Bonjour tout le monde,

On a fait installer une climatisation réversible dans notre maison.

Et... ça ne fonctionne pas correctemnt !

Les électriciens ont du revenir à plusieurs reprises durant cet hiver car on se caillait dans les chambres, surtout celles situées au Nord où on n'a jamais dépassé 16° !

Par hasard, on vient de se rendre compte que le réseau est installé bizarrement... et c'est là que j'ai besoin des conseils des connaisseurs.

Le bloc moteur est dehors, bien sur.
Il est relié à un mécanisme dans les combles qui réparti l'air vers les diverses bouches.
Mais au lieu d'avoir un circuit par bouche, on a des "bifurcations" en Y.
Ce qui fait que les chambres sont couplées par deux.

Il semblerait que ce soit une grosse anomalie.

On devrait avoir un autre plénum de soufflage qui devrait permettre d'avoir un "tuyau" unique vers chaque bouche.

Avec cette installation, il n'y avait presque pas d'air qui sortait à travers les bouches (débit < 1)
Du coup à leur dernière intervention, les électriciens ont poussé le débit d'air de la "machine" de 40 Hpa à 100 Hpa !
J'ai lu dans la doc de l'appareil que c'est le maxi qu'il peut fournir pour pallier à un réseau défectueux.

On obtient des débits situés entre 4 et 5 à la sortie de chaque bouche, ça chauffe mieux qu'avant (sans répondre à nos attentes) mais maintenant le bruit est insupportable, surtout la nuit.

On a l'impression qu'un camion frigo est garé à côté de la fenêtre.

J'ai l'impression que cette clim tourne plein pot à cause d'un réseau aérolique mal conçu !

Merci à tous pour votre aide. (s'il y a des poseurs de clim, vous êtes bienvenus)

à bientôt

Cédric
Chantier ouvert le 1er mars 2007
Maison livrée le 09/11/2007 avec réserves.
Réserves levées en Janvier 2011 (après expertise en notre faveur).
Argent débloqué en Juin 2011.

A Carcassonne, tout est loooooooooooooong !


AAMOI n°1290
Messages : Env. 300
De : Carcassonne (11)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 30 message 60520 Thiers Sur Thève (60)
Bonjour,

Je dois bientôt faire modifier mon installation (gainable réversible) et j'ai fais venir des installateurs. Et en fait j'ai le même soucis que toi. D'un point de vue chaleur, ça chauffe bien mais ce sont les T° dans les chambres qui sont trop élevées.
En fait, la boîte qui m'a installé la clim a omis de mettre un plenum de soufflage pour 6 pièces.
http://www.discountboutiq.com/gainable3.php

En fait, il ne doit y avoir aucun Y et chaque pièce a sa gaine de brancher sur le plénum. Pour les chambres, le volet motorisé (avec le thermostat dans les chambres) doit être branché sur le plenum. Et c'est logique. Une fois que les chambres ont atteint la T°, les moteurs se ferment et c'est le reste de la maison qui est chauffé.
De plus il doit y avoir une gaine branché sur le plenum qui doit être branché au caisson de reprise avec un autre système dont je ne sais plus le nom. Ce qui fait que quand la maison est à température, la clim tourne en rond pour éviter de surchauffer. Dès qu'elle a un besoin en chaleur le clapet s'ouvre et c'est la maion qui chauffe et puis les chambres.
Attention à l'acheminement des gaines. Celles ci doivent être le plus courtes possibles et sans virage. Il faut qu'elles soient disposer sans contraintes.

Ne te laisse surtout pas faire par ces narvalos et fais leur changer tout ça.
Pour moi c'est trop tard.
La prochaine boîte qui va modifier mon installe est un climaticien et non des électriciens.

Tiens mon installation:
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.php?id=pompes:toshiba_[...]02_-_air_air_-_taupinet

Pour terminer, l'installation intérieure est totalement inaudible sauf pour la bouche de reprise mais qui dépasse difficilement les 20 dB en grande vitesse sinon dans les chambres calme absolu.
Fan de R25, du net, de la vidéo et du bricolage
Messages : Env. 30
De : 60520 Thiers Sur Thève (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message La Teste/bassin D'arcachon (33)
Bonjour à tous, je viens vers vous pour des infos concernant les clim reversibles aussi!
J'ai fait faire un devis ou on m'annoncent du 7800 euros pour 3 splits, j'avais bien souligné mon impératif : bénéficier du crédit d'impots, heureusement que j'ai demandé d'autre avis, j'apprends le lendemain que le crédit d'impots n'est valable pour une installation de toutes les pièces à vivre (en l'occurence 5 chez moi gloups!)

Une entreprise est venue hier pour une installation "gainable" (9000 euros) mais là je lis vos posts et je prends peur! C'est bruyant le gainable?
Sur les 5 pièces à chauffer (et climatiser) j'en ai 2 plein nord (chambres enfants) et 3 plein sud (2 autres chambres et salon), la gainable n'est pas adaptée à cette configuration? La clim reversible avec splits et plus recommandée?
Messages : Env. 100
De : La Teste/bassin D'arcachon (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
faire installer une clim par un electricien, deja, ca commence mal...

c'est un metier la clim,
fais venir un representant du fabricant de ta clim installée qui te conseillera sur l'etat de ton installation
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message 60520 Thiers Sur Thève (60)
tifosette a écrit:mais là je lis vos posts et je prends peur! C'est bruyant le gainable?
Sur les 5 pièces à chauffer (et climatiser) j'en ai 2 plein nord (chambres enfants) et 3 plein sud (2 autres chambres et salon), la gainable n'est pas adaptée à cette configuration? La clim reversible avec splits et plus recommandée?


Le gainable est tout à fait inaudible à l'intérieur de la maison. Il faut que chaque pièce est sa gaine comme je l'ai expliqué plus haut.

Le multisplit a un super rendement mais je crois que c'est bruyant dans les chambres. Il faut bien se renseigner point de vue décibel. Il y a beaucoup de fabricants qui ont fait des efforts la dessus.

Un gros conseil, faites appel à un climaticien et non des électriciens.

Le seul élément qui fait du bruit dans tous les systèmes est la pome à chaleur à l'extérieur.

Gare aux voisins.
Fan de R25, du net, de la vidéo et du bricolage
Messages : Env. 30
De : 60520 Thiers Sur Thève (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
bonjour,

je ne suis pas d'accord Taupinet, la bouche de reprise est à l'intérieur de la maison et cela m'étonnerait que ce soit inaudible (données constructeur à 31dB)

pour nous, installation correcte mitsubishi, j'estime que cela fait même du bruit et il faut diminuer la puissance ou fermer les portes des chambres la nuit.

voilà mon avis, sans regret par ailleurs (qualité et puissance de chauffe)

à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message 60520 Thiers Sur Thève (60)
Est ce que vous ne confondez pas grille de reprise et l'unité intérieur en elle même ?

J'ai une installation toshiba, et en effet si on se met à côté de l'unité intérieur, c'est à dire dans les combles, elle fait 32 dB.

Unité intérieure dans les combles


Mais à la grille de reprise, c'est aucun bruit même quand je met la plus grande vitesse, il y a un léger bruit mais faut vraiment écouter que ça.

Grille de reprise



Maintenant celui qui veut vérifier chez moi, il vient quand il veut mais je répète et resigne que la reprise intérieure est silencieuse.
Fan de R25, du net, de la vidéo et du bricolage
Messages : Env. 30
De : 60520 Thiers Sur Thève (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Rp (75)
bsr Taupinet,
je trouve votre grille de reprise très grande.
J'envisage de mettre du gainable dans les chambres et mon installateur m'a proposé 2 configurations :
1/ 1 bouche de soufflage coté fenêtre et 1 bouche de reprise coté porte
2/ 1 bouche de soufflage coté fenêtre et 1 grande bouche dans le couloir qui fera reprise pour toutes les chambres

J'avais l'intention de choisir le 1/ mais j'ai l'impression que votre installation chez vous est le 2/

Avez-vous des avis ?
Messages : Env. 80
De : Rp (75)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
bonjour,

effectivement, ce n'est pas la bouche de reprise qui est bruyante, mais le groupe qui est juste au dessus ...

je suis repassé après les installateurs qui n'avaient pas remis la laine de verre autour des bouches de soufflage, mais je n'ai pas pensé à vérifier le caisson de celle de reprise ... à faire !

par contre, j'ai une question Taupinet, les gaines non isolées sur la photo, c'est quoi ?

à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message 60520 Thiers Sur Thève (60)
Les 2 grosses gaines sont les gaines de reprise. Une fois je leur ai dit d'en mettre des isolées pour éviter de perdre de la chaleur à l'aspiration. Mais bon, ils n'ont rien écouté. De toute manière mon installation va être refaite de A à Z car on va faire modifier et aménager les combles. Cette fois, la clim sera réinstallée par un professionnel et non par des électriciens.
Fan de R25, du net, de la vidéo et du bricolage
Messages : Env. 30
De : 60520 Thiers Sur Thève (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message 60520 Thiers Sur Thève (60)
et00et00 a écrit:bsr Taupinet,
je trouve votre grille de reprise très grande.
J'envisage de mettre du gainable dans les chambres et mon installateur m'a proposé 2 configurations :
1/ 1 bouche de soufflage coté fenêtre et 1 bouche de reprise coté porte
2/ 1 bouche de soufflage coté fenêtre et 1 grande bouche dans le couloir qui fera reprise pour toutes les chambres

J'avais l'intention de choisir le 1/ mais j'ai l'impression que votre installation chez vous est le 2/

Avez-vous des avis ?


La grille de reprise fait environ 40x40 cm et avec l'encadrement 50x50 cm.

Tout à fait c'est la solution 2 qui faut privilégier. Grille de soufflage au dessus des fenêtres, thermostat d'ambiance à coté de l'interrupteur et grille de reprise à peu près au milieu de la maison pour aspirer toute la maison. Une autre remarque, il est vrai que c'est inesthétique, quoique je pense qu'on peut en trouver à peindre, mais la meilleure position est au dessus de la porte d'entrée.

Vous allez me dire pourquoi au dessus ? Car quand on rentre chez vous, c'est rare les personnes qui regardent au plafond tout de suite. Nous suivant nos modifs, c'est ce qu'on va devoir faire pour pouvoir caser les combles et le gainable.
Fan de R25, du net, de la vidéo et du bricolage
Messages : Env. 30
De : 60520 Thiers Sur Thève (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Rp (75)
Taupinet a écrit:
et00et00 a écrit:bsr Taupinet,
je trouve votre grille de reprise très grande.
J'envisage de mettre du gainable dans les chambres et mon installateur m'a proposé 2 configurations :
1/ 1 bouche de soufflage coté fenêtre et 1 bouche de reprise coté porte
2/ 1 bouche de soufflage coté fenêtre et 1 grande bouche dans le couloir qui fera reprise pour toutes les chambres

J'avais l'intention de choisir le 1/ mais j'ai l'impression que votre installation chez vous est le 2/

Avez-vous des avis ?


La grille de reprise fait environ 40x40 cm et avec l'encadrement 50x50 cm.

Tout à fait c'est la solution 2 qui faut privilégier. Grille de soufflage au dessus des fenêtres, thermostat d'ambiance à coté de l'interrupteur et grille de reprise à peu près au milieu de la maison pour aspirer toute la maison. Une autre remarque, il est vrai que c'est inesthétique, quoique je pense qu'on peut en trouver à peindre, mais la meilleure position est au dessus de la porte d'entrée.

Vous allez me dire pourquoi au dessus ? Car quand on rentre chez vous, c'est rare les personnes qui regardent au plafond tout de suite. Nous suivant nos modifs, c'est ce qu'on va devoir faire pour pouvoir caser les combles et le gainable.



Merci de la réponse, moi je penchais pour la solution 1/ pour les raisons suivantes:
-chaque chambre est indépendante et a sa propre régulation (il n'y a que l'étage qui est chauffé par les gaines)
-sentiment qu'il y aura moins de bruit globalement
-bouche plus petite (esthétique)

les arguments pour la solution 2/
-cout d'installation moins cher
-quelles sont les autres?

Ou mettez vous le thermostat ? coté fenetre ou cote porte ?
Messages : Env. 80
De : Rp (75)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message La Teste/bassin D'arcachon (33)
Bon, ça avance, j'ai contacté 3 frigoristes, ils me propsent tous plutot du gainable. ON m'annonce un bruit léger à 20db par bouche de sortie, 2 grilles dasiration, 1 dans l'entrée et 1 dans le couloir d'accés des chambres, 3 devis :
- hitachi 8700
- atlantic 13200
- hitachi encore 11 000
- mitshu 9500

Voilà
Messages : Env. 100
De : La Teste/bassin D'arcachon (33)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 13h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir