Retour
Menu utilisateur
Menu

Passer des gaines electriques par le vide sanitaire ?

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 17.331 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour,

J'ai besoin de réponses d'électriciens " éclairés " Biggrin

1) Est-il possible de passer des gaines par le vide sanitaire, si oui dans quelles conditions ? ( type de gaine ... )
2) Quand attend la norme par point lumineux et point d'utilisation ? En clair, dans le cas d'un circuit d'éclairage et sur un disjoncteur 16 A, la norme parle de 8 points maxi, cela veut dire quoi ? ( dans le cas d'un télérupteur 3 poussoirs pilotant une lampe on compte quoi ? pour un inter simple pilotant deux lampes en série ? )
3) Pour l'alimentation d'une hotte dans la cuisine, peut-on utiliser un circuit prise de courrant ou bien faut-il un circuit unique ?
4) J'ai 7 volets roulants à alimenter, peuvent-ils tous être cablés sur le même disjoncteur 16 A avec du 1.5 mm² ?
5) Quels sont les differents types de branchements pour une sonnette ?

Merci d'avance pour vos réponses

Lucky 44
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
+1 pour moi, j'ai la même interrogation, pour le passage des câbles dans le vide sanitaire. Tongue
Messages : Env. 400
De : Vercuères -cantal (15)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message
Bonjours ,

1) Oui on peut passer des fils de la vide sanitaire , à condition qu'ils se trouvent sous gaine ICTA ( IP 2.3 minimum ) , et que voter VS soit pas trop humide , sinon il faudra mettre en cable RO2V , toujours gainé en ICTA.
Biensur , il faut que le VS soit accessible , et si vous voulez mettre des boites de dérivation , il vous faudra un VS d'une hauteur mini de 80 cm.

2) Pour les points lumineux , cela compte le nombre lampes , peut importe la quantité d'interrupteurs associés.
Pour les spots, on compte 300W pour un point lumineux.
Par exemple : 3BP pour une lampe = 1 point lumineux , 1 SA pour 2 lampes = 2 points lumineux.

3 ) Pour l'alimentation de la hotte , on se prendra plutot sur le circuit éclairage de la cuisine.C'est ce que je conseil , après on peut peut eter se prendre sur un circuit prise.

4) Pour les volets roulants , il faudrait regarder la consommation individuelle.Après on peut aussi faire une partie jour , une partie nuit.
Car le jour ou vous changer un VR car défaillant vous couperez toute la ligne donc si vous coupez les 7 d'un coup , cela est-ce pratique ?

5 ) Pour les branchement de sonnette :
Sonnette sans fils : uniquement une alimentation 1.5mm² suffira sur un disj. 2 A ( ils peuvent se trouver sans fils à pile )

Sonnette filaire : alimentation 1.5mm² puis 2 fils pour allez jusqu'au bouton poussoir ext.

Si le bouton est au portail , passez un fils de téléphone pour une éventuelle évolution en visiphone ou videophone.

Nassou
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Merci pour tes réponses,en fait pour les gaines dans le vide sanitaire, je vais passer mes fils rigides HO7VU dans des gaines ITCA, qui passerons dans une gaine annelée de diamètre 90mm.
Mon vide sanitaire fait 0,90 m de hauteur et n'est pas trop humide,je pense être conforme non?


Lucky44
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 50 message
Bonsoirs

Pour moi c'est ok .

je pense pour le consuel aussi
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
'soir

il me semble que la hotte c'est comme la vmc, circuit dédié sur un 2A.

A confirmer.
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message
Bonsoir

Pas de circuit spécialisé demandé pour la hotte

Nassou
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message
Pourquoi vous ne lisez pas les normes et les règles de l'art ?

Pour la hotte : c'est circuit spécialisé 10 A comme décrit dans la NF C15-100.

Lisez avant d'écrire.
Comprenez avant d'entreprendre.
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message
bonjours

totolehero , j'alimente la hotte en la prenant sur l'éclairage de la partie cuisine , dans ma boite de dérivation.Je fais ça sur 100% de mes installation( 600 instal le par an )

Nassou
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message
totlehero , pourrais-tu me donner l'article dans la normes ou il parlerais du 10 A ?

Merci
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,
Nassou a écrit:totlehero , pourrais-tu me donner l'article dans la normes ou il parlerais du 10 A ?


pour la hotte, d'accord avec toi Nassou la seule précision c'est :
hauteur de la prise à 1.8m du sol Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message
Bonjours ***** ,

ok pour les 1.80m , je n'ai pas précisé pensant sa logique Tongue

Merci

Bonne journée
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Nancy (54)
lucky44 a écrit:Bonjour,

J'ai besoin de réponses d'électriciens " éclairés " Biggrin

1) Est-il possible de passer des gaines par le vide sanitaire, si oui dans quelles conditions ? ( type de gaine ... )

Lucky 44


Salut, je me pose la même question, mais j'ai peur que ça fasse pas mal de pont thermique et que le froid passe par ces gaines non ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 10h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir