Retour
Menu utilisateur
Menu

Normes electriques : un peu beaucoup ?

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.816 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message 95
Bonjour,

Je souhaite donner un coup de jeune à mon installation electrique, mais je me demande si les nouvelles normes, ce n'est pas un peu beaucoup !?

Dans mon ancien appart (qui datait de 1999, pas de la préhistoire), je n'avais qu'un DD de type A.

Par conséquent je me demande si un tableau ave un DD de type A et un de type AC ne suffirait pas ?

Quelle est la puissance maxi que l'on peut avoir sur un DD 40 A (ou nombre de Disjoncteurs dessus) ?

Merci
Tout est facile quand on sait deja le faire
Messages : Env. 60
De : 95
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 8000 message
le nombre minimum d'inter diff dépend de la surface du logement et il n'y a rien de trop

deriere un 40A tu peux tirer environ 9KW, en général pas plus de 10disjoncteur 16 ou 20A (prises et eclairage)
tu veut en brancher combien de circuit de kel type?

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message 95
Ma formulation était peut etre malheureuse

Je veux rénover mon installation pour qu'elle soit sûre pas forcément aux dernière normes d'où ma question !

Ma nouvelle maison fait 57 m& habitable + sous sol + combles non amenageable + garage + petit jardin !

Je pensais y mettre un DD type A et un Type AC (et pas 2 !)
Tout est facile quand on sait deja le faire
Messages : Env. 60
De : 95
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message 95
Sinon que pensez-vous de çà ?

Tout est facile quand on sait deja le faire
Messages : Env. 60
De : 95
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
les 2 ID AC semble bien mais le typa A est surchargé
met la plaque, le lave linge, et ton eclairage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Les deux prises GTL doivent être sur un circuit dédié. Donc prises garages sur un autre DD.
Effectivement, le SL ne va pas sur le type A, mais par ex. sur le deuxième AC.
DD 20A pour le sèche serviettes est trop, sauf si le SS est vraiment PUISSANT!!
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message 95
deffrey a écrit:Bonjour,

Les deux prises GTL doivent être sur un circuit dédié. Donc prises garages sur un autre DD.
Effectivement, le SL ne va pas sur le type A, mais par ex. sur le deuxième AC.
DD 20A pour le sèche serviettes est trop, sauf si le SS est vraiment PUISSANT!!
@+


Pour le seche-serviette, c'est parceque j'ai mis les prises de la sdb avec !

Y'a t'il des circuits que je peux passer en 16A ?
Tout est facile quand on sait deja le faire
Messages : Env. 60
De : 95
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Re,

SS= circuit dédié, donc pas de prises avec.
VR= 16A,
Eclairage= 16A pour 8 points, 10A pour 5.
Prises= 16A pour 5, 20A pour 8.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message 95
Merci !

Pour info, il s'agit d'un SS mixte mais je suppose que çà ne change rien ?
Tout est facile quand on sait deja le faire
Messages : Env. 60
De : 95
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message
Bonjour,
Pour info , pour l'éclairage il est tout à fait permis selon la norme de mettre du 10A avec 8 points. Cette info vient du guide legrand 2006.
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonsoir,

Deux petites remarques:
- Sur circuits éclairage 8 points: fusible 10A, disj. 16A. Guide UTE et norme.
- Se méfier des réf. données dans les guides fournisseurs, qui contiennent trés souvent des approximations, et sont rarement mises à jour.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message 95
deffrey a écrit:- Se méfier des réf. données dans les guides fournisseurs, qui contiennent trés souvent des approximations, et sont rarement mises à jour.
@+


C'est pas faux Laugh
Perso, je veux un truc qui ne crame pas, mais pas forcément avec la dernière norme à la mode !
Tout est facile quand on sait deja le faire
Messages : Env. 60
De : 95
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Pourtant, si un jour tu revends, tu seras content si le diagnostic fait apparaître que ton instal. est aux normes Wink .
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message 95
Certes, mais

1. je suis en train d'acheter donc je ne vendrait pas demain
2. A la vitesse où évoluent les normes, je n'y serais plus au moment où je vendrait Laugh

Maintenant, je vous remercie de m'eclairer sur les normes actuelles.
Quand je voit mon appart de 1999 qui était aux normes de l'époque, il est loin des normes actuelles

- 1 seul DD de type A
- LL+LV sur le même Disjoncteur
- etc...

Tout y est electrique (radiateurs compris) et çà tient bien !
Là, je souhaite faire mieux mais je m'accorde des écarts Tongue

Par exemple, mettre un D20A dédié aux prises GTL sui ne vont etre utilisées que rarement, bof
Tout est facile quand on sait deja le faire
Messages : Env. 60
De : 95
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message 95
Et comme çà ?

Tout est facile quand on sait deja le faire
Messages : Env. 60
De : 95
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 05h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir