restons sur des techniques simples.

De memoire avec un PC 200mm sur 50ml on peux arriver a un delta de 10° en été (30° a 20°) si il faut multiplier par 5 la boucle de 100m c'est pas la peine.
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : 77 (81)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Euh, non, la j'ai mal été compris. Sleep

Je parlais en été de 2°C au global. Evidement que le rapport température ext/ température de soufflage est meilleur que cela. Le fait de faire rentrer de l'air 10°C plus frais dans la maison n'a aucune signification en soit. Lorsque l'on cherche à regarder les équivalences, on peut ramener un puits canadien, sa température de sortie et son débit de soufflage à une puissance de chauffage ou rafraichissement, c'est cet élement qui permet les comparaisons.

Je faisais donc remarquer dans mon précédent post que la "puissance" (et donc le potentiel rafraichissant) de cet appareil proposé actuellement est inférieur à celle d'un puits de 50ml de dn200, à débit équivalent. Et que les constructeurs vont bientot proposer différentes possibilités en fonction du besoin (qui n'est pas le mm sur toutes les régions de france).

Le SEWT une alternative qui est pertinente parce que il y a pas mal de cas ou on ne peut pas faire de puits canadien facilement, c'est bien que ca existe, mais ca ne va pas remplacer le puits canadien pour autant.
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
effectivement je n'avais pas compris. je reformule :
Le SEWT (tel qu'il se fait acuellement HELIOS, MAICO) ferait gagner 2° globalement sur la T° du batiment en été.
exact ??
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : 77 (81)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
C'est ce que j'ai écrit, mais je m'apercois maintenant que tel quel, cela peut être incompris aussi (décidément). Blush

L'apport d'un puits canadien ou d'un SEWT sur le confort thermique d'été est beaucoup plus difficile à prévoir que le même système utilisé en hiver (ou la les gains en kwh sont facilement estimables). Ce qui doit s'évaluer au cas par cas, c'est le potentiel de surchauffe d'une pièce et les moyens pour traiter cette surchauffe (occultations, surventilation, etc...).
Ce qui va déterminer l'écart en température, cela va d'abord être le taux de ventilation. C'est à dire que si vous avez une pièce à 30°C et que vous injectez un air à 20°C, l'impact sur les températures est négligeable si vous ventilez à moins de 0.5 v/h, ca gagne uniquement vous augmentez les débits de ventilation. 4°C étant un maximum.
L'impact va dépendre de la température de base. Si la pièce est à 25°C, ca ne va pas modifier énormément la température.
En fonction de l'évaluation de la surchauffe, on peut définir une puissance de rafraichissement nécessaire pour atteindre les objectifs de diminution de température (comme on calculerait de la clim)

Pour autant ce n'est pas seulement une mini-clim, car le puits canadien par rapport à son homologue traite en partie le problème de la surchauffe des maisons qui est provoqué par ... leur ventilation continue avec de l'air extérieur. Une maison constamment ventilée par un puits canadien voit ses courbes de température intérieure considérablement amorties par rapport à la même maison qui ventile 0.5 v/h en journée chaude. Ce qui fait que si les apports solaires des vitrages sont traités et les gains internes pas trop importants, entre le matin et le soir, les pièces considérées prennent 2 ou 3°C au maximum.
Mais ce n'est pas le fait d'amener de l'air froid qui rafraichit la maison, c'est le fait de ne pas faire rentrer de l'air chaud.

Pour résumer : dans la plupart des climats français et hors journées de grosses canicules, les dimensionnements classiques (50ml d'un puits ou 100ml d'un SEWT) conviennent, dans la mesure ou la maison est bien conçue et bien utilisée.
Dans les climats méditerranéens ou dans les maisons à fort potentiel de surchauffe, c'est insuffisant. Soit le nombre de pièces visées par le système est réduit, soit le réseau enterré est étendu pour compenser (mais dans le cas d'un SEWT, il faut adapter la batterie aussi).
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour,

On me propose une installation d'une SEWT avec une VMC double flux duoFix (905). Techniquement je ne suis pas certain de l'efficacité, mais tu me rassure. En tout cas dans cette configuration j'ai une facture de 4500€ au lieu de 8000-9000€ avec un PC classique et une VMC double flux HR.

Je pense que je vais choisir cette possibilité, mais il faut que je potasse un peu plus mon devis de mon installation VMC.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Gironde
xasco,
Quelle entreprise t'a proposé un devis de 4500 euros pour le puit canadien et la VMC ?
Je suis en Gironde et j'ai fait faire un chiffrage pour un puit canadien et une VMC double Flux (Aldes DeeFly) et on m'annonce 10000 euros pour l'ensemble...

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Moselle
je pense que la différence de prix est dû à la pose de ta vmc ainsi qu'à ton puits canadien.
Le puits canadien sewt est un puits géothermique hydrolique (eau glucolée) et non un puits ventilé.

Le puits canadien SEWT est moins couteux.

je n'aime pas faire de la pub avant d'avoir reçu et testé le matériel
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
C'est pas logique d'avoir une telle différence de prix entre les deux. Il doit y avoir 500-1000 euros de différence entre les deux, pas 3500 euros.
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Isère, France (38)
Je ne pense pas que le kit puits canadien SEWT soit vraiment moins cher qu'un puits canadien classique.
Les tarifs les moins chers que j'ai trouvé c'est sur les sites de fiabitat et econology, on peut le trouver à 2128 TTC frais de livraison gratuit.
Avec un VMC DF Helios EC 300 pro je suis autour de 12k€ l'ensemble.
Comme dit notre architecte : Soyez actif, construisez passif !!!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Isère, France (38)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Dordogne
eek 12000 € !!!!!!!!!!!!!

je m'étais renseigner chez helios l'ensemble vms+gaine+puit - de 8000€

ton prix me parait énorme
Adhérent AAMOI 1654
Messages : Env. 200
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Isère, France (38)
Oui ça m'a aussi fait le même effet.
Mais à 800 /100€ prêt c'est ce tarif (j'ai plusieurs devis).
Du coup je vais attendre un peu avant de me décider, d'autant plus que le schéma de ventilation n'est pas encore totalement finalisé.
Comme dit notre architecte : Soyez actif, construisez passif !!!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Isère, France (38)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Rhône-alpes (38)
ivaldir a écrit:
Normalement, des SEWT adaptés à des contraintes estivales fortes vont prochainement être disponibles, mais ce n'est pas encore le cas.


Bonjour,

Avez-vous eu plus d'infos depuis?

Merci,
Messages : Env. 400
De : Rhône-alpes (38)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cote D'or
Bonsoir,

Prix d'un puit canadien complet kit REHAU N°4 environ 4000 euros HT ( sans pose .....)
Prix d'un kit puit canadien Atlantic 3000 euros HT voir plus

Effectivement les VMC double flux environ 3000-3500 HT .....

Prix public sans réduc d'artisans ni connaissance chez les revendeurs........

C'est plus qu'exagere à mon avis, surtotu quand vous voyez ce qu'il y a dedans !

Autant essayer d'en faire un bricoler même s'il est moins joli.

Messages : Env. 40
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Citation:
Avez-vous eu plus d'infos depuis?


Oui, ca existe maintenant. Faut demander au fabricant un sewt taille XXL


Les kits Atlantic utilisent les produits de la gamme rehau je crois, c'est bizarre que vous ayez des prix si différents entre les deux.
On peut trouver de bonnes vmc haut rendement pour 2000 euros ht en prix publics. Après ce qui coute cher, c'est si vous avez des options de type by pass de l'échangeur automatique, batterie antigel intégrée, etc...
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 80 message Cagnac Les Mines (81)
Bonjour,

Je viens de lire vos message avec des tarifs de puit canadien et de vmc double-flux entre 8 et 12 k€ et je me pose une question :

Je construis une maison bien isolée ossature bois (R 6 sur mur et sol, 8-9 pour le toit) qui fera que j'aurais en chauffage environ 5-6 stère de bois par an pour 180m² à chauffer soit 200 euros/an.

Si j'installe ce système (PC+VMC DF), je vais gagner beaucoup ... peut-être même jusqu'à me passer de chauffage !

L'installation de mon chazuffage me coute 4500 euros sans compter le credit impot de 1600 euros.

Je gagnerais donc 3000 euros de système de chauffage + 200 euros par an... Retour sur investissement 30 ans...

Question : Quand j'aurais ammorti l'investissement de ma vmc df, dans quel état sera-t-elle (30 ans plus tard) ?

A mon avis, passer d'une consommation de 300 kW/m²/an à 50 ça vaut le coût mais chercher à gagner les 50 restants... c'est un investissement à perte.
Messages : Env. 80
De : Cagnac Les Mines (81)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Je pense que vous prenez le problème dans le mauvais sens


D'abord il faut préciser que les installations qui chiffrent à 12 k€, c'est soit des maisons très grandes, qui fait donc un linéaire conséquent de conduits à poser pour du double flux, et c'est des conduits en acier galva ou polyéthylène. Sinon, la décomposition des prix est un peu différente : il faut compter en moyenne entre 2000-2500 euros Ht pour un caisson DF haut de gamme, et 2000 € ht également pour la partie SEWT. Le reste c'est de la distribution intérieure et la fourchette varie en fonction de la taille de la maison et des produits utilisés, et c'est la main d'oeuvre pour la pose.


En moyenne, le prix de la buche est de 60 €/stères. Si vous payez la buche moins cher, ca joue en votre faveur, mais ca déséquilibre le raisonnement.

Ensuite, si vous avez 180 m², et que vous avez un poele, en dehors de la question purement économique se pose la question de la diffusion. La VMC double flux peut vous permettre de mieux diffuser la chaleur du poele, mais bon, ca me parait quand même un peu risqué.
Si vous avez une distribution dédiée pour le chauffage des pièces, alors la VMC est clairement non rentable.
Maintenant, pour des maisons un peu plus isolées ou un peu moins grande, le calcul de rentabilité peut être "si je couple poele+vmc DF, j'enleve la distribution de chauffage", donc le raisonnement est un peu plus complexe.

Poursuivons. Le SEWT couplé à une VMC DF, c'est donner une possibilité de traiter les surchauffes estivales, ne comptez pas faire un supplément d'économies en hiver car à par enlever les consommations des protections antigel des vmc, ca n'apporte pas grand chose d'autre. Pire, la consommation de la pompe de circulation ajoute des couts de fonctionnements. Donc question : avez vous besoin de raffraichir votre maison ? Parce que le SEWT prévu pour etre couplé avec les DF est prévu pour 300 m3/h, donc environ 0.5 volumes/heures. Si votre maison surchauffe vraiment, l'impact du SEWT ne sera pas suffisant. Si elle surchauffe pas, pourquoi mettre ce SEWT ?
D'une manière générale, climatiser sa maison n'est pas rentable. Ca vaut aussi pour le puits canadien.

Enfin pour terminer, vous donnez les valeurs R de vos murs. Faites attention car le double flux se met sur des maisons étanches à l'air. Si l'étanchéité est juste conforme aux passoires rt2005, meme avec vos murs surisolés, la vmc risque de pas vous aider bcp à baisser votre facture énergétique. Donc avant d'aller sur des R de 10, augmentez votre exigence sur l'étanchéité à l'air.
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 80 message Cagnac Les Mines (81)
merci pour ta réponse Ivaldir,

Ca me permet d'être bien sur de ne pas mettre de double flux...

Je vais mettre un puit canadien basique car j'ai du terrassement à faire et pourquoi pas mettre un tuyau au fond de la tranchée, ça n'engage pas à beaucoup de chose et si ça peut limiter un peu la surchauffe estivale (bien que trés rare dans notre pays en général).

Le principe d'avoir ne maison étanche à l'air ne me plait pas trop car on se retrouve un peu prisonnier de sa maison ; certe l'air est sain et l'isolation super performante mais ça fait du bien aussi d'ouvrir les fenêtres quand on veut écouter les oiseaux sans se sentir coupable. Bien sûr, je n'ai jamais vécu dans ce genre d'habitation mais ça ne me plait pas beaucoup sur le principe.

Pour le bois, c'est vrai que je le prends en quantité importante d'où un coup assez bas (J'aime !0 euros/stère). Je mets une cheminée pour pouvoir récupérer la chaleur (pas de hotte avec un poele) et la distribuer dans les pièce un peu éloignée.

Je mettrai une vmc hygro standard pour l'excès d'humidité, ça suffira...

Par contre, je comprends très bien l'intéret de la vmc df pour limiter les pertes de chaleur l'hiver mais je ne vois pas l'interet l'été si on a un puis canadien... justement je pensais que c'était plutôt un problème et qu'il fallait l'annuler (la mettre en ventilation seule sans échange de chaleur)
Messages : Env. 80
De : Cagnac Les Mines (81)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Le parrallèle entre les maisons étanche à l'air et les prisons est franchement pas de circonstance. Une maison qui ventile via une vmc double flux doit être étanche à l'air pour que l'échange fonctionne. L'étanchéité est un gage de bon fonctionnement, et dans de nombreux cas également un gage de bonne réalisation de l'enveloppe.
Lorsque tu as un système de ventilation quel qu'il soit, tu n'as pas besoin d'ouvrir les fenetres pour ventiler. Entre le "pas besoin de" et le "interdit de", il y a quand même une certaine différence.

Maintenant, ton comportement futur sera je pense surtout guidé par ton système de chauffage. Je te vois pas ouvrir en grand les fenêtres juste après avoir lancé un feu car ce n'est en fait pas très efficace.

Le fait de chauffer par convection avec un poele à bois (si c'est le cas) est également un argument pour une bonne étanchéité à l'air. Car lorsque les calories sont stockées dans l'air du volume chauffé, tu as tout interet à réduire les courants d'air parasites pour limiter ta consommation de bois, et également limiter la stratification de cette chaleur.

Donc révise un peu ce sujet


Pour ce qui est de l'intérêt du double flux en été : Pour résumer, la VMC a un bilan positif tout l'hiver, car elle récupère plus de calories qu'elle ne coute en frais de fonctionnement. Dès l'intersaison, le bilan devient négatif, et en été, c'est en plus une source de surchauffe. Donc certains arrêtent la VMC l'hiver passé et utilisent leurs fenêtres pour ventiler, d'autres maintiennent la ventilation via la VMC et actionnent un clapet qui ferme le passage de l'échangeur. Chacun sa logique, il ne faut pas oublier également que la VMC filtre l'air neuf, ce qui à certains endroits est un argument suffisant pour justifier son fonctionnement continu.
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
ivaldir a écrit:
Citation:
Avez-vous eu plus d'infos depuis?


Oui, ca existe maintenant. Faut demander au fabricant un sewt taille XXL

Quelles sont les caractéristiques de ces SEWT XXL ?

J'envisage de me lancer avant l'été, j'ai déjà le groupe hydraulique, j'ai peut-être possibilité de récupérer un échangeur de pompe à chaleur air/eau, et j'envisage de poser 2x100ml PEHD Ø25mm en corbeille ou similaire pour une question de mise en oeuvre.

Ca correspond à un SEWT XXL ?


Illustration de la corbeille :
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Quand je disais "xxl", c'était pour la boutade, ca s'appelle pas comme ca

On peut trouver des batteries d'échanges pour un débit de ventilation de 500-600 m3/h. Auparavent, elles étaient limitées à 200-300 m3/h.
L'adaptation en linéaire de conduit dépend des terrains. En moyenne 2 boucles de 100 ml pour 600 m3/h.
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Nousty (64420) (64)
Bonjour,

Je suis intéressé par le concept de ce puits canadien hydraulique...
Je le trouve plus pratique, surtout pour la gestion des condensats, et plus sain...

Mais je n'ai pas trouvé ces versions "xxl".

Où sont-elles disponibles ?

Merci d'avance.
Début réel : 17 aout 2009 !
Terrain de 1530m² à ARROS DE NAY (prés de PAU-64800)
Auto-constructeur/trice motivé(e) !
Nouveau Castor des pyrénées ^_^
Le récit des aventures : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4326.php
Messages : Env. 200
De : Nousty (64420) (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Nousty (64420) (64)
Je relance un petit peu car je recherche des revendeurs...

En effet aussi bien je trouve que les PC "classique" sont facilement trouvable, aussi bien, les kits de ce type sont difficile à trouver, même sur le net... Et en plus c'est le même prix... Donc l'avantage pour l'acheter sur le net est réduit...

A moins que certains d'entre-vous ait une astuce ?

Donc tous les cas si vous avez des adresses ^_^

Merchi d'avance.
Début réel : 17 aout 2009 !
Terrain de 1530m² à ARROS DE NAY (prés de PAU-64800)
Auto-constructeur/trice motivé(e) !
Nouveau Castor des pyrénées ^_^
Le récit des aventures : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4326.php
Messages : Env. 200
De : Nousty (64420) (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Var
Au passage la societe Netec en Allemagne vend tout ce qu'il faut pour faire du puit canadien a eau glycolée sauf le tuyaux mais bon c'est du PVC standard... Prix: Environ 1000€ pour une isntallatin complete.
Leur adresse est ici: http://www.sole-ewt.de/Frankreich/index.html
Messages : Env. 800
Dept : Var
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Nousty (64420) (64)
Coucou ^_^

J'ai acheté à un revendeur local qui me l'a fait à un bon prix (2242.5 euros ttc).

Je n'ai donc pas hésité.
Je viens d'enterrer le capteur sur le terrain. Il faudra un peu de temps pour monter la maison et pour le tester...

Vivement dans 1 an ^_^
Début réel : 17 aout 2009 !
Terrain de 1530m² à ARROS DE NAY (prés de PAU-64800)
Auto-constructeur/trice motivé(e) !
Nouveau Castor des pyrénées ^_^
Le récit des aventures : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4326.php
Messages : Env. 200
De : Nousty (64420) (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Vaucluse
Une question pour ceux qui on deja manipulé les tuyaux semblables a celui de cet echangeur sewt :

Quel rayon de courbure minimum peut on faire avec ces tuyaux pe de Ø 32 ?


Car mon installation ne dispose que de 45m lineaire qui le tour de la maison sur une largeur de 2m. (profondeur entre 2 et + de 3m).
et je ne peut avoir plus large que ces 2 metres entre la maison et le puit a eau ou air, car c'est issu du terassement dans du rocher.
Messages : Env. 30
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Nousty (64420) (64)
Salut,

Je ne vois pas trop ton problème si tu peux faire le tour de la maison...

Sinon, j'ai fait faire une boucle à diamêtre 2m sans problème, avec une tension normale dans le tuyau.

Voilà voilà...
Début réel : 17 aout 2009 !
Terrain de 1530m² à ARROS DE NAY (prés de PAU-64800)
Auto-constructeur/trice motivé(e) !
Nouveau Castor des pyrénées ^_^
Le récit des aventures : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4326.php
Messages : Env. 200
De : Nousty (64420) (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Vaucluse
Votre remarque est pertinante, j'ai mal precisé mon probleme.

En fait c'est pas simple a comprendre...car la ou est implanté la maison il y a un denivelé de plus de 4 metres...dont la partie basse est coté nord.
je ne peut pas faire le tour de la maison au 4 murs, les facades est/ouest/sud, seront entérrées, par contre la facade Nord est hors sol.
cette facade nord accede au sous sol (qui fait garage/buanderie/bureau)

entre les murs de la maison et l'ouest je n'ai que 2 a 2.2m de dispo, et coté est et sud pas vraiment plus..
je peut remblaier avec de la terre agricole une profondeur de 3.5 m sans probleme (mon sous sol fait 3.6m de haut), donc je compte sur ce bon volume d'inertie thermique accolé a de la roche dont on ne peut que flatter l'inertie quasi totale a une telle profondeur.

donc l'installation doit faire une sorte de U autour de la maison, donc je doit demarrer a un coin, et finir a l'autre coin.

donc si l'on peut facilement couder les tuyaux pe Ø32 d'un geotherme a eau, je peut faire de nombreux allé retours dans ce ' U ' eventuellement une deuxieme couche.

je m'interroge juste, j'etait vraiment parti pour mettre un puit candien a air, mais ce modele a eau me semble avoir quelques petit avantage supplementaires, meme si son efficacité a faire du froid me fait hesiter car le recul d'experience communotaire est quasi inexistant.
Messages : Env. 30
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Vaucluse
Tagalometre.
vos remarque sont assurement pertinantes, bien que ne concernant pas le sujet de ce puit candien.

ni me concernant d'ailleurs, je construit moi meme ma maison, pour l'aquelle il n'a jamais ete question de parpaing de beton et iso laine de verre + placo, j'ai entamé une construction neuve, donc je peut traiter les problemes a la source et choisir dans une certaine mesure les solution qui peuvent me convenir le mieux.
cetains dont vous faites allusion sont prevus.

Occultations de facades en partie liées a la course de soleil par la toiture, et les corrections seront faite avec des plantations/pergola et cie.
la terasse suspendue sera en partie en bois pour ne pas capter la chaleur, une vigne sauvage ou equivalent est prevue coté nord
monomur terre cuite, ss entérré de 3 cotés 'encastrée' dans le rocher, plancher des combles non habitables isolé ET sous toiture isolé par du vrac dans l'epaisseur des chevrons.

je suis dans le vaucluse, ici le plu ne permet toutes les fantaisies malheusement, donc pour la toiture de maisons d'habitation certaines choses sont interdites.
parmis ce qui est autorisé le choix est maigre, ce ne sont que des tuiles en terre cuite de type romane / canal en terre cuite, neuve claires ou vieillies couleurs degradées.

durant la saison chaude l'air est a +de 35-40° le jour et ne descend pas en dessous de 28° pedant presque 2 mois...ici c'est plutot sec et penible.
je m'en souviens comme si c'etait hier car il y a a peine 1 semaine que ca s'est rafraichi, mi aout il y a deja 26-28° a 9H du mat

C'est pour ca que je met une solution de rafraichissement de ce type, je n'espere pas pouvoir mettre 18° dans la maison comme avec une clim geante de 8000w mais si on peut eviter de faire rentrer de l'air a plus de 28-30° dans la maison le jour c'est plutot pas mal, et la nuit encore moins


Je ne trouve plus le sujet, mais j'avais lu de nombreux sujets du forum et il me semble que vous parliez je ne sais plus ou d'une sorte de SEWT en bien.
avez vous un montage tel chez vous ? quel est votre retour d'experience ? merci.
Messages : Env. 30
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Isère, France (38)
Bonjour lebunker,

pour répondre à votre question sur l'espace de 2 m pour mettre en place le PEHD de 32, il devrait aisément se courber (il vaut mieux faire cela à la belle saison). Lorsqu'il est livré il est enroulé sur lui même et le rayon de courbure est bien en dessous de 2 m. Dans le document de mise en oeuvre d'hélios ils parlent d'un rayon de courbure minimal de 0.80m. Pour en savoir plus vous pouvez le télécharger sur mon site http://solasilva.free.fr dans la partie travaux -> puits canadien vers le bas de la page
Comme dit notre architecte : Soyez actif, construisez passif !!!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Isère, France (38)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Vaucluse
En effet, merci pour ces quelques precisions.


Sinon on espere que vous recupererez pied bientot.
aussi, je voit tres bien que votre maison est en cours, que vous avez deja effectué l'achat mais que le sewt n'est pas encore en service, mais :

-que pensez VOUS des avantages et des inconveniant de ce systeme par rapport au puit canadien a air ?
-j'ai lu sur votre site que vous disiez que le rendement etait superieur a celui du puit a air, ou peut on lire cela pour s'en convaincre ?
Messages : Env. 30
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Isère, France (38)
Bonsoir lebunker,

Vous avez lu trop vite. Je fais la supposition qu'étant donné la chaleur massique de l'eau par rapport à celle de l'air la performance "pourrait" être meilleure. Une campagne de mesure réalisée par l'INES/CEA est prévu pour tenter de voir si cela se révèle vrai à l'usage.

Patience il faudra attendre encore un an environ.

Pour les avantages, je vous renvoie à mon site sur la page conception -> puits canadien.
Comme dit notre architecte : Soyez actif, construisez passif !!!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Isère, France (38)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Vaucluse
Une campagne de mesure va etre fort interessante, on attend les resultats avec impatience...

personellement je viens juste de commencer les travaux, mais je pense que l'achat et la pose du puit canadien a air ou eau m'amene au printemps 2010.

wait & see
Messages : Env. 30
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Salut,

Un p'tit retour d'expérience sur les puits canadien à eau glycolée peut-être ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Isère, France (38)
Bonjour const101,

Suite à mes mésaventures sur le chantier j'ai pris beaucoup de retard.
Le début de la mise en place du SEWT est prévu la première semaine d'avril. On en est plus très loin...
Comme dit notre architecte : Soyez actif, construisez passif !!!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Isère, France (38)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Vaucluse
Merci de passer pour nous donner des nouvelles

me concernant je me suis contraint a l'utilisation de l'ehchangeur aerothermique. je n'ai que 1.5m de large sur 45 de long pour poser l'ensemble, il y a un risque de pincement du tuyau d32 en pe pour l'eau. puisque je devrait a un moment faire un boucle...bref ca a l'air de se compliquer...je n'ai que 2 mains...ect...

je reste sur mon idée de debut avec le tuyau Ø200 pour faire entrer l'air en saison froide et chaude.
Messages : Env. 30
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
il y a toujours une boucle en pehd... non ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Isère, France (38)
Bonsoir Const101

lebunker a écrit:Merci de passer pour nous donner des nouvelles

me concernant je me suis contraint a l'utilisation de l'ehchangeur aerothermique. je n'ai que 1.5m de large sur 45 de long pour poser l'ensemble, il y a un risque de pincement du tuyau d32 en pe pour l'eau. puisque je devrait a un moment faire un boucle...bref ca a l'air de se compliquer...je n'ai que 2 mains...ect...

je reste sur mon idée de debut avec le tuyau Ø200 pour faire entrer l'air en saison froide et chaude.


Au vue de ce que dit lebunker je pense qu'il va se rabattre sur une solution standard à air et pas à eau.
Pour ma part je vais substituer le tuyau PEHD de 32 par 2 tuyaux PEHD de 25. La deuxième boucle ainsi crée servira à rafraichir mon mur climatique en été.
Comme dit notre architecte : Soyez actif, construisez passif !!!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Isère, France (38)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Les kits Paul utilisent des pehd de diamètre 22mm d'après la fiche technique. J'ai une offre pour le leur et des tarifs obtenus pour de l'helios. Léhelios est un peu moins chère. Par contre, comment savoir lequel est le meilleur des 2??
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Isère, France (38)
Difficile à dire. Pour les VMC Paul sont un peu meilleur, pour ce type de produit je ne sais pas.
Pour le système PAul, combien de boucles et de quelle longueur ?
Au niveau encombrement le système PAUL me semblait assez imposant à l'époque.
Si ce n'est pas une contraint cela peut être un gage de performance (échangeur plus gros), mais il faut vérifier.
Comme dit notre architecte : Soyez actif, construisez passif !!!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Isère, France (38)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Paul ne fourni pas le PEHD et laisse la liberté de la longueur à poser. A partir de 60m en 1 boucle je pense (comment on fait avec 2, même sur l'helios ?) .

Niveau prix, c'est à peine plus chère que l'Helios. (cela dit cela dépend du prix du pehd. J'ai pas encore été demander dans les négoces). Pau ne sort pas trop de mauvais matériel en général. Ils ont 2 gammes de puits. Je ne connais pas la différence entre les 2. C'est embetant de ne pouvoir comparer les kit sewt sur des carastéristiques précis.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 10h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos constructions briques alvéolaires
Photos constructions briques alvéolaires
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

17
abonnés
surveillent ce sujet
Voir