Retour
Menu utilisateur
Menu

Puits canadiens: petites questions pratiques.

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 13.037 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message 06 Colomars (6)
Salut à tous.
Quelques questions dont je n'ai pas trouvé de réponses explicites sur le forum, ni sur les sites spécialisés.
La pente du PC doit être de 2% me semble-t-il au minimum, mais au maximum? Sur mon terrain, je serais plutôt sur du 7-8%. Est ce que ce n'est pas un peu trop pour la circulation d'air?
Le bye pass: j'ai compris que c'était pour éviter en inter saison de tenir compte du volant d'inertie thermique du sol( balaises les temes non???!!!
L'arrivée de l'air doit se faire dans les pièces de vie, mais en bas ou en haut?? pour l'air chaud en hiver, je dirais plutôt en bas, car même si le chaud monte, il vaut mieux qu'il monte plutôt qu'il arrive en haut directement.
Où peut on trouver des bouches de sortie d'air à encastrer? dans les grandes surfaces de bricolage , s'entend!!(j'en ai vu dans un post qui sont rectangulaires, mais je ne le retrouve plus!!
. Voila, c'est tout pour l'instant!!
Messages : Env. 90
De : 06 Colomars (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 90 message 06 Colomars (6)
Personne ne sait me répondre??
Messages : Env. 90
De : 06 Colomars (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Bonsoir didou...
As tu jeté un oeil au site Internet des .'s, et leurs post précisément sur leur projet de puit canadien...Il me semble qu'ils ont une pente bien supérieure à 2% pour la mise en place des gaines extérieures...
Bizaplous.
Cool
Messages : Env. 800
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Citation:
La pente du PC doit être de 2% me semble-t-il au minimum, mais au maximum? Sur mon terrain, je serais plutôt sur du 7-8%. Est ce que ce n'est pas un peu trop pour la circulation d'air?


Ca ne pose aucun souci.
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message 06 Colomars (6)
Je suis passé chez pointP ce matin, et bientot j'aurais les prix.
Mon constructeur m'a proposé la VRD pour 40ml, je pensais mettre la gaine en dessous, mais j'aurais bien mis 2x25m, voire les 50ml.
Messages : Env. 90
De : 06 Colomars (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message 06 Colomars (6)
Des nouvelles sur mon PC.
Le terrassier a sacrément travaillé, et je me retrouve avec un gros trou sur mon terrain. J'ai peut être trouvé la solution pour l'implantation de mes tuyaux:


En vert le PC, en rouge la VMC simple flux hygro
Je fais passer les tuyaux autour de la maison, dans le dégagement de 1 m laissé pour la construction, et qui doit ensuite être recouvert: environ 21m de longueur voire un peu plus.en hachuré. Par contre, elle sera enterrée sous 2m50 de profondeur, mais au bout, ce ne sera pas aussi profond.
Je le fais entrer par le vide sanitaire avec un conduit qui débouchera sur 2 sorties dans le salon salle a manger, et un conduit vers le dressing pour monter à l'étage, avec une sortie dans la chambre du bas.
En haut, je donne sur un placard qui contient déjà la VMC et trois sorties sur les chambres et le couloir. La seule pièce utilisée mais non ventilé par ce moyen sera le garage (peut etre par le faux plafond?)
Par contre, je ne connais toujours pas le prix et la disponibilité de la gaine hekatherme, car le pointP visité est tout neuf, donc non référencé chez hegler. Le vendeur a relancé cette aprés midi!
Qeun dites vous? Y a t il des erreurs, ou des améliorations a faire?
ps ce sera plutot cela pour la longueur suffisante,

Ou alors pareil mais avec le regard pour les condensats a gauche de la porte, ou alors dans le vide sanitaire...........
Messages : Env. 90
De : 06 Colomars (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message 06 Colomars (6)
En fait, c'est l'endroit où les gaines remontent du RDC
Pour l'emplacement, je me suis un peu inspiré de ta réalisation, Mais peut etre qu'il faudrait revoir l'espacement. C'est surtout pour éviter un terrassement supplémentaire.
Je compte bien m'en servir l'été, car dans notre région il fait un peu chaud l'été!!
Par contre, l'entrée de l'air serait en plein sud: on en hiver, mais pas top en été!!
Messages : Env. 90
De : 06 Colomars (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message 06 Colomars (6)
Je remonte ce sujet, car je suis allé commandé ma gaine hekatherme, avec le tube de traversée de mur, qui peut s'acheter seul, non inclus dans un kit(90€ ht).
Le problème est le tarif de transport:200€HT alors que la gaine, je la touche à 9.96€ le ml, soit 600€ mais avec 220€ de livraison. Mon point P va voir si il peut le dégoter dans un autre pointP(eux ils ne commandent que trés peu chez hegler) et le faire venir gratos entre deux point P.
Du coup en attendant, je vais réfléchir sur la pièce "traversée du mur": Un T en pvc de 200 coute Ht 37€, d'où seulement 18€ d'écart.
Restera les gaines internes : gaine de vmc souple PVC en 100 entouré d'une gaine isolé pvc en 125, pour limiter les échanges thermiques. avec bouches et tuyaux unelvent dans les cloisons. Le ventilateur sera dans le VS, et je me pose encore la question de la puissance à mettre( 350m3/h me semble bon)(volume de la maison à peu de choses prés)
Ensuite pour la prise d'air externe, je ne sais pas encore trop. Le byepass se fera(je n'en sais rien encore Wink )
Est ce que j'oublie quelque chose?
Que pensez vous de la pièce de chez hegler pour passer le mur?
Messages : Env. 90
De : 06 Colomars (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message 06 Colomars (6)
Salut .. Pour le raccord interne, tu as utilisé quel diametre de tube PVC.
Chez point p, il me propose du 200, mais je ne retrouve nulle part ailleurs ce diamètre.
Messages : Env. 90
De : 06 Colomars (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
didou72 a écrit:Salut .. Pour le raccord interne, tu as utilisé quel diametre de tube PVC.
Chez point p, il me propose du 200, mais je ne retrouve nulle part ailleurs ce diamètre.


Personnelement, j'ai acheté des T et coudes PVC en 200mm chez Pum Plastique.

Chez Point P ils font hegler ? Sur Nantes, c'est très difficile à trouver, Pum plastique ne veut pas me refaire de devis... bouhh... déjà que c'était 730€HT les 50m !
Messages : Env. 400
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message 06 Colomars (6)
9.96 HT le ml chez point P. Par contre j'ai contacté hegler france pour connaitre les revendeurs, et tous les pointP ne le sont pas. Pum plastique est censé l'être, mais ils ne le savaient même pas eux meme!!
Aprés les T en PVC, tu as réduit en 100?
Messages : Env. 90
De : 06 Colomars (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
didou72 a écrit:Aprés les T en PVC, tu as réduit en 100?


Je compte mais ça n'est pas encore fait (maison pas encore livrée). J'avoue ne pas y avoir réfléchi à fond. Je pense que l'on peut réduire de diamètre dans la maison car du coup, une surface d'échange important n'est plus intéressante. En fait il faut que je regarde quel est le diamètre standard des ventilos...
Messages : Env. 400
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message 06 Colomars (6)
Je vais utiliser des gaines VMC de 100 enrobé de gaine isolée125 pour amener l'air, donc il me faudra réduire en 100
Messages : Env. 90
De : 06 Colomars (6)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 16h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir