Retour
Menu utilisateur
Menu

Section câble electrique ?

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.209 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message 21 (21)
Bonjour,

Je voulais savoir si du 3G2.5 mm² pour une alimentation de portail de type verin en 220/24v pour une distance de 50/60m cela suffisait ?

merci de vos réponses

guillaume
Messages : Env. 200
De : 21 (21)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message 21 (21)
Personne n'a de réponse snif snif Crying Crying
Messages : Env. 200
De : 21 (21)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
C'est du 24V ou du 220V, le vérin ? et ils consomment combien ?

Il faut trouver la résistance linéique du cuivre en 2.5², connaissant le courant consommé, on trouvera la chute de tension et connaissant la tension minimale de fonctionnement, on pourra dire si la tension résiduelle est suffisante pour alimenter le vérin.
Messages : Env. 400
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Bon pour la calcul de la résistivité, y'a tout ici :

http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM23/RM23B/RM23B01.html

Donc pour le cuivre on a ro=17x10^-9

2,5 mm² = 0.0000025 m²

R = ro x l / S = 17x10^-9 x 2 x 60 / 0.0000025 = 0,816 ohms

On approxime a 1 ohm, si ton verin consomme 1A, ca fait 1V en chute de tension (u=ri). Si il consomme 10A, ca fait 10V de chute de tension, ce qui sous 24V est loin d'être négligeable.

Alors quelle tension et quel ampérage ?
Messages : Env. 400
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message 21 (21)
Alors 2A de courant nominale avec des pointes de 3,6 amperes au démarrage (3s)

Alim secteur: 230 VCA (+10% et -15%)

puissance maxi absorbé de 250va pendant 3s et 100Va en normale

guillaume
Messages : Env. 200
De : 21 (21)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message 21 (21)
détail de la motorisation: mhouse wg2
Messages : Env. 200
De : 21 (21)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message 21 (21)
formule trouvée sur internet:

S = 2 x r x L x I / 1000e
avec:
S en mm2. (prendre la section commerciale normalisée immédiatement supérieure en cas de résultat arrondi intermédiaire)
r: résistivité du cuivre; prendre "18"
L: Distance en mètres entre les 2 extrémités du câble
I: Intensité en Ampères
e: Chute de tension admissible. La norme dit "3V"; c'est une moyenne, avec un peu de chance, si la tension au point de départ sans utilisation est assez haute, on peut monter un peu pour obtenir 220V à l'utilisation en service.
Dans ton cas:
avec e=3v ou avec e=5v ...

a tester
Messages : Env. 200
De : 21 (21)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message 21 (21)
Je veux savoir L maxi en 2,5², avec I max de 3,6A et e=3v

S = 2 x r x L x I / 1000e

L = 2,5x1000x3 / 2x18x3,6 = 57,87 mettre, alors que l'abaque me donne 84m... Sad
Messages : Env. 200
De : 21 (21)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message 21 (21)
Rectification les 2 ampère et les 3,6 max ce sont pour:

Sorties moteurs
2, pour moteurs 24 Vcc avec courant nominal de 2 A, au démarrage le courant maximum est de 3,6 A
pendant un temps maximum de 3 s (avec vitesse "rapide" la tension à la sortie moteurs est de 36 V cc)

a votre avis ??
Alimentation de secteur 230 Vca (+10% -15%) 50/60 Hz
Puissance maximum absorbée 100 VA; au démarrage, la puissance est de 250 VA pendant un maximum de 3 s

guillaume
Messages : Env. 200
De : 21 (21)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
gyom21 a écrit:Sorties moteurs
2, pour moteurs 24 Vcc avec courant nominal de 2 A, au démarrage le courant maximum est de 3,6 A


Je comprends pas, la tension sur les 60 mètres de câble, c'est 24Vcc ou 220Vac ?
Messages : Env. 400
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message 21 (21)
220 V et l'unité de commande incorpor un transfi qui réduit et fournit au vérin 24v en vitesse lente et 36 en vitesse rapide.

gyom
Messages : Env. 200
De : 21 (21)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bjr,
peut-être je suis radin, mais je trouve que l'on met toujours des trop gros câbles, à qui profite le crime ?

ici =>-Section et ampérage[/url] on voit qu'il conseille du 1,5 mm² même pour des radiateurs de 2 kW, alors pour un petit moteur, qui travaille 1 minute par jour, ça devrait le faire ? Sad
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message 21 (21)
oui mais je préfere assurer avec du 2.5²

guillaume

merci a tous..
Messages : Env. 200
De : 21 (21)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 01h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir