Retour
Menu utilisateur
Menu

Glissement de terrain +photo

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.503 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Béarn 64 (64)
Bonsoir,

Notre chantier a commencé depuis peu (fondations + 7 rangs de parpaings) avec le début du sous-sol. Seulement depuis 10 jours plus rien à cause de pluies incessantes. Et ce soir, un choc : tout un pan de mur s'est écroulé sous la poussée de la terre qui s'est effondrée. Bien sûr on va téléphoner au constructeur.... Mais on s'inquiéte : remonter le mur suffit-il ? Les fondations n'ont-elles pas bougé ? Puisqu'il y a une "ferraille" qui s'est plié on dirait.

Pffffff quelle galère pour un début de chantier. Je râlais car à cause des pluies le chantier n'avançait pas mais je ne m'attendais pas à cela Crying

Qu'en pensez-vous ? merci.



AAMOI 1760 préventif.
CCMI signé 30/11/07: 108m2 avec sous-sol Dbt Chantier 12/03/08 Visite 95% le 4/02/ et Réception le 11/02/2009
Messages : Env. 200
De : Béarn 64 (64)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 200 message Béarn 64 (64)
J'ai déplacé ce post à Batiment je pense que c'est plus approprié....
AAMOI 1760 préventif.
CCMI signé 30/11/07: 108m2 avec sous-sol Dbt Chantier 12/03/08 Visite 95% le 4/02/ et Réception le 11/02/2009
Messages : Env. 200
De : Béarn 64 (64)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
En dehors du fait que la pente du talus était insuffisante et présentait un risque pour la sécurité des personnes,
Le mur lui aussi présente de graves insuffisances. C'est du parpaings creux ? Sans calculs, il faut prévoir des chainages verticaux au moins tous les deux mètres (fixés dans les fondations et dans le chainage horizontal du plancher) et un chainage horizontal à mi-hauteur du mur. Sinon tu riques de pros problèmes de tenue du mur, de fissures et d'infiltrations.
Parles-en à ton constructeur et, si nécessaire, fais venir un expert pour avis !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Béarn 64 (64)
Merci pour ton avis
En fait je pense qu'ils n'ont pas voulu déborder chez le voisin pour le stockage de terre.....

Sur la notice descriptive il y a écrit aggloméré béton creux 3 lames pour le parpaing

Ben, voilà ce qui avait été fait pour les fondations



Les trucs en métal c'est ça les chainages, nan ?

heu, je suis ds la technique vous échappe. J'étais persuadé être dans batiment. Suis-je au bon endroit ? !
AAMOI 1760 préventif.
CCMI signé 30/11/07: 108m2 avec sous-sol Dbt Chantier 12/03/08 Visite 95% le 4/02/ et Réception le 11/02/2009
Messages : Env. 200
De : Béarn 64 (64)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: Ben, voilà ce qui avait été fait pour les fondations

Impécable pour les attentes des chainages verticaux ! Mais je n'ai pas l'impresion qu'ils aient été continués dans le mur ????
Pour ces murs de soubassement de sous sol en parpaings creux, en l'absence d'une note de cacul, il faut cela (chainage verticaux) + un chainage horizontal à mi-hauteur.
Ne pas oublier que ces murs reçoivent des charges verticales, des poussées horizontales (terre + eau) et doivent être suffisamment rigides pour ne pas se déformer (même très légèrement) ce qui entrainerait fissures et infiltrations même en présence d'un enduit d'imperméabilisation.

Citation: heu, je suis ds la technique vous échappe. J'étais persuadé être dans batiment. Suis-je au bon endroit ? !
Pour moi, oui !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Clérey [10] Aube (10)
Bonjour, que ce passe t-il dans ce cas? Car c'est arrivé à des amis, même scénario, la terre des fondations s 'est éffondré sur les murs du sous-sol et tout un coté tombé + poutrelle et hourdis.
le maçon leur avait pourtant dit de faire évacué la terre...
Qui prends en charge dans ce cas??
Messages : Env. 60
De : Clérey [10] Aube (10)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 21h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir