Bonjour,

Je vous explique, j'ai un tableau general qui prend en charge le RDC et j'en ai un autre qui est lui a l'etage pour ce dernier.....

Dans le tableau du RDC, j'ai un delesteur 2 zones....puis je demander a EDF de mettre mon abonnement a 9kw au lieu de 12 ?

Ensuite, mon consuel me demande de mettre un 16² entre mes 2 tableaux, sachant que j'ai 5200 w de chauffage electrique, 8 points lumineux et 16 PC...moi j'y ai mis un 10²....qu'en pensez vous?

Sur un 10², on peut tirer combien d'ampere max ?

Merci Cool
Constructeur ---> MFC
Credit 25 ans 3.7% credit mutuel
Livré le 18/02/2008 avec 1 mois de retard
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=30315
Messages : Env. 300
De : Beauvais (60)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ta ligne pour ton etage part directement du generale ou autre ?
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Beauvais (60)
Oui elle part du bornier au tableau general.... Rolleyes
Constructeur ---> MFC
Credit 25 ans 3.7% credit mutuel
Livré le 18/02/2008 avec 1 mois de retard
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=30315
Messages : Env. 300
De : Beauvais (60)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ton cable partant vers ton 2eme tablau doit donc supporter le calibre max du disjoncteur le protégeant, soit 60A -> donc 16mm²

ce n'est pas une question de ce qu'il y a comme puissance, c'est uniquement pour protégé le cable contre les surchauffe qu'il doit etre en 16mm²
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Oui c'est ca car en cas de probleme ce cable doit tenir l'intensite max du general.
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Beauvais (60)
ah ok, effectivement, c'est plus clair pour moi, merci beaucoup.... Laugh
Constructeur ---> MFC
Credit 25 ans 3.7% credit mutuel
Livré le 18/02/2008 avec 1 mois de retard
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=30315
Messages : Env. 300
De : Beauvais (60)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,
yoda_51 a écrit:ton cable partant vers ton 2eme tablau doit donc supporter le calibre max du disjoncteur le protégeant, soit 60A -> donc 16mm²


svp on les trouve où ces dimensions de cable par rapport à l'intensité maxi ?
merci d'avance Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ca depend aussi de la longueur des cables.
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,
Megadec a écrit:Ca depend aussi de la longueur des cables.


disons pour 1m et 6m .
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
16A -> 1.5mm²
20A -> 2.5mm²
32A -> 6mm²
40A -> 10mm²
60A -> 16mm²


en général c'est ça, et c'est pour 230V ^^
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
yoda_51 a écrit:16A -> 1.5mm²
20A -> 2.5mm²
32A -> 6mm²
40A -> 10mm²
60A -> 16mm²


en général c'est ça, et c'est pour 230V ^^


Pour des distances raisonnables, tant que l'effet Joule reste raisonable.
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
merci Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
en complément j'ai trouvé un petit tableau sur les sections et l'ampérages admissibles : http://www.********

Edit du lien commercial buckle7777/CharlesMarteau mafioso
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour roudou95,

Je n'ai pas tout compris,
"Ensuite, mon consuel me demande de mettre un 16² entre mes 2 tableaux, sachant que j'ai 5200 w de chauffage electrique, 8 points lumineux et 16 PC...moi j'y ai mis un 10²....qu'en pensez vous?"
Le forum n'est pas le CONSUEL SUPERIEUR de l'ELECTRICITE Blush
Si le consuel impose du 16, pourquoi insister? Il y a une bonne raison!
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 17h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir