Bonjour à tous,

J'ai fais l'acquisition d'un appartement dans un immeuble ancien.
J'ai refait l'électricité, posé mon tableau mais je m'apperçois que mon fil de terre (2,5²) est relié qu'à un canalisation en cuivre qui dessert l'eau dans mon appartement (voir schéma).
J'ai cherché une terre disponible dans l'immeuble mais il en existe pas.
J'ai testé en reliant la terre à la phase, ça disjoncte.
Questions :
Est ce normal ?
Dangereux ?
Si oui comment puis je y remedier ?
Si j'augmente la section de mon cable de terre, est ce que cela suffit ?

Merci par avance pour vos réponse.

PS : A mon arrivé c'etait du triphasé, edf est passé à ma demande et je suis maintenant en mono.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 10 message Vienne
terre - phase, c'est normal que ca disjoncte. C'est que la terre est bien racordé.
tu es sur que c'est une canalisation d'eau et pas une tablette de cuivre?
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message
Merci pour vos réponses rapide.
Je n'ai pas de consuel à faire, pour la copropriété elle est quasiment à l'abandon, donc les travaux Mad Mad
Oui je suis sur que c'est une canalisation d'eau.

Est ce que cela suffit ?
Y a t'il un danger ?
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Vienne
c'est aux norme de l'époque de construction ;)
si ton vigi 30mA déclanche correctement, y a pas de souci. mais le mieux serais de faire venir une tablette dans les étages par la copro
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Au moins un petit LRAR au syndic (si il y en a 1) pour leur signaler le pbl.

Un lien intéressant sur ce sujet :
http://www.mon-immeuble.com/Dossiers/dos02/dossiersecurite-electrique.htm
Messages : Env. 400
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message
Merci à tous pour vos contributions.
Je pense laisser l'installation telle qu'elle est pour l'instant et prendre ma plume pour écrire au syndic.

Juste si quelqu'un peut me dire si il y'a un danger ?
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Paris
C'est dangereux !
Imagines quelqu'un qui modifie l'alimentation en cuivre de ton immeuble et qui remplace la partie par une conduite isolante ( polyethylène ou raccord isolant ) et bien tu subiras un choc en cas de défaut !
Messages : Env. 100
Dept : Paris
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 600 message Bordeaux 33 (33)
banzai861 a écrit:c'est aux norme de l'époque de construction ;)
si ton vigi 30mA déclanche correctement, y a pas de souci. mais le mieux serais de faire venir une tablette dans les étages par la copro


Dans une installation, le vigi n'est pas raccordé à la terre. En fait, un vigi test en permanence la différence de potentiel entre la phase et le neutre qui peut être produit par un défaut à la terre, mais aussi par une personne qui est en contact avec la phase ou le neutre. En suite, le fait d'avoir la terre électrique relié au circuit d'eau n'est pas bon. Si il y à une intervention sur la cana principale dans le bâtiment pour changer une vanne (par exemple), en la sortant, le technicien ouvre sans le savoir le circuit de terre ou comme le dit patchec, en insérant une partie isolante. Il faut une câblette avec une barrette de coupure en tête d'installation reliée (électriquement) au piquet de terre du bâtiment.
Autoconstruction:
Début le 04/03/2008.
Aménagement le 01/06/09
Maintenant, on profite!!!

http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=51[...]storder=asc&start=0
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Bordeaux 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message
Le fait de tester la terre en la reliant à la phase, si mon disjoncteur se déclenche, est ce que cela veut dire que ma terre est bien raccordée ?
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 600 message Bordeaux 33 (33)
Oui, tu peut aussi prendre un multimètre et mesurer entre la phase et la terre. Tu doit trouver 220V C'est mieux Wink
Autoconstruction:
Début le 04/03/2008.
Aménagement le 01/06/09
Maintenant, on profite!!!

http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=51[...]storder=asc&start=0
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Bordeaux 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message
Merci pour tes infos Zarb
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 14h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir