Retour
Menu utilisateur
Menu

Thermostat et plancher chauffant

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.303 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Loire (42)
Bonour,
J'ai fait installer un plancher chauffant eau et chudiere gaz condensation, et mon plombier me dit que le thermostat ne sert à rien vu les 4 h d'inertie de la chappe.
Pour ceux qui ont un mode de chauffage similaire, avez vous un termostat ?
Qu'en pensez vous ?

Merci
Messages : Env. 80
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
Oui, sonde d'ambiance dans les pièces à vivre.
Et si tu as du soleil qui apporte de la chaleur pendant une journée, les 4h00, tu les dépasse faciement. Ca fait une petite économie si la sonde le déclare à la chaudière qui limite donc la chauffe.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
+1 Dans notre location actuelle nous n'avons pas de thermostat. Quand çà caille vraiment (en plus la maison est mal isolée) on a froid dans la maison. Quand le soleil tape dans les baies vitrées, on doit ouvrir les fenêtres ou couper le chauffage. Bonjour la galère.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
Messages : Env. 1000
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Lievin (62)
Je l'ai déjà écrit dans un autre poste.
Nous sommes trés déçu de notre PC et nous envisageons de revenir aux tradditionnels radiateurs.
Pourquoi ? tout simplement à cause de cette inertie.
Exemple hier :
Aprés midi ensoleilleé, baie vitrée exposée au Sud = 25 ° C dans la maison jusque 17 h 00. Le thermostat a coupé le PC à partir de 10h 00 environ. Redémarrage vers 17 h 00 donc. Résultat dés qu'il fait noir, il fait froid dans la maison et il nous faut 4 bonne heures pour rattrapper une température de confort.

Alors oui, pas de thermostat avec un PC mais adieux les économies et bonjour les surchauffes quand il y a des apports extérieurs.

Pour nous, aprés presque 6 mois dans la maison c'est une erreur majeure d'avoir succombé aux sirènes du PC chauffant..
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
Messages : Env. 2000
De : Lievin (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
napa, tu as peut être la solution de déporter le thermostat dans une autre pièce
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message Marsilly (85)
On peut régler la chaudière en tenant compte de la température extérieure prise par sonde et de la température voulue suivie par le themostat. On peut accorder plus ou moins d'importance à la sonde extérieure ou au thermostat. Mais difficile d'avoir une température bien stable.
Messages : Env. 1000
De : Marsilly (85)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message Lievin (62)
stephplr77 a écrit:napa, tu as peut être la solution de déporter le thermostat dans une autre pièce


Le RdC n'est composé que d'une seule pièce.
Le thermostat est installé sur non mur non exposé au soleil.
Comme je l'ai dit c'est l'inertie du PC qui nous pénalise.
Avec des émétteurs de chaleur conventionnels disposant d'une inertie normale nous n'aurions pas de problème cas de notre ancienne maison avec la même exposition pas de problème)
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
Messages : Env. 2000
De : Lievin (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
stephplr77 a écrit:napa, tu as peut être la solution de déporter le thermostat dans une autre pièce


Il est dangereux de "déporter" de nos jours, c'est un procés à tous les coups, avec KLARSFELD Tongue
Messages : Env. 60000

 
Env. 2000 message Lievin (62)
labricotier a écrit:
stephplr77 a écrit:napa, tu as peut être la solution de déporter le thermostat dans une autre pièce


Il est dangereux de "déporter" de nos jours, c'est un procés à tous les coups, avec KLARSFELD Tongue


KLARSFELD devrait s'interrésser un peu plus à certain discours (Rome ou Ryad par exemple) trés instructif à mon humble avis. W00t

Mais passons. Cela ne réglera pas la position du thermostat.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
Messages : Env. 2000
De : Lievin (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Notre plancher chauffant va être mis en service prochainement... Un thermostat a été posé dans la pièce principale.
C'est la première fois que je lis un commentaire négatif sur ce mode de chauffage !
Vos retours d'expérience SVP !!
Merci à ceux qui ont déjà un PC de nous dire s'ils ont aussi ce genre de soucis entre les journées où les T° sont douces et le soir où il faut mettre du chauffage dés le coucher du soleil....
Le problème doit se poser souvent en inter-saison ou dans notre région.
Ici, même en hiver, les journées sont agréables et les T° descendent trés vite dés le soir...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message Lievin (62)
Poun66 a écrit:Notre plancher chauffant va être mis en service prochainement... Un thermostat a été posé dans la pièce principale.
C'est la première fois que je lis un commentaire négatif sur ce mode de chauffage !
Vos retours d'expérience SVP !!
Merci à ceux qui ont déjà un PC de nous dire s'ils ont aussi ce genre de soucis entre les journées où les T° sont douces et le soir où il faut mettre du chauffage dés le coucher du soleil....
Le problème doit se poser souvent en inter-saison ou dans notre région.
Ici, même en hiver, les journées sont agréables et les T° descendent trés vite dés le soir...


Il faut préciser que notre PC est électrique.
Avec un PC à eau, une régulation par V3V en fonction de la T° extérieure cela fonctionne mieux car le PC est toujours en chauffe même légère.
Par contre, on constate quand même une légère surchauffe la journée si beaucoup d'exposition au soleil.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
Messages : Env. 2000
De : Lievin (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
napafloma a écrit:.....Avec un PC à eau, une régulation par V3V en fonction de la T° extérieure cela fonctionne mieux.....


W00t Crying Ohmy C'est quoi c'te bête là ??????? Laugh
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message Lievin (62)
V3V = vanne trois voies qui est actionnée par un servo-moteur piloté par une régulation en fonction de la T° extérieure.

C'est à dire que ton installation doit comporter:

Une sonde de T° ext
Une sonde de T° de départ sur le circuit chauffage

La régultion va faire sa sauce et va positionné la V3V pour avoir la T° de départ idéale en fonction de la T° extérieur.

En plus, tu peux y ajouter une sonde de T° ambiante qui servira à compenser la T° de départ en fonction de la T° ambiante.

Pour un PC à eau c'est indispensable ce type de régulation.

Si la chaudiere p)eut fonctionner avec des T° de retour basse ou la PAC ne sert que pour le chauffage, on peut utiliser la même régulation mais cette fois elle agira directement sur la chaudiere ou la PAC.

Si chaudiere avec production d'ECS, obligation d'avoir une V3V avec limiteur de T° de départ et thermostat de sécurité qui empèchera d'envoyer dans le PC à eau une T° > à 50°C

Hélas avec un PC élec ce type de réguation n'existe pas. Ou alors il faut un variateur avec des thyristors qui modulera le courant envoyé dans les cordons chauffant en fonction de la T° ext.
Mais cela n'est pas d'un fiabilité terrible.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
Messages : Env. 2000
De : Lievin (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
OK ! je vais en parler à l'installateur...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Je vois pas trop l'intérêt de mettre une V3V avec un PC à eau seul. Ce qu'il faut c'est une PAC ou une chaudière qui marche avec la loi d'eau.

http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.php?id=pompes:regul:loideau

Et là c'est nickel. Pas besoin d'attendre que la T° de la pièce int. baisse pour remettre le chauffage en route, la sonde ext. fait son boulot. Et ça marche dans l'autre sens, ça évite les surchauffes intérieure.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Angoulême (16)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Lievin (62)
fanf a écrit:Je vois pas trop l'intérêt de mettre une V3V avec un PC à eau seul. Ce qu'il faut c'est une PAC ou une chaudière qui marche avec la loi d'eau.

http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.php?id=pompes:regul:loideau

Et là c'est nickel. Pas besoin d'attendre que la T° de la pièce int. baisse pour remettre le chauffage en route, la sonde ext. fait son boulot. Et ça marche dans l'autre sens, ça évite les surchauffes intérieure.


Comme dis plus haut, une V3V est obligatoire si production d'eau chaude.
Une PAC pour de l'ECS............
ECS = haute T° donc fiabilité aléatoire. Les hautes T° et les circuit frigorifiques ne font pas bon ménage.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
Messages : Env. 2000
De : Lievin (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Ah ok autant pour moi... Mais c'est vrai qu'il faut éviter l'ECS...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Angoulême (16)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Ils viennent mettre en service ma PAC, mercredi AM. Je leur poserai la question, car je n'y connais rien en PAC et je ne sais pas comment la mienne régule la T°.
Ils nous ont montés un thermostat dans la maison et je pensais que c'était suffisant pour le plancher chauffant... Si en plus il faut tenir compte de la T° extérieure, ça change tout damned !!
J'espère que ma PAC est équipée pour la loi d'eau...
Dans le cas contraire, est-ce qu'on peut demander cette bête en option ???
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Poun66 quel est la marque de ta PAC ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Angoulême (16)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
fanf a écrit:Poun66 quel est la marque de ta PAC ?


C'est une CIAT AQUALIS 35H
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 15h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir