Retour
Menu utilisateur
Menu

Info Norme

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.796 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Rhone
Bonsoir à tous, je me pose deux questions sur la norme elctrique :


- Il est stipulé 8 PC en 2,5 mm par circuit, s'agit-il de 8 prises ou 8 socles ?


- Est-on obliger de mettre le DCL plafond lorsque que l'on a prévu des BT encastrés (pour le consuel) ?


merci à vous, si vous pouviez m'éclairer ça serait sympa .
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 2000 message Dijon (21)
PC = Prise de courant
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir

On a déménager mais on y habite pas encore
Messages : Env. 2000
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
winette a écrit:Bonsoir à tous, je me pose deux questions sur la norme elctrique :


- Il est stipulé 8 PC en 2,5 mm par circuit, s'agit-il de 8 prises ou 8 socles ?


- Est-on obliger de mettre le DCL plafond lorsque que l'on a prévu des BT encastrés (pour le consuel) ?


merci à vous, si vous pouviez m'éclairer ça serait sympa .

socle avec 1 PC = 1 PC Rolleyes
socle avec 2 PC = 1 PC
socle avec 3 PC = 2 PC
socle avec 4 PC = 2 PC
socle > 4 PC = 3 PC

Voila pour le décompte des prises de courant.

Pour les DCL, désolé mais je ne sais pas Blush
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Rhone
extrapitou a écrit:PC = Prise de courant


oui je sais PC = Prise courant sauf que sur certains document il est écrit 8 PC et d'autres 8 socles.

Donc suite au message de pat du Var, 2 prises = 1 socle Ok

donc quand on dit que dans la cuisine il faut mini 4 prises au dessus du plan de travail on peut mettre 2x2 prises, ce qui fait 2 socles au niveau du circuit prises ?

c'est ça, j'ai bon ?
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
winette a écrit:
extrapitou a écrit:PC = Prise de courant


oui je sais PC = Prise courant sauf que sur certains document il est écrit 8 PC et d'autres 8 socles.

Donc suite au message de pat du Var, 2 prises = 1 socle Ok

donc quand on dit que dans la cuisine il faut mini 4 prises au dessus du plan de travail on peut mettre 2x2 prises, ce qui fait 2 socles au niveau du circuit prises ?

c'est ça, j'ai bon ?


Si tes 2x2 prises sont chacune dans une boite séparée (2 boites avec 2 modules de 2 PC), on compte 2 prises seulement donc il en manque toujours 2.

En fait, la norme te permet de grouper dans une même boite plusieurs PC sans compter la totalité des PC présentent dans la boite.
Je ne sais pas si je suis clair sur ce coup là Blush
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Rhone
OK, pourtant je suis dans un logement et il y a seulement 4 prises sur le plan de travail (2 boites de 2 PC) donc je suis un peu septique.

par contre savez vous si je suis oblgé de mettre un DCL au plafond si je met des BT encastrés ?
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
winette a écrit:OK, pourtant je suis dans un logement et il y a seulement 4 prises sur le plan de travail (2 boites de 2 PC) donc je suis un peu septique.

par contre savez vous si je suis oblgé de mettre un DCL au plafond si je met des BT encastrés ?


Jette un oeil la dessus, tu devrais trouver ton bonheur.
http://download.hager.com/fr[...]et_2008.pdf
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Rhone
winette a écrit:

- Est-on obliger de mettre le DCL plafond lorsque que l'on a prévu des BT encastrés (pour le consuel) ?

.


Après appel du consuel, il n'est pas obligatoire de mettre les dcl quand

des spots sont prévus.

Selon personne eu en ligne meme si ces derniers ne sont pas installés

lors de la visite du consuel mais qu'il y a les trous et gaines en attente ce

sera ok pour le consuel.
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
petite expérience personel, le consuel passé chez moi n'as pas compté par socle mais par nombre de prises de courant
j'ai 2x 2PC dans la cuisine au dessus du plan de travail et c'est OK ça compte comme 4 prises individuelle.
dans le salon j'ai 9PC car 35m², et j'ai un socle 3PC
le consuel n'as pas compté ce socle de 3PC comme étant 2PC mais bien comme si j'avais que des prises individuelle

d'apres la norme le consuel aurait du compter les socles ce qu'il n'as pas fait... il a compter simplement le nombre de PC qu'il voyait, socle ou pas socle...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
Je pense que vous confondez 2 choses:

1/ le nombre de prise de courant par pièce, pour la norme d' "habitabilité" : là on compte effectivement les prises utilisables, même si elles sont sur le même socle/bloc.

2/ le nombre de PC autorisées par circuit, pour la norme électrique. Dans ce cas effectivement on utilise la regle 1=1, 2=1, 3=2 ... si les prises sont groupées en bloc.


Je suis clair ??
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Rhone
Très clair

C'est d'ailleurs la réponse que j'attendais

merci
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
karlito31 a écrit:Je pense que vous confondez 2 choses:

1/ le nombre de prise de courant par pièce, pour la norme d' "habitabilité" : là on compte effectivement les prises utilisables, même si elles sont sur le même socle/bloc.

2/ le nombre de PC autorisées par circuit, pour la norme électrique. Dans ce cas effectivement on utilise la regle 1=1, 2=1, 3=2 ... si les prises sont groupées en bloc.


Je suis clair ??


Vu sous cet angle, ça parait logique, j'en saurais plus quand il sera passé chez moi.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
vu sous un autre angle, on a d'un coté les normes édictées par les industriels pour faire un max de pognon, de l'autre les normes des scientifiques pour limiter les accidents
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Auvergne (43)
karlito31 a écrit:vu sous un autre angle, on a d'un coté les normes édictées par les industriels pour faire un max de pognon, de l'autre les normes des scientifiques pour limiter les accidents


Les deux vont ensemble et tant mieux pour nous comme la tres bien dit pat du var
socle avec 1 PC = 1 PC Rolleyes
socle avec 2 PC = 1 PC
socle avec 3 PC = 2 PC
socle avec 4 PC = 2 PC
socle > 4 PC = 3 PC

si 2 socles = 2 prises ex..... tu pourrait doubler ton tableau de disjoncteur

++
Notre construction http://www.zyom.fr/
Messages : Env. 200
De : Auvergne (43)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
ziom a écrit:
karlito31 a écrit:vu sous un autre angle, on a d'un coté les normes édictées par les industriels pour faire un max de pognon, de l'autre les normes des scientifiques pour limiter les accidents


Les deux vont ensemble et tant mieux pour nous comme la tres bien dit pat du var
socle avec 1 PC = 1 PC Rolleyes
socle avec 2 PC = 1 PC
socle avec 3 PC = 2 PC
socle avec 4 PC = 2 PC
socle > 4 PC = 3 PC

si 2 socles = 2 prises ex..... tu pourrait doubler ton tableau de disjoncteur

++


Moi qui était inquiet de ne pas avoir assez de PC dans mon salon, si je compte effectivement le nombre de PC alors je suis au dessus donc pas de soucis.
Au départ je comptait en suivant le nombre de socle donc j'étais un peu short, tout en me demandant ou je pourrais bien rajouter des PC, j'en ai tout le tour de mon salon Blush
Je ne voyais pas bien comment j'aurais pu en rajouter Crying
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 12h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir