Quel diamètre de tube PE pour eau et gaz

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.503 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Salles (33)
Bonjour,

Je cherche à savoir quel diamétre de tube PE pour amener l'eau et le gaz à ma future maison je doit utiliser.

La lyonnaise m'a ammener le compteur et sortie un tuyau en diam 25.

Le gaz n'est pas encore là....

Il y à 75m entre les compteur et la maison.

Pour l'eau je reste en diamètre 25 ?

Pour le gaz je prend un diamètre 25, 32 ou 40 ?

Merci pour votre aide
Messages : Env. 20
De : Salles (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

il faut mettre des gaines en 40 : bleue pour l'eau et çà doit être jaune pour le gaz (à vérifier, je n'ai pas le gaz et c'est la couleur que je n'ai pas).
ensuitee c'est toujours en 40 deux gaines vertes pour le téléphone et
rouge pour l'EDF mais là pas en 40 mini 63 et vu la distance je mettrais du 90.
ensuite, ne pas oublier une chambre de tirage à mi-chemin.
Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Salles (33)
Heu je ne parle pas des gaines de protection, mais des tube PEHD d'alimentation eau et gaz (avec lisseré bleu et jaune)...
Messages : Env. 20
De : Salles (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir,
Pour l'eau en 32 pour assurer le débit.
Pour le gaz tout dépend du branchement,PE en 32 si branchement en 20 mbar et en 20 si branchement en 300 mbar (voir auprès de GDF). A prévoir un coffret contre le mur de la maison avec une simple vanne dans le premier cas et une vanne plus détendeur dans le second Wink .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 07h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir