je compte faire un plancher chauffant per moi même.
Vu le prix d'une pompe a chaleur, j'avais l'intention de me chauffer à l'aide d'un poele a bois quelques temps
d'ou mon problème : impossible de procéder a la mise en chauffe de la chape liquide.
d'ou mes questions

1)peut on poser le carrelage en laissant sécher cette chape toute seule sans trop de risques?combien de temps laisser sécher?

2)y a t il moyen de louer un appareil qui permettrait de faire cette mise en chauffe?

3)j'ai vu de nombreuses personnes poser sur des forum à peu près la même question, restée sans réponse. Si c'est votre cas, comment avez vous fait? votre carrelage en a t il souffert?

4) quel type de chape permettrait le plus d'éviter la mise en chauffe?
(chape liquide, fluide ou ciment?)
Je pense que cette question peut interesser de nombreuses personnes, merci pour vos réponses.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,

pour éviter d'avoir à faire une mise en chauffe avant de coller ton carrelage, tu peux opter pour une chape classique (chape de carreleur relativement sèche avec treillis 5x5).

Sinon, en bidouillant un chauffe-eau avec une V3V et un circulateur, tu peux créer un générateur pour plancher chauffant "temporaire" qui te permettra de faire ta mise en chauffe tranquillement.

Tout est possible.
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message
voila une bonne solution! Il me reste à voir comment "cabler" tout ça, mais google devrait m'aider
Merci pour cette bonne réponse
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,
olivier7cles a écrit:Sinon, en bidouillant un chauffe-eau avec une V3V et un circulateur, tu peux créer un générateur pour plancher chauffant "temporaire" qui te permettra de faire ta mise en chauffe tranquillement.


çà m'interesse ! tu pourrais développer stp Wink
j'y avait pensé, avec un thermostat pour ne pas envoyer de l'eau trop chaude dans le pc mais entre mes théories et la pratique Rolleyes
concrêtement : pourquoi ne pourrait-on pas envisager ce système en "définitif" plutot que temporaire ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
J'ai trouvé ce document qui parait correspondre à ce qui est proposé :
www.ac-limoges.fr/sti_si/IMG/pdf/Regulation_de_chauffage.pdf

Bon, bien sur, on ne va pas le motoriser... mais le premier schéma est interessant.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
merci Manoch Wink

par contre il faut peut-être prévoir une alimentation eau froide plutot que le retour eau tiede du pc.
et dans ce cas, il faudrait que le retour tiede du pc arrive dans le cumulus ?

en effet : les 1ers jours il faut monter le pc en température tout doucement en augmentant par paliers de quelques degrés sur plusieurs jours en commençant à 20°.
Hors nos cumulus sont réglés en usine à 65°.
Pour une temp° de 28° au sol, la temp° de l'eau de départ doit tourner entre 32° et 40° (en fonction du circuit) et la perte moyenne en retour de circuit est environ 8°.

ce que je ne sais pas calculer :
quel volume d'eau chaude à 65° il faut pour chauffer le circuit avec un circulateur réglé par exemple à 25l/h Sleep Unsure
ce que j'aurais aimer trouver c'est : comment calculer le volume d'eau à 65° necessaire pour 24h ==> peut-on tourner avec un cumulus 200L ou 300L chauffé uniquement (ou presque) en heures creuses ? ou vaut-il mieux un plus petit (100L) branché en continu ?

si quelqu'un a des pistes... ce serait sympa Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
je suppose qu'au début, on peut remplir entiérement le circuit du chauffage au sol avec de l'eau froide, puis à l'aide de la V3V, injecter de l'eau chaude tout en controlant la température, pour atteindre 20°c .
Par contre, et tes questions rejoignent les miennes, est ce qu'un cumulus est assez puissant pour chauffer correctement un plancher chauffant? J'ai des doutes, et je me dis qui si c'était le cas, beaucoup de personnes se chaufferaient ainsi!
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
c'est ce qu'a dit mon père quand j'ai commencé mes shémas... après avoir eu le devis "chaudière electrique" W00t en attendant la pac Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Péron (1)
Bonjour manoch, comme toi je me pose la question car je vais faire une bonne partie de mon installation.

Concernant la soution V3V et circulateur, ne serait-il pas plus simple d'utiliser le circulateur et le chauffe eau uniquement et donc controler la mise en marche du corps de chauffe en fontion de la température de sortie? C'est un peu le principe des réchaufeurs non ? Là, plus besoin de régulation, mais un simple thermostat et un contacteur pour la puissance.

Concernant la puissance... avec 3kw, cela va dépendre de la période de mise en chauffe... entre Janvier et Aout les données ne sont pas les mêmes. De plus on ne cherche pas à chauffer la maison, mais juste la chappe... à voir. Huh
Messages : Env. 10
De : Péron (1)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis hier à 03h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir