Détecteur de mouvement pour allumer des LED

Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 55.871 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
13
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Voilà, je viens de raccorder une dizaine de LED à un interrupteur automatique (détecteur mouvement) encastré au plafond du couloir. Celui-ci alimente une prise de courant puisque les LED fonctionnent avec un petit transfo qui se branche sur une prise (tout ça est invisible puisque dans les combles) Dés qu'on entre dans le couloir, les LED s'allument, voilà ce que ça donne :



Le but, c'est de faire joli (ce n'est pas trop raté, je pense) et aussi de ne pas devoir allumer la lumière pour circuler la nuit dans le couloir... Ainsi on ne réveille pas les autres avec la lumière en ouvrant les portes !

Le petit souci que je rencontre, c'est qu'à l'allumage, les LED ne restent pas allumés mais clignotent trés vite et de façon irrégulière comme si il y avait un mauvais contact. Je me suis dis que le transfo qui alimente ces lampes ne consomme pas assez de courant pour déclencher franchement le détecteur, j'ai donc branché en plus du transfo (sur la prise) une lampe qui s'allume en même temps que les LED et ça marche bien comme ça.
L'avantage des LED étant de ne rien consommer, brancher une lampe à incandescence en plus ne me plaît pas trop... (surtout pour éclairer sans besoin les combles )... Quelqu'un aurait-il une idée ? Peut-être existe t-il des détecteurs spéciaux pour lampes à LED ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
pas mal comme idée !! excellent même.
tu as un schéma, des références du matos que tu as utilisé ? merci d'avance ;)
----
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
----
Kenbois
Messages : Env. 300
De : Famechon (80290) (80)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Quimper (29)
Aurais tu la référence de ton detecteur ? Fonctionne t'il sur le principe d'un contact sec?

J'avoue ne pas trop comprendre le probleme de "comsomation" Unsure

Un schéma rapide de ton branchement serai le bienvenue en tous cas pour comprendre le principe Wink

Franck
Messages : Env. 800
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Oui, je vais vous mettre ça dés que possible. Je ne sais pas ce que cest un contact sec...
Je pensais à un problème de trop faible consommation par rapport au détecteur... Les LEDS fonctionnent avec un petit transfo.
Parce que les LEDS fonctionnent trés bien si je branche le transfo d'alimentation directement sur une Prise de courant (consom annoncée par le fabricant 0.07W pour une LED). Les dix allumées consomment 0.7W
Et le détecteur seul fonctionne bien. Si je lui branche une ampoule à incandescence ou à économie d'énergie (genre néon), celle-ci s'allume et s'éteint correctement...
Par contre si le détecteur alimente le transfo des LEDS seules, celles ci clignotent de façon trés rapide et irrégulière (comme un faux contact)
Si j'ajoute en plus des LEDS sur l'alimentation du détecteur une lampe, le tout s'allume et fonctionne normalement.
J'imagine que le transfo des LEDS ne consomme pas assez au démarrage et de ce fait, le détecteur n'arrive peut-être pas à déclencher l'alimentation ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir Poun,

je n'ai pas de réponse pour t'aider... simplement je trouve çà génial Wub je vais suivre le post... Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
tu pourrais essayer de rajouter en // une résistance au carbone 1/2 watt voire 1watt pour simuler une charge.
----
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
----
Kenbois
Messages : Env. 300
De : Famechon (80290) (80)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Quimper (29)
kenbois a écrit:tu pourrais essayer de rajouter en // une résistance au carbone 1/2 watt voire 1watt pour simuler une charge.


Sa reveindrai à dire que son détecteur n'utiliserai pas un contact sec (cas d'un relais) un peu etonnant mais je connai pas tous les techno mais la
résistance n'est pas une mauvaise idée.

Si ce n'est pas un contact cela peu effectivement venir du faite que le circuit de puissance demande un minimum de courant pour son maintien. Ce qui est tous de même aussi etonnant sachant que la détection commute le circuit de commande et non de puissance.

Encore une fois un schéma ou juste la réf de ton détecteur serai le bienvenue.

Un contact sec Poun66, peu être assimiler à un simple interupteur (on/off) denuer de tous potentiel à la base. C'est donc toi qui décide de ce que tu veu faire passer dedans (courant faible ou fort).

Lors de la détection entend tu un petit "clac" ? Relais qui colle pour commuter le circuit de tes leds (si c'est un relais bien sur ...???).

Tous ceci n'etan que suposition dans l'atente de plus d'info Wink

Franck
Messages : Env. 800
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Drome
Bravo Poun66 et bonne idée que j'ai eu aussi.

J'ai fait exactement la même chose pour un petit escalier reliant les chambres à une pièces 1/2 étage plus haut : Led encastrées dans les marches + détecteur dans ce hall qui allimente une prise.

Je n'ai pas encore branché tout ça car j'en suis au ponçage du place mais je te tiendrai au courant.
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Plan De Cuques (13)
je pense que c un detecteur electronique avec un relais statique (je crois bien que c le nom)
donc le coup de la resistanse devrait resoudre le probleme
Messages : Env. 80
De : Plan De Cuques (13)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Isere (38)
Je ne peux pas t'aider non plus...

C'était juste pour te dire que l'on avait prévu exactement la même chose dans notre couloir nuit. Smile J'avais vu ça dans un catalogue de déco. Wink
Je confirme, ça fait top et c'est super pour les enfants la nuit.
Bonne journée !
26 avril 2007: signature du terrain
3 mars 2008: début des travaux !(et des problèmes avec les voisins)
Retard dans le planning: 19 semaines

Projet maison d'archi en demi-niveaux: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=40089
Messages : Env. 2000
De : Isere (38)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Dijon (21)
LES LED CLIGNOTENT car ton tranfo ne transforme pas le courant alternatif en courant continue : CA VA FAIRE CLACKER TES LED.
si c'est bien ca soit tu creer un PONT de diode dans ton schema electronique soit su change de transfo et tu en prend un qui transforme en courant continu.


par contre je voulais faire quasiment la meme chose que toi mais avec quoi a tu encastrer tes LED dans les mur? je ne trouve aucune solution sur le NET.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir

On a déménager mais on y habite pas encore
Messages : Env. 2000
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Dés demain je vous mets le schéma d'installation et la marque du détecteur et des LEDS... je crois que le détecteur c'est un LEGRAND, mais je n'en suis pas sûr (normalement c'est un interrupteur mural)
Il a quatre bornes de connexion.
"L" pour la phase
"N" Neutre
1 & 2 (pour relier à la lampe...mais j'ai relié aux deux bornes de la prise pour alimenter le transfo) Si je branche une lampe sur cette prise, l'installation fonctionne parfaitement Dry
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message Dijon (21)
ah je viens de relire tes message il ne semblerait pas que cela proviennt du transfo (verifie kan meme ce qu'il y a marker sur le transfo). dans ce cas je ne sais pas.

mais ta technique d'encastrement des LED m'interesse Fortement ainsi que ton schema elec !!! merci d'avance.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir

On a déménager mais on y habite pas encore
Messages : Env. 2000
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
kenbois a écrit:tu pourrais essayer de rajouter en // une résistance au carbone 1/2 watt voire 1watt pour simuler une charge.

Peut-être la solution.. Où est ce qu'on vend ce genre de résistance ? et comment la brancher ? Entre les deux fils d'alim (parralèlle) ou en série sur un seul fil ?

extrapitou a écrit:LES LED CLIGNOTENT car ton tranfo ne transforme pas le courant alternatif en courant continue : CA VA FAIRE CLACKER TES LED. si c'est bien ca soit tu creer un PONT de diode dans ton schema electronique soit su change de transfo et tu en prend un qui transforme en courant continu.


Solution possible aussi... Mais ça fonctionne bien avec une lampe en + branchée sur le circuit, donc le transfo donne bien à ce moment du courant continu.
De + je n'ai pas créé moi même le schéma électronique (j'en suis incapable Laugh ) Le transfo est vendu avec les LEDS donc il est compatible Wink

Citation: par contre je voulais faire quasiment la meme chose que toi mais avec quoi a tu encastrer tes LED dans les mur? je ne trouve aucune solution sur le NET.


Un simple trou du bon D. dans le placo, les LEDS sont vendues prêtes à encastrer avec des petites languettes (ressorts) et elles tiennent sans aucune fixation (des photos en détail demain..)
Par contre, quand j'ai posé mes cloisons, j'avais prévu des gaines en attente depuis le bas du mur jusque dans les combles, ainsi on a eu aucune difficulté pour passer les fils Wink
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
une resistance carbone, ca doit couter dans les 1€. chez radiospares
a brancher en parrallele du circuit.

tu as les reference, prix, de ton kit LED + transfo ?
----
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
----
Kenbois
Messages : Env. 300
De : Famechon (80290) (80)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 23h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
6
5

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

13
abonnés
surveillent ce sujet
Voir