Retour
Menu utilisateur
Menu

VDI et gaine ICTA

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.295 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
Bonjour,

je dois prochainement passer mes gaines pour mon futur réseau VDI.
Compte tenu du nombre de prises RJ45 (35) je me demande si je peux regrouper plusieurs cables dans la meme gaine.

Si oui vous utilisez des gaines de quel diametre et vous mettez combien de cable dedans.

Pour le moment mon electricien (qui ne connait pas gd chose au courant faible) a fait passer des gaines avant le coulage de la dalle (3 par pieces).
Ces gaines sont paralleles sur toute la distance. Est ce que ca craint si dans l une d elle j ai du courant fort (RO2V) et si dans l autre gaine j ai un cable RJ45 (perturbations??)

merci pour votre aide
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955

Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Ruaudin (72)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Ruaudin (72)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Flaverflav a écrit:Bonjour,

je dois prochainement passer mes gaines pour mon futur réseau VDI.
Compte tenu du nombre de prises RJ45 (35) je me demande si je peux regrouper plusieurs cables dans la meme gaine.

Si oui vous utilisez des gaines de quel diametre et vous mettez combien de cable dedans.

Pour le moment mon electricien (qui ne connait pas gd chose au courant faible) a fait passer des gaines avant le coulage de la dalle (3 par pieces).
Ces gaines sont paralleles sur toute la distance. Est ce que ca craint si dans l une d elle j ai du courant fort (RO2V) et si dans l autre gaine j ai un cable RJ45 (perturbations??)

merci pour votre aide


oui eviter la proximité avec le secteur.
concernant les gaines, c'est pas recommander de mettre plusieurs cable.
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Loiret (45)
On admet une dizaine de metres en cheminement commun (à la parallèle) avec un câble courant fort (cables courant fort et courant faible pas dans la même gaine naturellement).

En revanche aucun problème à faire passer plusieurs câbles courant faibles dans la même gaine.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
Messages : Env. 2000
De : Loiret (45)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 800 message Quimper (29)
Je rajouterai même, que si vous pensez en passer plusieurs dans la même
gaine, passer les tous de suite ... Rolleyes

Pour sans persuader, suffit juste de voir comment parfois on n'en bave rien que
pour passer 3 ou 4 câbles elec même en 1.5mm² Crying

Pour peu que l'électricien et fait des coudes un peu plus prononcer que d'autres, (bas de cloison en remonter de
mur par exemple) et bien imaginer plusieurs câbles réseau Crying Crying Crying

Quand on connait la "fragilité" de ces câbles ...

Il n'aime pas trop la traction, leur rayon de courbure ne doit pas être trop prononcer, ect ...

Enfin ce n'est qu'un avis que j'ai pu constater lors du passage des miens lors de la construction.
Je me suis donc rapidement mis à les passer avant que la chape soit couler.

Franck
Messages : Env. 800
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Et puis pour en passer 2 il faut moins des icta de 25 et la chape de ravoirage qui le supporte.
J'ai passe un cable par icta de 20, ils sont tres facilement retirable et donc l'installation est evolutive....
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
pour la chape de ravoirage c est pas necessaire je vais passer par le faux plafond.
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955

Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Ruaudin (72)
Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les bonnes idées électricité
Les bonnes idées électricité
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir