Retour
Menu utilisateur
Menu

Plafond Rayonnant electrique et protection

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.405 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
Bonjour,

je viens de recevoir mon etude thermique et je dois mettre les puissances suivantes:

Salon: 3x 2244w
chambre 1 : 1000w
chambre 2: 1052w
chambre 3 : 984w
sdb: 424w
cuisine: 768w

chaque piece doit etre alimentée par une ligne specialisée (domotique).
Je compte protéger chaque ligne de la maniere suivante:

une disjoncteur divisionnaire de 20A et un cable en 2.5mm² (avec en tete de tout ca un interdiff de 63)

Pouvez vous me confirmer que c est correct ?

merci.
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955

Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Ruaudin (72)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

Citation: Salon: 3x 2244w
W00t quelle surface, quel volume ?
si tu est en mono (220), sur un 20A tu peux avoir maxi 4400w (20 X 220 ) trop juste pour le salon.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
pour le salon il fait 70m² et hauteur de plafond à 4,80m.

Pour cette piece je pensais mettre un disjoncteur par tranche de 2244W
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955

Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Ruaudin (72)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Flaverflav a écrit:pour le salon il fait 70m² et hauteur de plafond à 4,80m.
Pour cette piece je pensais mettre un disjoncteur par tranche de 2244W


4,80 je comprends mieux les besoins...
et avec un plafond chauffant... çà va chauffer jusqu'au sol ?

sinon, je viens d'aller visiter ton post, superbe projet mais une seule tite remarque :
avec un tel projet et le budget qui va avec... c'est vraiment dommage de ne pas avoir fait d'effort sur l'isolation Sad
mais bon, tant qu'EDF ne m'envoie pas ta note... Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
avec une telle hauteur sous plafond, pourquoi avoir choisis un plafond chauffant ??? Sad Sad Sad

Il aurait mieux valu un plancher chauffant ...

JB
Messages : Env. 2000
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
bien non justement le choix du plafond rayonnant resulte de differentes etudes thermiques. Il s agit du meilleur mode de chauffage pour les grandes hauteurs, c est ce qui est generalement utilisé dans les gares, les batiments administratifs.

Beaucoup de gens se basent sur l idee recue que la chaleur monte mais cela n a rien a voir avec le principe du rayonnement.
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955

Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Ruaudin (72)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

et si ce n'est pas trop indiscret... le coût total de l'installation est de ?

merci pour la réponse Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
le materiel est à 4500€, pour la pose c est un ami qui me le fait. Il l a deja fait chez lui apparemment c est super simple.
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955

Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Ruaudin (72)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
whaooo, la réponse est rapide !! merci Wink
donc c'est beaucoup moins cher qu'un pc avec pac Wink

bonne continuation Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
oui c net et un plus on voulait un poele a bois dc ca sera plus justifié que si on avait une PAC
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955

Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Ruaudin (72)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 700 message Seine Maritime (76)
Bonjour.

La puissance annoncée pour la sdb me semble bien faible.

On ne chauffe pas une sdb comme une piece "normale".

En tout cas perso, j'aime avoir bien chaud: genre 23° et si j'ai bien vu votre sdb fait dans les 9m² donc amha: 1000w serait bien.
Messages : Env. 700
De : Seine Maritime (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
la temperature prevue par l etude est de 22°. Par contre dans la sdb ils ont calculé proportionnellement moins de deperditions que dans les autres pieces (moins de surface sur murs exterieurs, plus faible vitrage, moins de ventilation). c est ce qui explique le nb de w plus faible.
Nous aurons en plus un radiateur seche serviette que je programmerais par le biais de la domotique pour qu il se mette en route qq temps avant notre reveil. Tu en penses quoi dg76 ?
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955

Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Ruaudin (72)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Dunkerque (59)
pas d'inqiètude, le plafond rayonnant porte loin
utilisé même dans des églises
c'est le rayonnement qui chauffe le sol et les meubles qui eux restituent leur chaleur....
Messages : Env. 100
De : Dunkerque (59)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message
Bonsoirs ,

Idem à b01489 et Flaverflav.

Les panneaux rayonnants marche très très bien et généralement recommandé pour un chauffage électrique grand volume .

J'ai un ami qui vends énormément de PR de marque TRESCO si je puis les citer.

Nassou
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Seine Maritime (76)
Bonjour.

Le "moins de ventilation" dans une sdb me semble bizzar

En fait ca ne coutte quasiment rien de prendre plus puissant, ca evitera les mauvaises surprises.
Mais bon si vous avez 1 radiateur + le seche serviette le cumul des 2 fera au moins 1000w.
Perso j'ai pris un combiné: seche serviette et soufflant.
Messages : Env. 700
De : Seine Maritime (76)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 06h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir