Bonjour, Nous allons bientôt débuter notre construction, voici les plans de l'assainissement (Eaux usées et pluviales) avez vous des remarques à faire ou des améliorations à apporter ?

Merci d'avance





Messages : Env. 60
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Leforest - Pas De Calais (62)
Il me semble que tu dois avoir des réseaux séparés EU/EV/EP jusqu'en limite de propriété, en tout cas c'est le cas en général.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
De : Leforest - Pas De Calais (62)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Maine Et Loire (49)
exacte , tu doit avoir 2 reseaux séparé. 1 EU et 1 EP. Tu n'as pas le droit de rejeter les EU et les EP dans la mème canalisation, sauf si tu as un reseau unitaire qui passe devant chez toi.
Messages : Env. 50
De : Maine Et Loire (49)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Bas Rhin
Citation: Il me semble que tu dois avoir des réseaux séparés EU/EV/EP jusqu'en limite de propriété, en tout cas c'est le cas en général.


Non chez nous le réseau est unitaire d'où la conduite vers le puits un commun Wink
Messages : Env. 60
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Allier
si je peux te donner un conseil, fait deux reseaux jusqu'a ta limite de propriété, car si dans quelques années ton reseau unitaire se transforme en séparatif adieu le belle aménagement devant ta maison Crying

a+
Messages : Env. 200
Dept : Allier
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Bas Rhin
Citation: si je peux te donner un conseil, fait deux reseaux jusqu'a ta limite de propriété, car si dans quelques années ton reseau unitaire se transforme en séparatif adieu le belle aménagement devant ta maison Crying


Oui je vais y réfléchir c'est faisable mon réseau est séparé jusqu'à devant le garage c'est juste 5m de canalisation supplémentaire (et je rejoins les 2 juste devant le puits qui est dans ma propriété)
Messages : Env. 60
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Leforest - Pas De Calais (62)
Je crois même que c'est obligatoire d'avoir des réseaux distinct jusqu'ne limite de propriété, même si le réseau est unitaire en voierie (c'est le cas dans ma région)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
De : Leforest - Pas De Calais (62)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Bas Rhin
Citation: Je crois même que c'est obligatoire d'avoir des réseaux distinct jusqu'ne limite de propriété, même si le réseau est unitaire en voierie (c'est le cas dans ma région)


Oui chez nous la viabilisation du terrain à été faites l'année dernière mais ceux que je comprend pas c'est que nous avons qu'un seul puits chez nous relié au réseau et ce puits est installé chez nous en limite de propriété donc que le réseau se rejoigne au niveau du puits ou 5m avant je vois pas la différence ? Unsure

Et sinon le reste vous semble cohérent , diamètre , etc ?
Messages : Env. 60
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Faire un réseau séparatif EU / EP jusqu'à la limite de propriété, même si le réseau communal est unitaire.
Et prévoir des regards de visite sur les EU et EP au pied de la maison.
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Bas Rhin
Citation: t prévoir des regards de visite sur les EU et EP au pied de la maison.
oui ça je n'ai pas mis sur le schéma je vais corriger,

Sinon au niveau du réseau je me suis renseigné à la compagnie des eaux (SDEA) il m'a confirmer que le erseau est bien unitaire donc aucun problème pour confondre les EP et EU

Et autre question est ce que des manchons de dilatation sont nécessaires pour mon installation et si oui à quel niveau?
Messages : Env. 60
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Manchon de dilatation, ps nécessaire
Par contre, préférer des canalisation PVC à joint que de l'emboite - collé
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mercredi 10 juillet 2024 à 23h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir